Labdien.
Man ir ēkas projekts, kuram ir norādīts siltuma zudums, piemēram 500 kWh/m2 gadā.
Sakiet kā no šādiem izejas datiem var nonākt līdz vajadzīgajai apkures katla jaudai? Aprēķina piemēram jebkuri lielumi ir pieņemami, jo šobrīd projekts ar precīziem skaitļiem nav uz rokām.
paldies
Man ir ēkas projekts, kuram ir norādīts siltuma zudums, piemēram 500 kWh/m2 gadā.
Sakiet kā no šādiem izejas datiem var nonākt līdz vajadzīgajai apkures katla jaudai? Aprēķina piemēram jebkuri lielumi ir pieņemami, jo šobrīd projekts ar precīziem skaitļiem nav uz rokām.
paldies
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
PikkO
()
Datums: 06/07/2016 17:43
katlu nevajag ... pietiks ar kvēlspuldzi, ja mājas platība ir 3m2
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
baltais_cilveeks
()
Datums: 06/07/2016 21:26
Vai objektīvus padomus šeit var saņemt?
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
Hmm
()
Datums: 06/07/2016 22:19
Nekas objektīvs nesanāks, jo skatoties uz to briesmīgo ciparu, nešķiet, ka tā varētu būt projektēts šodien, ja vien tā nav siltumnīca vai vēl kas tāds..
Vidējai privātmājai derēs aptuvens aprēķins 100W uz 1m2 telpas platības + 10% siltajam ūdenim.
Vidējai privātmājai derēs aptuvens aprēķins 100W uz 1m2 telpas platības + 10% siltajam ūdenim.
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
lūdzu info
()
Datums: 07/07/2016 09:17
Tā kā derētu sākumā zināt nevis piemēram, bet konkrēti.
Dotajā gadījumā vēl varētu pieņemt, ka tas ir 50 kWh/m2.
Lai vieglāk būtu veikt nepieciešamo aprēķinu labāk būtu, ja būtu zināmi enerģijas zudumi no norobežojošajām konstrukcijām...
Piem...
[www.bildites.lv]
protams visu aprēķinu var maukt arī pretējā virzienā, bet tad būs interesantāk :)
Dotajā gadījumā vēl varētu pieņemt, ka tas ir 50 kWh/m2.
Lai vieglāk būtu veikt nepieciešamo aprēķinu labāk būtu, ja būtu zināmi enerģijas zudumi no norobežojošajām konstrukcijām...
Piem...
[www.bildites.lv]
protams visu aprēķinu var maukt arī pretējā virzienā, bet tad būs interesantāk :)
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
MarekPeters
()
Datums: 08/07/2016 13:36
Mums "izrēķināja" firmā, kur beigu beigās pirkām katlu.
Vienīgais, lai dabūtu normālu un konkrētu atbildi, būtu vēl jāzin daudzi parametri (siltās grīdas utt.)
No tās informācijas, ko autors pieminēja pat kaut ko +- nevar pateikt. mums 150m2, pusmājas siltā grīda 20w, un mums ar to pietiek pietiek pilnīgi pēdējos 7 gadus.
Var mēģināt pašam rēķināt, cik jums vajag, bet tikai ja nav bail, ka kļūdīsies, un nāksies maksāt par elektrību papildus sildītājiem :D
p.s. Vērsāmies SIA Jana, katls BAXI Luna Platinum. Bet nu katla izvēli labāk tomēr silti iesaku veikt pēc konsultācijas ar prof.
Vienīgais, lai dabūtu normālu un konkrētu atbildi, būtu vēl jāzin daudzi parametri (siltās grīdas utt.)
No tās informācijas, ko autors pieminēja pat kaut ko +- nevar pateikt. mums 150m2, pusmājas siltā grīda 20w, un mums ar to pietiek pietiek pilnīgi pēdējos 7 gadus.
Var mēģināt pašam rēķināt, cik jums vajag, bet tikai ja nav bail, ka kļūdīsies, un nāksies maksāt par elektrību papildus sildītājiem :D
p.s. Vērsāmies SIA Jana, katls BAXI Luna Platinum. Bet nu katla izvēli labāk tomēr silti iesaku veikt pēc konsultācijas ar prof.
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
specs
()
Datums: 08/07/2016 13:52
Man 1kw uz 10kvm +10% ūdenim pie 100mm sienas 50mm grīdas un 300mm griestu siltinājuma ir ar rezervi! Tā kā standarta formula strādā!
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
rbm
()
Datums: 08/07/2016 18:42
teorētiski - bet tikai teorētiski.
500kwh/m2 gadā
nozīmē pie normālapkures sezonas kas ir 201 dienu un pieņemto noklusēto temperatūras starpību 20 grādi (rīgas reģions 0,0C, iekštelpas +20), sanāk ka vidēji stundā uz katru m2 zudumi ir:
500/201/24 = 104W/m2 stundā
Lai saprastu kāds ir pīķa zudums ir jāņem zemākā temperatūra 5dienas pēc kārtas (tuvu -30), tātad delta = 50
104/20*50 = 260w/m2
Lai noteiktu cik ir visas būves pīķa zudums pareizinam ar platibu (piemēram 200m2 māja)
260*200 = 52,0 KW/h
Secinājums:
Katlam ir jābūt ar jaudu vismaz 52kW lai nodrošinātu pašā aukstākajā ziemas periodā konstantu temperatūru.
Ja būs ventilācija, tad jāpluso klāt
Ja būs karstais ūdens jāpluso klāt
Ja būs vajadzīgs no ekonomiskajiem +12grādiem uzildīt telpas līdz komforta +20 grādiem pie āra mīnus -38grādi vēl jāpluso klāt.
------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 08/07/2016 18:43, labojis rbm.
500kwh/m2 gadā
nozīmē pie normālapkures sezonas kas ir 201 dienu un pieņemto noklusēto temperatūras starpību 20 grādi (rīgas reģions 0,0C, iekštelpas +20), sanāk ka vidēji stundā uz katru m2 zudumi ir:
500/201/24 = 104W/m2 stundā
Lai saprastu kāds ir pīķa zudums ir jāņem zemākā temperatūra 5dienas pēc kārtas (tuvu -30), tātad delta = 50
104/20*50 = 260w/m2
Lai noteiktu cik ir visas būves pīķa zudums pareizinam ar platibu (piemēram 200m2 māja)
260*200 = 52,0 KW/h
Secinājums:
Katlam ir jābūt ar jaudu vismaz 52kW lai nodrošinātu pašā aukstākajā ziemas periodā konstantu temperatūru.
Ja būs ventilācija, tad jāpluso klāt
Ja būs karstais ūdens jāpluso klāt
Ja būs vajadzīgs no ekonomiskajiem +12grādiem uzildīt telpas līdz komforta +20 grādiem pie āra mīnus -38grādi vēl jāpluso klāt.
------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 08/07/2016 18:43, labojis rbm.
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
specs
()
Datums: 08/07/2016 19:18
52kw priekš 200kvm jaunai mājai???
Re: ēkas siltuma zudumi un katls
Autors:
rbm
()
Datums: 08/07/2016 19:50
ja siltuma zudumi ir 500 (pieci simti) kwh/m2 tad jā.
Ja 50kWh/m2 (siltinājums ~ 200 fasāde, 200 gdrīda, 400+griesti utt) tad pietiktu ar kautkur 5-6kw katlu uz apkuri
------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]
Ja 50kWh/m2 (siltinājums ~ 200 fasāde, 200 gdrīda, 400+griesti utt) tad pietiktu ar kautkur 5-6kw katlu uz apkuri
------------------------------------