Datums: 21/10/2016 18:44

Itālju motors, 1kw saslēgts cik saprotu trīstūrī( plāksnītes stāv 3 gabalas vertikāli )

Vajag lai griežas uz otru pusi! Apmainot fāzes vietām paliek gurdens, sīc, vobšem neder!

Kādi varianti?

Re: 3f motors griežas otrādi. Apmainot fāzes, neiet!
Autors: pip ()
Datums: 21/10/2016 19:49

Pamaini vel otradak (savadak)

Re: 3f motors griežas otrādi. Apmainot fāzes, neiet!
Autors: Rx ()
Datums: 21/10/2016 20:18

Tas ir trīsfāzu motors? Un padotas trīs fāzes? Un tas ir asinhronais? Tad samainot fāzes, jāgriežās otrādi bez papildus smakas un svilšanas, ja protams motors jau pirms tam nav sadedzis. Ka tas ir vienfāzes, bet ir trīs vadi uz motora pusi, tad tas var būt ar palaišanas tinumu. Trīsstūra slēgums pie 230/400V trīsfāzu sprieguma ir reta parādība. Uz motora visbiežāksastopamā bilde: Trīsstūra slēgums pie 220v starp fāzēm ( reti sastopams vecajos tīklos...) un 400v zvaigznes slēgums ja starp fāzēm 400V. Lūdzu motora nosaukumu, viss kas tajā rakstīts studijā...Un kā saslēgti tinumi, nevis kādas kautkādas plāksnītes paralēli....

Re: 3f motors griežas otrādi. Apmainot fāzes, neiet!
Autors: protuprotu ()
Datums: 21/10/2016 20:40

Tā nevar būt. Visas fāzes pēc stipruma ir vienādas. Samainot fāzes nekas nevar izmainīties (palikt gurdens, sīkt ....) nu vienīgi griezties uz otru pusi. Iespējams, ka tev ir 1F motors. Apskaties kārtīgi, varbūt atradīsi ari kondensātoru. Ja jau rakstīts, ka itāļu, varbūt arī spriegums uzrakstīts.

Re: 3f motors griežas otrādi. Apmainot fāzes, neiet!
Autors: pip ()
Datums: 21/10/2016 23:56

Drizak herci ir 60 un tape negriez uz 50

Re: 3f motors griežas otrādi. Apmainot fāzes, neiet!
Autors: gerots ()
Datums: 26/10/2016 23:05

Labvakar!
Izklausās, ka esi nevis samainījis vietām fāzes, bet gan vienu fāzi samainījis ar nulli.
Līdz ar to motors darbojas uz 2 fāzēm. Ir gurdens un sīc, jo darbojas ar nepilnu jaudu, bet šādā gadījumā Tu fāzi būsi padevis uz korpusu un vajadzētu "sist pa nagiem", vai ja korpuss vēl kautkādā veidā ir sazemēts, būtu jāizsit korķus vai automātu.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **   *******   ********   **     ** 
  **  **    **   **   **     **  **     **  **     ** 
   ****      ** **           **  **     **  **     ** 
    **        ***      *******   **     **  ********* 
    **       ** **           **  **     **  **     ** 
    **      **   **   **     **  **     **  **     ** 
    **     **     **   *******   ********   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727