UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: ME1900 ()
Datums: 20/10/2016 15:26

Labdien!

Nopirku jaunu sūkni, saliku visu kā vajag un viss strādāja kādus 2-3 mēnešus.
Nesen konstatēju problēmu, ka ūdeni uzsūcot un izslēdzoties pie noteikta spiediena, sūknis ūdeni laiž atpakaļ akā. Ielīdu akā, pārbaudiju atpakaļgaitas vārstu, bet ar to problēmu nav. Saliku visu kopā, problēma tā pati. Izslēdzu tādu iespēju, ka varētu būt bojātas trubas, jo tad ūdens vispār neturētos iekšā. Nekur arī ūdens netek, ne dušas trubas ne boilera.
Ceru, ka kāds palīdzēs.

Re: Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: Rx ()
Datums: 20/10/2016 15:39

Es savam sūknim liku 2 gab pretvārstus: Viens akā, otrs tieši pie sūkņa. Doma kāda? Vienkārša: Tad akas vārstam un pievadcaurulēm jāiztur sūknēšanas vakums un ūdens staba spiediens, jo spiedienu no ūdens sistēmas aiztur tas vārsts, kas ir pie sūkņa. Kārtīgs varsts..... Pirms sūkņa ir arī lodveida ventilis. Lai pārliecinatos, ka tiešām ūdens aizie akā, aizveriet lodveida ventili! Ja tāda ventiļa nav...tad uzlieciet. Un ja to liksiet...pie reizes arī otro pretvārstu ielieciet. Pieaugs pretestība ūdens sūknēšanai, bet kāda starpība , ka pāris sekundes ilgāk sūknēs....Toties drošāk. Piemeram, ja neesat mājās un ventilis saiet čupā, tad sūknim daudz darba būs!

Re: Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: ME1900 ()
Datums: 20/10/2016 15:54

Viņš veras ciet, bet ūdens tek prom, nepaliek. Tikko izlaidu spiedkatlu tukšu un saskruvēju kopā. Viss darbojas. Ūdeni negrūž prom. Varētu būt tā, ka spiedkatlā gaiss sarkājas?

Re: Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: Rx ()
Datums: 20/10/2016 16:01

Nevis gaiss sakrājās, bet gaisa priekšspiediens, kam jabūt 1.5 atmosfēras, krīt, un liekās ka ūdens aiztek....jo nenošā-tā sāk strādāt sūknis. Pat naktī.....Pie kam, jo mazāks prieksspiediens hidroforā, jo izteiktāk sāk stradāt sūknis nepaterējot ūdeni. Tas tāpēc, ka mazas tilpuma izmaiņas, gaisam aizplūstot ( gaisa ventilis beigts, gumijas balons neblīvs...) rada lielas spiediena izmaiņas. Jo mazāk gaisa pretspiediena jo biežāk strādās sūknis.

Re: Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: ME1900 ()
Datums: 20/10/2016 16:05

Paldies par palīdzību, tātad jādomā ko darīt ar spiedkatlu.

Re: Perifērijas sūkņa problēma.
Autors: Rx ()
Datums: 20/10/2016 16:37

Nav jādomā, ir jādara: Pārbaudiet gaisa pretspiedienu hidroforā , pie atvērta krāna, ka vairs netek- tek bez spiediena un atslēgta sūkņa no 230V, lai tas nepumpē! Spiedienu mēra ar auto manometru- autoriepu sūkņa manometru. Pie reizes , ja nav...piemupē līdz 1,5 atmosferām kā standarts.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   **      **  ********   ********   **    ** 
 **    **  **  **  **  **     **  **     **  ***   ** 
 **        **  **  **  **     **  **     **  ****  ** 
 **        **  **  **  ********   ********   ** ** ** 
 **        **  **  **  **     **  **         **  **** 
 **    **  **  **  **  **     **  **         **   *** 
  ******    ***  ***   ********   **         **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727