Datums: 29/07/2016 14:50

Ūdens mīkstinātāja "balons" un rores dzīvo pseido katlenē, telpa bez durvīm, varētu teikt - niša. Ar to ūdens regulāro ūdens pārdzinēju uz kanalizāciju, parādījās iepriekš ne parāk aktuāla problēma - raso caurules un pats balons, kas būtu diezgan loģiski, bet nepatīkami.

Caurules, protams, ka ir jāpako - jautājums - ar ko un cik biezu "ir pietiekami"? Ūdens kā ūdens, gan jau savi +5C, telpās kā parasti 22-24C.

Varbūt kādam ir laba ideja, kā to atdzelžotāja/mīkstinātāja balonu "apģērbt"? Īsti negribās ticēt, ka man vienam šitā sāpe ir.

Re: Siltumizolācija un kauja ar kondensātu
Autors: Hmm ()
Datums: 29/07/2016 15:24

Caurulēm, tā arī oficiāli saucās "kondensāta izolācija" (pelēka porolona čaulas). Balonam, manurpāt, būs jāgudro pašam, pietiek ar plānu tvaikus necaurlaidīgu izolācijas slāni. No būvmateriālu veikalā nopērkamām lietām nāk prātā laminātā apakšklājs porolona izskatā vai atstarojošā izolācija ar pāris mm putuplastu vienā pusē un foliju otrā.

Re: Siltumizolācija un kauja ar kondensātu
Autors: AVI ()
Datums: 29/07/2016 15:52

Pelēkā kondesāta izolācija vienmēr ir izmantota kā triecienbuferis visādiem citiem tehniskiem kāmiem. Attiecīgi, siltumcaurlaidību es rēķināt nemāku, cik biezu viņu ir jēga likt uz aukstā ūdens caurulēm? Gan jau ka 6-9 mm.

Par balonu, sāku skatīties uz kaučuka paklāja pusi K-flex, nolipinās un pāries pāri ar atstarojošo lentu, nebūs jaungada eglīte jāpušķo :D

Re: Siltumizolācija un kauja ar kondensātu
Autors: Hmm ()
Datums: 29/07/2016 16:13

Neko biezu nevajag, biš izolāciju un lai tvaiks netiek klāt (vate vai lupata nederētu).
O, tiešām ir iespējams dabūt kaučuka izolāciju arī paklāja veidā - tam jābūt tieši laikā. Kaučukam nav vajadzība tīt apkārt foliju, jo tvaiks tam cauri netiks. Putuplasts ar foliju bija variants kuru varēju iedomāties elastīgu izolācijas loksni viegli pieejamu.

Re: Siltumizolācija un kauja ar kondensātu
Autors: v_t ()
Datums: 30/07/2016 08:50

uz caurulēm pelēkās čaulas, te velosipēds nav jāizgudro.
mīkstinātāja balonu var noizolēt ar atstarotāju, pietiks ar pusmetru vai nedaudz vairāk. izgriež ripu un uz tā uzliek balonu. balonu apliek ar izolāciju un salaidumu salīmē ar alumīnija skočeni, tāpat arī salaidumu ar ripu. balona augšā, kur iet sašaurinājums, izgriež sektorus un arī visu hermētiski salīmē.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: