UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
30 dzivokli, 100A, 1fāze!
Autors:
Kronsteins
()
Datums: 10/11/2016 12:29
Sveiki! Situācija: daudzīvoklju māja (30 gab) galvenais ievadautomaats 100A(3fazigs)
Uz dzīvokliem vilkts pa vienai fāzei! Ljoti bieži bliež ārā to galveno automātu visai mājai!
Kāds iespējamais risinājums?
Ja puse dzīvoklju sanjemtos un ievilktu sev 3fāzes, tas kko krasi mainītu?
Uz dzīvokliem vilkts pa vienai fāzei! Ljoti bieži bliež ārā to galveno automātu visai mājai!
Kāds iespējamais risinājums?
Ja puse dzīvoklju sanjemtos un ievilktu sev 3fāzes, tas kko krasi mainītu?
Re: 30 dzivokli, 100A, 1fāze!
Autors:
Didzisp
()
Datums: 10/11/2016 12:56
Aprēķins ļoti vienkāršs, uz vienu fāzi sanāk 10 dzīvokļi, tātad kopējā vienas fāzes strāva 100A dalīts ar 10 vienāds 10A uz dzīvokli, jeb 2,2kW un tas pilnīgi bez kādas rezerves. Gan jau uz dzīvokli stāv vismaz 16A automāts un pietiek dažos dzīvokļos ieslēgt tējkannu vai sildītāju, kā fāzē pārslodze un galvenais automāts izsists. Vispirms vajag pārbaudīt, vai visi dzīvokļi saslēgti simetriski pa fāzēm. Trīs fāzes dzīvoklī palīdzēs tikai tad , ja pārejie kaimiņi būs pensionāri, kuri nelietos jaudīgus patērētājus, bet risinājums tas nav. Vai nu jāierobežo katra dzīvokļa galvenais automāts uz 10A, vai jāprasa Latvenergo jaudīgāks pieslēgums.
Re: 30 dzivokli, 100A, 1fāze!
Autors:
Rx
()
Datums: 10/11/2016 13:04
Vakaros, pie lielākā pateriņa, kas ir laikam ap 20.30 ar strāvas stangām jāpamēra strāvu sadalījums fāzēs. To lielums. Varbūt fāzes sadalītas neoptimāli. Teoretiski , ja katrā dzīvoklī pie proporcionāla sadalījuma paterēs 2 kW, tad nesitīs drošinātāju. Tāda varbūtība, ka visi tērēs 2kw ir maza, ja nu tikai nav apkures, un dzīvokļi tiek sildīti ar elektrību.
Re: 30 dzivokli, 100A, 1fāze!
Autors:
protuprotu
()
Datums: 10/11/2016 22:13
Domāju, ka būtu godīgi, ja uz katriem 10 dzīvokļiem uzliktu 1F 100A automātu. Tad izbliestu ārā ne visai mājai, bet tikai 10 dzīvokļiem, tai daļai, kas pārsniedz atļauto jaudu. Nu 10A uz dzīvokli tā diezgan trūcīgi varētu būt. Strāvas mērīšana var nedot vēlamo efektu, jo katru vakaru tie var būt atšķirīgi dzīvokļi, kas pārsniedz jaudu, bet pārbaudīt vajadzētu gan.
Re: 30 dzivokli, 100A, 1fāze!
Autors:
Kronsteins
()
Datums: 11/11/2016 12:58
1f 100A automāti ir? Uz ātru roku tik 63a redzēju!