Sveiki, speci!
Esmu iegādājies lauku īpašumu (dzīvojamā māja - 1.stāvs 130m2, ar laiku doma izbūvēt arī bēniņstāvu) un sakarā ar pieejamajiem resursiem esmu nolēmis tajā uzstādīt malkas apkures katlu (25-30kw) ar akumulācijas tvertni ( 1000l). Tai pēc tam varētu pieslēgt arī kombinēto kamīnu. Vai šāda attiecība ir pareiza?
Otrs jautājums - lai neuzstādītu pārāk daudz iekārtas, vēlētos izmantot akumulācijas tvertni arī siltā ūdens apgādei cauru gadu. Ideja ir pasūtīt akumulācijas tvertni (1000l), kurā iekšā iebūvētu iekšējo tvertni ar teni (ap 200-300l). Doma tāda - ziemā ārējā tvertne sildītu iekšējo, bet vasarā to sildītu ar elektrību. Vai šādi tā darbotos? Un varbūt kādam ir nojausma, cik tas varētu izmaksāt (bez siltināšanas)?

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 18/11/2016 11:56

Darbosies, bet būs dārgs prieks, jo tens sildīs visu, kas ir virs un ap tenu. Lētāk būs pēc akumulācijas tvertnes likt elektrisko boileri un sildīt tikai viņu, ja netiek kurināts. Kad tvertne būs silta, tad elektriskais tens neieslēgsies, ja karstais ūdens būs jau vajadzīgajā temperatūrā.
Bet vislētāk būs protams arī vasarā sadedzināt visādus niekus un reizi dažās dienās tvertni uzsildīt.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Aldiss ()
Datums: 18/11/2016 12:13

Var uzlikt parasto boileri virknē aiz akumulācijas tvertnes boilera. Ja no akumulācijas tvertnes nāks karsts ūdens, tad elektriskais boileris neieslēgsies, ja auksts vai remdens, tad ieslēgsies un piesildīs līdz vajadzīgai temperatīrai.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Dindirin ()
Datums: 18/11/2016 15:45

Piektītu Jānim un Aldimm. Es uzliku akumulatoru ar iebūvētu čūsku, kas tālāk iet uz elektrisko boileri. Strādā brīnišķīgi. BET.

Aiz boilera uzliec termostatisko jaucējvārstu 35-60 grādiem un noregulē siltā ūdens padeves temperatūru.
[www.esbe.eu]

Es uzliku 42 grādus, lai var gan traukus mazgāt, gan sīkie neapplaucējas.
Kāpēc? Tādēļ, ka no akumulatora reizēm ārā var nākt arī 70grādīgs ūdens, un tas ir bīstami.

Šāds variants arī atrisina visus jautājumus par cīņu ar legionellām - boilerī vari mierīgi turēt 50+ temperatūru.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Dindirin ()
Datums: 18/11/2016 15:46

konkrēti VTA 321 modelis.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Dindirin ()
Datums: 18/11/2016 15:52

Vēl par akumulācijas tvertnes lielumu. Ja Tavs katls ir 35 kW, gāzģenerācijas, tad labāk tvertni liec 1500l. Īsais aprēķins - 50 litri uz katru katla kW.
Kāpēc? Tādēļ, ka gāzģenerācijas katlu ir jākrauj pilnu, lai tas labi degtu. Savukārt akumulatoram ir jāspēj uzkrāt visu siltumu, ko pilna tvertne degot izdala. Katls pilnā jaudā darbojas apmēram 2h, tas ir 70kWh, kas savukārt ir 1 tonna ūdens, uzsildīta par 70 grādiem vai 1.5 tonnas, uzsildītas par 45 grādiem.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Datums: 18/11/2016 15:53

Paldies par padomiem. Un tad sanāk, ka varu likt jebkuru parastu, apt. 200-300l boileri. Nevajag vairs nekādu kombinēto vai ko tādu?

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Datums: 18/11/2016 15:56

Un vēl viens jautājums - viens saka, ka pie akumulācijas tvertnes var likt mazāk jaudīgu katlu, piem. 20kw, jo tas tāpat būs jākurina uz pilnu klapi, savukārt citi apgalvo, ka vajagot tieši otrādi - ar rezervi. Kā tad īsti ir?

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Autors: Aldiss ()
Datums: 18/11/2016 17:07

Lielākas jaudas katliem, atkarībā no ražotāja un modeļa, nereti ir priekšrocība-var ielikt garākas pagales un ir lielāka krāsns mute. Ir liela atšķirība,vai pagales jāzāģē 35cm vai 70 cm. Pie akumulācijas tvertnes var pielikt jaudīgāku katlu kā vajag, bet ja nav akumulatora, tad gan jaudīgāku kā vajag katlu likt ir bīstami.

Re: Akumulācijas tvertne ar elektrisko teni
Datums: 18/11/2016 17:58

Tad 130+m2 ēkai Jūs ieteiktu ne mazāk kā 35kw?

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  **     **  **    **  **       
 ***   **     **     ***   ***   **  **   **       
 ****  **     **     **** ****    ****    **       
 ** ** **     **     ** *** **     **     **       
 **  ****     **     **     **     **     **       
 **   ***     **     **     **     **     **       
 **    **     **     **     **     **     ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727