Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
Kigelis
()
Datums: 09/09/2016 22:12
Nu ok, pārteicos, ne no skaitītāja, bet sadales treptelpā! Bet savādāk tač sīki pateicu ka zaljais no treptelpas skapja korpusa uz dziivokla sadaliites vienu spaili! Un attieciigi L un N no skaitītāja "aizejošajiem" man attiecīgi uz automātiem un N spaili!
Dzīvoklja sadaliitē N un PE rindspailes nav savā starpā savienotas!
Vispār tur jocīgi, ST atbrauca, pateica lai uzliek 2polu automātu aiz skaitītāja un aizbrauca! Pirms skaitītāja nekā nav un neviens nezina :(
Dzīvoklja sadaliitē N un PE rindspailes nav savā starpā savienotas!
Vispār tur jocīgi, ST atbrauca, pateica lai uzliek 2polu automātu aiz skaitītāja un aizbrauca! Pirms skaitītāja nekā nav un neviens nezina :(
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
protuprotu
()
Datums: 10/09/2016 00:01
Ja ir trijstūra slēgums ar 230v starp fāzēm, tad pret zemi nebūs 230v un arī automātus liek savādākus, tādus, kas atslēdz abus vadus uzreiz.
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
khe
()
Datums: 10/09/2016 07:59
Ievadautomātam vajadzētu būt dubultajam un, ja tā, tad elektriķis būs fāzi salicis uz ''itkā zemējuma'' spailes... Kvēlspuldzei ar pilnu jaudu nevajadzētu degt pret zemi, bet multimetrs varētu rādīt 220....
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
Kigelis
()
Datums: 10/09/2016 11:07
Tad ko vajadzētu darīt dzīvoklja sadalē? Nonjemt no skaitītāja pienākošo zilo dzīslu kas pielikta dzīvoklja sadalītē N rindspailē? un savienot sadalītē PE rindspaili ar N rindspaili?
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
khe
()
Datums: 10/09/2016 11:43
Tad ievadautomāts ir, vai nav dubults?
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
Kigelis
()
Datums: 10/09/2016 13:41
Ievadautomāta nav. Divas dzīslas nāk no skaitītāja, viena uz L kopni visiem automātiem un otra uz N spaili! Nu trešā no treptelpas kastes korpusa uz PE spaili.
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
protuprotu
()
Datums: 10/09/2016 20:46
Ja ST teica, ka vajag dubulto automātu, tad tā arī ir, ka pienāk divas fāzes starp kurām ir 230v. Ar to arī samierinies. Mērot spriegumu pret zemi nebūs 230v. Savienot neko papildus nevajag.
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
elektrikisx
()
Datums: 11/09/2016 10:16
Vai tad ir tik grūti noskaidrot ,kāds ir ienākošās līnijas spriegums ?
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
Rx
()
Datums: 11/09/2016 20:14
Kā Jūs, elektrikisx, noteiksiet līnijas spriegumu, ja pienāk 2 vadi un uzstādīts vienfāzes skaitītājs. Vai tas ir viegli vai grūti?
Re: Izslēdzot automātus, paliek spriegums
Autors:
elektrikisx
()
Datums: 11/09/2016 21:09
Nekur nav teikts ,ka uz koridora sadalni pienāktu divi vadi .Un pēc visa saprotu ,ka tajā sadalē tiek iekšā visi kam nav slinkums ,tad var taču pamērīt pienākošo spriegumu. Un galu galā ,kam tad ir domāti ST(sadales tīkls).