UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: NeElektriķis ()
Datums: 06/02/2016 14:07

Kāds varētu būt iemesls, ka kustību sensors izslēdzas tikai uz pāris sekundēm un tad atkal ieslēdzas?
Nopirku jaunu, elektriķis neesmu, bet pēc shēmas saslēdzu pareizi....
Paldies.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: ETT ()
Datums: 06/02/2016 14:32

Apsardzei vai apgaismojumam?

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: NeElektriķis ()
Datums: 06/02/2016 14:41

Gaismas.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: SerViss ()
Datums: 06/02/2016 16:50

Varbūt jāpaspēlējas ar taimera un gaismas-tumsas jutības regulāciju.
Jāskatās, vai sektorā nav koku zari, kas kustas vējā, vai skraidājošs suns.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: ETT ()
Datums: 06/02/2016 17:19

Cik ir to regulatoru? Bieži vien ir 3, un tikpat bieži šie regulatori nestrādā lineāri, bet, tā teikt, ģeometriskā progresijā.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: NeElektriķis ()
Datums: 06/02/2016 18:40

Divi - degšanas ilgums un gaismas jūtīgums.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: protuprotu ()
Datums: 06/02/2016 21:38

Varbūt jānopērk kvalitatīvāks sensors [www.vallin.ee]

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: NeElektriķis ()
Datums: 06/02/2016 22:42

Izrādās, ka sensors reaģē arī uz siltumu. Spuldze bija blakus sensoram, nomainīju uz led spuldzi un problēma pazuda.

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: Rx ()
Datums: 06/02/2016 23:08

Nedrīkst ar ieslēgto gaismu spīdināt uz kustības sensoru! Un tas ir pats galvenais.....

Re: Kustību sensors izslēdzas tikai uz īsu brīdi.
Autors: Teorētiķis ()
Datums: 07/02/2016 00:22

Gandrīz visi ir kustības sensori ir piro sensori, tas ir reaģē uz kustīgu siltuma objektu. Ziemā kārtīgi saģerbjoties un nerādot seju var paiet garām tā ka nenostrādā.
Nez man ~1m attalumā kvēlspuldze tiešā sesnora redzamībā, nekādā "falša" ieslēgšanās nenotiek. Bet nu nebij no lētajiem.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: