UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Šņāc apkures radiatori
Autors: Agnessa ()
Datums: 06/02/2017 22:45

Privātmājā ierīkojām apkuri - apkures katls, kurinām ar briketēm, sūknis, divcauruļu sistēma, radiatoriem termostati (schlosser firmas). Pēc mēneša ievēroju, ka, ja katls ir kārtīgi iekūries, grādi uzkāpuši (uzregulēts uz 70, spiediens ~1,5), uzgriežot termogalviņu uz 5 vai 6 radiatori šņāc.
p.s. radiatori ir atgaisoti, tas nav ka ūdens burbuļo, bet tā skaņa - šņākšana nevis burbuļošana

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: aakk ()
Datums: 07/02/2017 10:21

Man arī šņāc. Gāzes katls ar radiatoriem. Bet skaļi šņāc ja atgriezti tikai pāris radiatori. Ja atgriež 3, 4, 5, 6, 7, skaņa paliek arvien klusāka līdz pazūd vispār, ja visi radžiki vaļā. Tā kā vakaros kurinu kamīnu, pa nakti vaļā radiatori paliek tikai guļamistabās un skaņa ir nedaudz traucējoša, bet kā to novērst?

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 07/02/2017 10:43

Cirkulācijas ātrums par lielu vai caurules par tievu, vai abas lietas kopā. Sūknim ir 3 ātrumi. Pārslēdzot uz mazāku, troksnis var pazust, bet vai pietiks siltums, ir atkarīgs no apkures sistēmas

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: pip ()
Datums: 07/02/2017 13:47

Dzamshudu brigade vilkusi apkuri.

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: MrBadMan ()
Datums: 09/02/2017 13:55

Kad instalējām apkures katlu, sākumā bija uzlikts parastais 3 ātrumu sūknis, varēja dzirdēt siltumnesēja plūsmu. Praktiski uzreiz tika nomainīts uz "gudro", ar ekrānu. Patēriņu rāda 6 - 7 vati, nekas vairs nešņāc, siltuma ir pietiekami.

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: aakk ()
Datums: 09/02/2017 14:40

Manā gadījumā sūknis ir iekš gāzes katla.. varbūt ir zināms kā var paregulēt tā ātrumus? it kā esot trīs, nezinu uz kura ir tagad. jo mazāk radiatori pieslēgti, jo mazāku cirkulācijas ātrumu, vai es kļūdos?

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: MrBadMan ()
Datums: 09/02/2017 17:57

Jāatjauc gāzes katlam korpuss, uz sūkņa ir slēdzis, parastais ar 3 pozīcijām, ar to arī regulē. Gan jau defaultā ir uz max "III", jāpārslēdz uz "I", ja siltuma nepietiek tad uz "II".
Bilde ieskatam:
[www.buvserviss.lv]

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: aakk ()
Datums: 09/02/2017 18:49

Paldies, atradu. 10min. pētīju kā attaisīt katlu, bet tiku galā. Un jā, bosch sūknis un protams uz 3 ātrumu. Pārslēdzu uz 2, katls palika krietni klusāks, radiatoros skaņu arī nedzird. Redzēs kā būs ar siltumatdevi, bet līknes regulēt es māku.
Viemaz viens jēdzīgs un noderīgs komentārs pa ilgiem laikiem, nevis kaut kāda aptiršana.
Paldies, MrBadMan

Re: Šņāc apkures radiatori
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 09/02/2017 22:03

Vispār jau es pirms MrBadMan rakstīju, ka jāsamazina sūkņa ātrums, bet tas tā :D



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **        **     **  **     **   *******  
 **        **        **     **  **     **  **     ** 
 **        **        **     **  **     **  **        
 ******    **        *********  **     **  ********  
 **        **        **     **  **     **  **     ** 
 **        **        **     **  **     **  **     ** 
 ********  ********  **     **   *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.