Ir lauku māja, kur ūdens apgāde notiek ar rezervuāru bēniņos. To piesūknē un tad ūdens tek uz krāniem. Rezervuāra augstums apmēram 7m no pirmā stāva grīdas līmeņa.
Vai ir iespējams uzlikt elektrisko boileri ? Vai jāpārtaisa ūdensapgāde uz sūkni ar bundulīti ?

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Didzisp ()
Datums: 31/01/2006 00:11

Viss darbosie arī ar rezervuāru un neko speciāli pārtaisīt nevajag. Boilera augšai, vienkārši, jābūt zemāk par rezervuāra dibenu. cita lieta, ja jāmaina sūknis, tad gan labāk uzlikt jaunu sukni ar "bundulīti"un rezervuāru nodot metāllūžņos.

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Rx ()
Datums: 31/01/2006 02:23

Vispār jau strādās, bet tā labi gan netecēs, jo pirms boilera rūpnīca iesaka un dod līdzi atpakaļklapi (Vārts ar atsperi- neļauj ūdenim no boilera tecēt ārā, ja aukstā pieplūde ar mazu spiedienu, vai vispār tā vairs nav- bojājums padevē). Tāpēc arī stāv konstrukcijā atspere. Tā ar spēku taisa ciet aukstā plūsmu, bet aukstā plūsmai jāpārvar šīs atsperes spiediens! Tā kā no 7m augstuma tāds pusspiedieniņš tik būs, tad tāda tecināšana vien sanāks. Tāpēc var mākslīgi samazināt atsperes spēku, ieregulēt minimālo atsperes spiedienu, lai mazais ūdens spiediens to pārvarētu. Arī dušai tāda čur...vien sanāks, bet traukus mazgāt varēs.

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Didzisp ()
Datums: 31/01/2006 06:11

Vārstu nemaz nevajag likt,bet auksto ūdeni padot no augšas, lai tas nekad nevarētu iztecēt. Iznāk ,savdabīgs, savienoto trauku princips, bet citādi Rx taisnība, jo dušā liela spiediena nebūs.

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Didims ()
Datums: 01/02/2006 04:41

Pie maza spiediena jāliek liela diametra caurules i būs dušiņa kā no spaiņa :-)

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Rx ()
Datums: 02/02/2006 04:41

Jā, kā no spaiņa. Un tieši tā! Bet tā nebūs duša, bet kā no spaiņa.

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: u/k ()
Datums: 08/02/2006 16:38

visu nosaka spiediena zudumi, saskaiti - katrs līkums, katrs vārts, katra pāreeja , katrs treigabals + pats boilers (noeediis apmeeram pusi no tavien 7 m) rada spiediena zudumu summu. Kaut kas jau pilēs, bet īsti labi nebūs. Es teiktu, ka vajaga vismaz 1,5 - 2 atm. jeb 15 -20 m ūdens staba. Bet atpakaļgaitas vārstu vajaga gan, citādi kārsto ūdeni dzīs atpakāļ pa sistēmu uz tevrtni.

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: u/k ()
Datums: 08/02/2006 16:42

p.s. ir bijis ka pa aukstā ūdensvada cauruli tek karstais, taapeec vien ka nožmiedzaas uz 'vienvirziena vārstu pirms ūdens sildītāja

Re: kādu spiedienu vajag lai ekspluatētu boileri
Autors: Didzisp ()
Datums: 08/02/2006 17:15

Atpakaļ uz tvertni dzīs ļoti maz silta ūdens. Pie pareizi izveidotas aukstā udens padeves uz boileri pretvārstu nevajag. Sistēmā ar parastu ūdens rezervuāru darbosies gan boileris, gan duša gan automātiskā veļas mašīna. Krievu laikos taču cilvēki arī mazgājās. Toreiz hidroforu nebija, bet dušas gan bija. Dikti ātri gan visiem aizmirstās vecās tehnoloģijas un liekas, ka bez hidrofora nav iespējams iztikt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **    **  ********   ******    **       
       **  **   **      **     **    **   **       
       **  **  **       **     **         **       
       **  *****        **     **   ****  **       
 **    **  **  **       **     **    **   **       
 **    **  **   **      **     **    **   **       
  ******   **    **     **      ******    ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727