UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Apkures katls, akumulators, vienvirziena vārsts
Autors: vanagsg ()
Datums: 13/09/2016 14:35

Jautājums sekojošs: Pēc apkures katla izkurēšanās visu laiku ir karsta turpgaitas caurule uz akumulācijas tverti. Arī katla iebūvētais termometrs nākamā dienā uzrāda tādu pašu temperatūru kāda ir akumulācijas tvertnes augšdaļā. Savukārt atpakaļgaitas truba uz katlu ir gandrīz auksta, tātad plūsma nav liela. Bet siltuma zudumi izskatās ir diezgan lieli uz turpgaitas caurules rēķina un katla augšdaļas turēšanu karstumā, kur turpat blakus ir skurstenis uz āru. Palīdz, ja aizver ventili uz turpgaitas starp katlu un akumulācijas tvertni,bet ventili katru reizi pēc kurināšanas negribas vērt ciet. Vēl ir doma, ka šo pašu procesu pildītu vienvirziena vārsts uz turpgaitas trubas, lai gan neviena internetā redzamā apkures shēma tādu neparedz (dažās ir parādīts vienvirziena vārsts uz atpakaļgaitas trubas pēc sūkņa pirms katla, tik nezinu vai tas līdzēs). Nav saprotams kāpēc no akumulācijas tvertnes rodas pretēja plūsma atpakaļ uz katlu? Tas tā normāli?

Kurās vietās pēc kaut kādas loģikas būtu vienmēr jāliek vienvirziena vārsti?

Mazs paskaidrojums par apkures shēmu: Katlam ir mazais apkures loks uz kura pašregulējošais vārsts 55C. Turpgaitas truba visu laiku ir karsta un arī atzars uz šo vārstu, līdz ar to vārstam iespējams varētu būt tie paši 55C, kas nozīmē, ka tas ir atvērtā pozīcijā un veidojas apgriezta ūdens plūsma

Re: Apkures katls, akumulators, vienvirziena vārsts
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 13/09/2016 20:59

Atbildi meklē pēdējā rindkopā. Vienvirziena vārsts ir risinājums, bet es termovārstu pārliktu atpakaļgaitā. Vārsts auksts un uz katlu nekādas cirkulācijas.

Re: Apkures katls, akumulators, vienvirziena vārsts
Autors: pip ()
Datums: 14/09/2016 09:33

Logjika loooti vnk. Ir pa mazu izplesanas trauks. Un izspiezjh uz kuru pusi vieglaak. Vari ielikt klapiiti. Vienvirziena klapanu kas attaisas aiztaisas. Kad suknis nestrada. Ja pashtece tad klapiiti. ----》

Re: Apkures katls, akumulators, vienvirziena vārsts
Autors: Rx ()
Datums: 14/09/2016 13:43

Pirmkārt: Termovārstu lejā, atpakaļgaitā. Otrkārt: Kad termovārsts ciet, tad praktiski plūsmas caur krāsni no akumulatora nav. Nu lai ir karsta aukšdaļa krāsns izejā...zudumi nenozīmīgi. Ja ļoti tas kaitina, nosiltiniet.......Pēc izkurināšanas veriet durtiņas ciet.Apturiet gaisa pieplūšanu. Un PIP lai paskaidro savu dziļo ļoti vnk padomu: Par mazu izplešanās trauks....un izspiež uz kuru pusi vieglāk...