Re: pelējums un ventilācija
Autors:
bern
()
Datums: 10/01/2017 11:29
Temperatūra +21 un vairāk. Mitrums mērīts ar parasto digitālo termometru. Tur jau tā lieta, no pirmā skata nav skaidrs kas par vainu, jo ne temperatūra, ne mitrums nav kritiski.
Re: pelējums un ventilācija
Autors:
bern
()
Datums: 10/01/2017 11:38
Izdevās atrast 2 lietas:
a) Nestrādājoši logos iebūvētie ventilācijas paneļi. 2 gadu laikā kopš uzstādīšanas kaut kas noticis ar atvēršanas/aizvēršanas mehānismu. Tie bija jāatdzīvina.
b) Manam un kaimiņu dzīvoklim pieslēgumi ventilācijas šahtām tieši viens otram pretim. Kā viņš darbina vannas istabas/WC ventilatoru un tvaika nosūcēju virtuvē, tā kaut kāda daļa no tā mitruma nonāk manā dzīvoklī un otrādi. Pārtaisīju pieslēgumu kopējai ventilācijas šahtai, ielaižot tajā uz augšu pavērstu ventilācijas cauruli.
Šo pasākumu rezultātā mitrums dzīvoklī ir nokrities no ~40% uz ~30%. Vietu, kur iznomāt CO2 mērītāju gan neizdevās atrast, bet cik var spriest pēc sajūtām gaiss kļuvis svaigāks. Vēl domāju ierīkot vēl vienu pieslēgumu virtuves ventilācijas šahtai ar ventilatoru un taimeri, lai gaisa apmaiņa dzīvoklī nebūtu atkarīga no kāda spējas atcerēties regulāri ieslēgt tvaika nosūcēju. Tāpat uzlikšu venilācijas paneļus [www.klimats24.lv] , lai gaisa cirkulācijas ziņa neveidotos kaut kādas kabatas. Par pēdējā pasākuma nepieciešamību gan neesmu tik drošs, bet no otras puses tie paneļi nav tik dārgi, lai baigi iespringtu.
Es domāju, šiem pasākumiem vajadzētu novērst mitrumu pie griestiem, par balkona nišu gan neesmu tik drošs. Tad redzēs. Ja ir kādas idejas, lūgums padalīties.
a) Nestrādājoši logos iebūvētie ventilācijas paneļi. 2 gadu laikā kopš uzstādīšanas kaut kas noticis ar atvēršanas/aizvēršanas mehānismu. Tie bija jāatdzīvina.
b) Manam un kaimiņu dzīvoklim pieslēgumi ventilācijas šahtām tieši viens otram pretim. Kā viņš darbina vannas istabas/WC ventilatoru un tvaika nosūcēju virtuvē, tā kaut kāda daļa no tā mitruma nonāk manā dzīvoklī un otrādi. Pārtaisīju pieslēgumu kopējai ventilācijas šahtai, ielaižot tajā uz augšu pavērstu ventilācijas cauruli.
Šo pasākumu rezultātā mitrums dzīvoklī ir nokrities no ~40% uz ~30%. Vietu, kur iznomāt CO2 mērītāju gan neizdevās atrast, bet cik var spriest pēc sajūtām gaiss kļuvis svaigāks. Vēl domāju ierīkot vēl vienu pieslēgumu virtuves ventilācijas šahtai ar ventilatoru un taimeri, lai gaisa apmaiņa dzīvoklī nebūtu atkarīga no kāda spējas atcerēties regulāri ieslēgt tvaika nosūcēju. Tāpat uzlikšu venilācijas paneļus [www.klimats24.lv] , lai gaisa cirkulācijas ziņa neveidotos kaut kādas kabatas. Par pēdējā pasākuma nepieciešamību gan neesmu tik drošs, bet no otras puses tie paneļi nav tik dārgi, lai baigi iespringtu.
Es domāju, šiem pasākumiem vajadzētu novērst mitrumu pie griestiem, par balkona nišu gan neesmu tik drošs. Tad redzēs. Ja ir kādas idejas, lūgums padalīties.