Ventilācijas uzlabošana.
Autors: Venciks ()
Datums: 27/06/2016 20:00

Labdien,
Ir privātmāja ar vannasistabu. Ir vienkārša piespiedu ventilācija - caurums sienā ar ieslēdzamu ventialtoru. Visu laiku ventilatoru negribas darbināt, bet tad starplaikos kondensējas trubas, poda tvertne, duškabīnes apakša (tā gan vairāk ziemā kad lieto dūšu un ūdens siltāks par telpu). Ko varētu darīt lietas labā? Biju cerējis vismaz vasaras laikā iztikt bez kondensāta. Bet tagad poda tvertne noraso vairāk nekā ziemā ar nepastāvīgu apkuri.

Re: Ventilācijas uzlabošana.
Autors: he ()
Datums: 27/06/2016 21:50

Varbūt [www.salidzini.lv] ?

Re: Ventilācijas uzlabošana.
Autors: Venciks ()
Datums: 27/06/2016 22:15

Ar mitruma sensoru labs,bet gribētos kaut kā lai viss ventilējas dabīgi, bez elektrības patēriņa, bez trokšņa, efektīvi, pastāvīgi, bez siltuma zudumiem.

Re: Ventilācijas uzlabošana.
Autors: Praktiķis ()
Datums: 27/06/2016 22:36

Ventilēšanai šeit ir pastarpināta nozīme. Ja ienākošā ūdens temperatūra ir stabili zem rasas izkrišanas robežas,tad kondensāts veidosies neizbēgami.Ventilēšana pa lielam būs cīņa ar sekām. Ja ir iespējams,efektīvāks risinājums būtu lielāka tilpuma spiedkatls ūdens uzkrāšanai. Tas ļautu ūdenim
uzsilt pirms tas tiek nogādāts līdz patērētājam.
P.s. No silta ūdens nekas nevar kondensēties.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 27/06/2016 22:39, labojis Praktiķis.

Re: Ventilācijas uzlabošana.
Datums: 27/06/2016 23:23

Neko dižu nevar panākt, jo gaisa mitrums ir tik cik ir, temperatūras starpība starp dušanbe ārā un ūdeni liela. Jāizolē caurules - vienīgais variants. Priekšsildīt auksto ūdeni ir dīvaini, jo tad tas nebūs aukstais ūdens. :) Būs vēl arī vēsās dienas, kad kondensāts nebūs. Nav tur jātrako tāpēc -vienīgais kondicionēt visu istabas gaisu uz zemāku, pie reizes arī kritīs mitrums gaisa. Bet nu tad durvis arī virināt uz āru vai logus vaļā turēt īpaši nerentējas.

Re: Ventilācijas uzlabošana.
Autors: Praktiķis ()
Datums: 28/06/2016 08:04

Bieži vien tie ir tikai daži grādi kas būtu jāuzsilda ,lai nekondensētos. Man mājā ir 100 litru spiedkatls-ūdens nāk no dziļurbuma. Nevienā vietā neesmu novērojis kondensātu dēļ aukstā ūdens.Patēriņš gan nav liels,bet visu noizolēt teorētiski var tikai tur kur tiek klāt-citur tāpat trubas būs slapjas,ja nav zem apmetuma vai izolētas.Tā ir cīņa ar sekām,nevis cēloņa novēršana,kas pašos pamatos ir nepareizi.