Re: Siltumsūkņa vibrācija
Autors: J ()
Datums: 04/05/2016 11:28

penalty Wrote:
-------------------------------------------------------
> Silto gridu suknim ir jastrada kada no veca tipa
> atrumiem nevis adaptivajiem..un ja Tev samazinas
> plusma tad freons uzvaraas. Tapec jau nevibree
> kompresors uz izslegshanos ka te dazi raxta.
> Laikam neko nesaprot no hvac

Kapēc nevar likt adaptīvo ātrumu siltajās grīdās?

Re: Siltumsūkņa vibrācija
Autors: penalty ()
Datums: 04/05/2016 17:00

Regulēšanas principa iestatīšana (2. att.)
Nospiežot un pagriežot sarkano pogu jāizvēlas regulēšanas
principa simbols. Pogu vēlreiz nospiežot un pagriežot, iespē-
jams izvēlēties kādu no regulēšanas principiem.
Mainīga spiedienu starpība (Δp-v): Rūpnīcas iestatījums
Spiedienu starpības uzdotā vērtība atļautā sūknēšanas plūsmas
diapazona robežās tiek lineāri paaugstināta starp ½H un H.
Sūkņa ražotā spiedienu starpība tiek regulēta pēc spiedienu
starpības katrreizējās uzdotās vērtības. Šis regulēšanas princips
ir īpaši piemērots apkures iekārtās ar radiatoriem, jo plūsmas
radītais troksnis pie termostatiskajiem vārstiem tiek samazi-
nāts.
Konstanta spiedienu starpība (Δp-c):
Spiedienu starpības uzdotā vērtība atļautā sūknēšanas plūsmas
diapazona robežās tiek konstanti uzturēta atbilstoši spiedienu
starpības iestatītajai uzdotajai vērtībai līdz maksimālajai rak-
sturlīknei. Wilo šo regulēšanas principu iesaka izmantot grīdas
apkures lokiem vai vecākās apkures sistēmās ar liela izmēra
cauruļvadiem.

Re: Siltumsūkņa vibrācija
Autors: v_t ()
Datums: 05/05/2016 16:15

šis teikums no penalty komentāra: "Ja visas siltas gridu cilpas piemeram aizveras." skaidri norāda uz to, ka ss gadījumā kontūru automātiska regulēšana ir pat nevēlama, ja ne kait'iga. pilnīgi pietiek ar automātiku, ko nodrošina ss.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123
Pašreizējā: 3 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   *******   **      **  ******** 
 **        **        **     **  **  **  **  **    ** 
 **        **        **         **  **  **      **   
 ******    ******    ********   **  **  **     **    
 **        **        **     **  **  **  **    **     
 **        **        **     **  **  **  **    **     
 ********  ********   *******    ***  ***     **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727