UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Boilers nedod silty udeni
Autors:
Raiteens
()
Datums: 12/06/2016 16:15
Sveiki visem. Vakar uzstadiju mājas boileri. Viss ka nakas,izlaidisim gaisu,sagaidiju kad uzsilst. Izejosa truba jutami karsta,bet no krana tek remdens udens. Ja virtuve atgriez karsta udens kranu tad vannasistaba paradas karstais udens,kad aizgriež ciet. Atkal tek remdens. Domaju ka udens maisitajs pa galam,bet nomainot to,bez izmaińam. Kads varetu but risinajums?
Re: Boilers nedod silty udeni
Autors:
pip
()
Datums: 12/06/2016 22:29
Nevar saprast kadu boileri nomainiju. Elektrisko vai kombineto. Ja kombinetajam chamdi izejosho cauruli. Un reali ir remdens. Tad jadoma cik tuvu ir virtuve un cik tuvu vannasistaba vai gadijuma. Neesi uzlicis orginalo pretvarsru. Kas uz 6bar. Laizh atpakal aukstaja udeni karsto. Un pie tuvaka maisitaja naks remdens. Vajadzetu atslegt zem izlietnes auksto udeni un velreiz parbaudiit. Nevar taa neko pateikt. Neredzot. Mosh kadu bildi.