UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Cdna
()
Datums: 25/06/2016 19:10
Sakausēju PPR trubas priekš aukstā ūdens. Atgriezu ūdens ventili, it kā nekur nekas nepil un netek. Bet nav drošības, ka nesāk tecēt pēc kāda laika. Tās trubas būs apslēptas zem reģipša.
Ja tagad nekas nepil un netek, vai var būt tā, ka sāks tecēt piem, pēc gada? Varbūt ir jēga pagaidīt pāris mēnešus, nelikt vēl reģipsi?
Ir kādam bijusi pieredze (reāli gadījumi)?
Ja tagad nekas nepil un netek, vai var būt tā, ka sāks tecēt piem, pēc gada? Varbūt ir jēga pagaidīt pāris mēnešus, nelikt vēl reģipsi?
Ir kādam bijusi pieredze (reāli gadījumi)?
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 25/06/2016 20:55
Ja caurule novietota ārsienu plaknēs, tad bargās ziemās iespēja tām sasalt.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Jaanus Riiel
()
Datums: 25/06/2016 23:52
Es gan neesmu santehniķis, bet ja esi sakausējis ka nākas, tad problēmām nevajadzētu rasties. Vienreiz bija gadījums kad tieši Brikmana kunga minēta situācijā sāka tecēt plastmasa caurule, bet nevis pie sakausējuma, bet gan vienkārši pa vidū. Laikam kāds defekts.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
khe
()
Datums: 26/06/2016 00:36
Pārbaudi ar nopressēšanu(spiedienu) un neko negaidi.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Dindirin
()
Datums: 26/06/2016 00:37
nevis defekts, bet caurule sasprāgusi no aizsalšanas. parasti tā ir gareniska plaisa, kuru nav tik viegli ieraudzīt.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
pip
()
Datums: 26/06/2016 01:28
Ir bijis gadijums. Ka nopreseja ar 5bar plastmasu. Nostaveja lidz ziemai paris menesus. Spiediens bija nokritis tikai tik cik atdziestot gaisam. 4.8 kkaa taa. Sakas apkures sezona viss forshi. Chalis paris reizes uzvarija katlu. Lidz iemacijaas kurinaat. Saka zust spiediens. Domaja ka del gaisa lidz tas bija japapildina 2 reiz diena. Ceurums bija fitinga savienojuma vieta. Viss smuki. Pargrieza uz pusem nebija kartigi salipis. Vai nu temperatura kausejot nebija ista vai ari iespiests un nebija paturets. Katra zina dzamsudu brigaade izvele izmaksaja dargi. Bet tas 1 muza tads gadijums. Parasti tek uzreiz.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Cdna
()
Datums: 26/06/2016 08:40
Paldies par info.
Caurule diemžēl ir novietota ārsienas plaknē un gandrīz katru ziemu aizsalst.
Pagaidām esmu nolēmis cauruli labāk nosiltināt. Un vēl uztaisīju kārstā ūdens pievadu no boilera.
Caurulē izvads, lai aukstais ūdens nonāktu līdz boilerim.
Pēc tam ir ventīlis, kuru var aizgriezt. Rezultātā aukstais ūdens aiziet līdz boilerim, bet uz izlietni/dušu neaiziet.
Pēc tam ir ievads, kur karstais ūdens no boilera nonāk atpakaļ caurulē. Pirms ievada ventīlis, kurš normālos apstākļos ir aizgriezts (normālos apstākļos karstais ūdens līdz caurulei nevar nonākt).
Ja aizsalst ūdens caurulē, tad aizgriežu ventīli un noslēdzu aukstā ūdens padevi izlietnei un dušai. Atgriežu to ventīli, kur karstais ūdens var nonākt caurulē. Sanāks, ka pa aukstā ūdens cauruli sāks tecēt karstais ūdens un ledus izkusīs.
Neko citu pieņemamu nevarēju izdomāt.
Caurule diemžēl ir novietota ārsienas plaknē un gandrīz katru ziemu aizsalst.
Pagaidām esmu nolēmis cauruli labāk nosiltināt. Un vēl uztaisīju kārstā ūdens pievadu no boilera.
Caurulē izvads, lai aukstais ūdens nonāktu līdz boilerim.
Pēc tam ir ventīlis, kuru var aizgriezt. Rezultātā aukstais ūdens aiziet līdz boilerim, bet uz izlietni/dušu neaiziet.
Pēc tam ir ievads, kur karstais ūdens no boilera nonāk atpakaļ caurulē. Pirms ievada ventīlis, kurš normālos apstākļos ir aizgriezts (normālos apstākļos karstais ūdens līdz caurulei nevar nonākt).
Ja aizsalst ūdens caurulē, tad aizgriežu ventīli un noslēdzu aukstā ūdens padevi izlietnei un dušai. Atgriežu to ventīli, kur karstais ūdens var nonākt caurulē. Sanāks, ka pa aukstā ūdens cauruli sāks tecēt karstais ūdens un ledus izkusīs.
Neko citu pieņemamu nevarēju izdomāt.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 26/06/2016 09:01
Nu tas nav nopietni - ņemt un apzināti likt cauruli sala zonā. Siltinājums neko būtisku tev nedos - ja būs sals, tad tas izsitīs cauri ka nemetas. Siltinājums dod tikai tad, ja ir siltums, kuru sargāt - caurulē aukstais ūdens ir mērāms gramos, tas nav siltuma avots - tur neko nevar nosiltināt. Cita lieta - likt elektro sildītāju vadu, bet nu arī sviests.
Ņem un ielaid pa iekštelpu un nomaskē tās caurules kaut kā savādāk un nebūs tev problēma.
Ņem un ielaid pa iekštelpu un nomaskē tās caurules kaut kā savādāk un nebūs tev problēma.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 26/06/2016 09:24
Doma par atkausēšanu arī ir nepareiza - nekas vaļā nekusīs, jo nekāda ūdens kustība nenotiek un karstais ūdens ledu nekausēs. Turklāt liela varbūtība, ka to ppr cauruli sals būs pārplēsis.
Re: Vai polipropilēna trubas kausējuma vieta var sākt tecēt pēc pusgada vai gadiem
Autors:
Hmm
()
Datums: 26/06/2016 09:27
Ja caurule būs aizsalusi, nekas netecēs, risinājums atkausēt laižot silto ūdeni, diemžēl, nestrādās.
Siltināt var pašu ārsienu, bet ne cauruli, jo kā minēja Vilnis, aukstā ūdens caurulē siltuma ir ļoti maz. Nosiltini ārsienas plakni zem caurules kaut vai ar 2cm putuplastu, tad liec nesiltinātu cauruli un uztaisi šahtu - augšā un apakšā restītes pa kurām var cirkulēt siltais gaiss no telpas, vajadzības gadījumā varēsi ar fēnu piesildīt, ja caurulei būs aizsalšanas pazīmes :) Ja mājā švaka apkurei un vai kādu reizi sanāk aizbraukt prom neiekurinot tad liktu arī sildkabeli.
Siltināt var pašu ārsienu, bet ne cauruli, jo kā minēja Vilnis, aukstā ūdens caurulē siltuma ir ļoti maz. Nosiltini ārsienas plakni zem caurules kaut vai ar 2cm putuplastu, tad liec nesiltinātu cauruli un uztaisi šahtu - augšā un apakšā restītes pa kurām var cirkulēt siltais gaiss no telpas, vajadzības gadījumā varēsi ar fēnu piesildīt, ja caurulei būs aizsalšanas pazīmes :) Ja mājā švaka apkurei un vai kādu reizi sanāk aizbraukt prom neiekurinot tad liktu arī sildkabeli.