UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: Arhimēds ()
Datums: 17/08/2017 20:51

Hermētiskuma pārbaude ar gaisa spiedienu ir gandrīz pilnīgi bezjēdzīga. Ir jābūt ārprātīgi lielai sūcei, lai varētu redzēt, ka spiediens krītas. Tā kā gaiss ir ārkārtīgi saspiežams, tad spiediens kritīsies par 0,1atm, ja no sistēmas pazudīs 1/10 no gaisa, kas atrodas sistēmā. 40L mazajā lokā tie ir ~4L gaisa, ko būs grūti izspiest caur mazu sūci.

Hermētiskums ir jāpārbauda ar ūdeni:
1.sūci daudz vienkāršāk ir pamanīt.
2.ūdens praktiski nav saspiežams, tāpēc pat minimāls tā zudums parādīsies straujā spiediena kritumā.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: DzinPo ()
Datums: 17/08/2017 21:14

Arhimed, nevajag jau pamanīt uz tausti, bet uz aci. Es ar ziepjūdeni pasmērēju uz savienojumiem un redzu burbuļus, ja tur ir noplūde..Pa pie relatīvi nelielas noplūdes, pēc 12 h ir ļoti labi redzamas izmaiņas arī uz manometra.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: Viestursss ()
Datums: 18/08/2017 01:27

Vispar nedrikst but taa ka kkas shnaac. Presejot ar gaisu jabut 1.5 x lielakam spiedienam neka darba spiediens. Ar udeni 1.25x lielaks.
Presejot ar gaisu nedrikst nekas pazust. Drizak vairak palikt. Jo presetais gaiss ir auksts un pec tam mazliet uzsilst. Gruzu filtri un aizbidni laizh cauri gaisa spiedienu. Ja tadi ira. Ir japaredz ka vini laizh cauri. Tiem uzpushot apkart ap blivi jau parads balti burbulishi tadi kaa putinas. Ielejot udeni netek. Pieredze pieredze. Loni jatin uz noskrapetam virmam un ar atduri. Ja tadi nava. Ir japieshaujas pareizi uztiit.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: Arhimēds ()
Datums: 18/08/2017 09:37

Nu katrs dara kā vēlas, prot un var.
Es savā praksē gaisu neizmantoju, jo 18 ūdenspiles stundā nepamanīsi spiediena kritumā par pēc 124h.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: DzinPo ()
Datums: 20/08/2017 21:52

Pārpakoju dažus savienojumus, piepildīju sistēmu ar ūdeni, redzēs kā turēs, bet pagaidām 12h laikā nav kritums, kā arī savienojumi nesulo..redzēs, kas būs tālāk.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: svimart ()
Datums: 06/09/2017 23:29

Vēl ir tāda lieta kā loctite 55... aizstāj gan pakulas gan fumu....

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: Old school ()
Datums: 07/09/2017 13:09

Cik tas Loctite 55 ir labs? Nebūs tā kā ar FUMu, kas tas maita pēc gada tomēr sāk pilināt?
Pakulas ir pārbaudīta vērtība, bet ķēpa lielāka un pieredzi tomēr vajag, lai smuki un pareizo daudzumu uztītu.

Re: Spiediena tests ar gaisu
Autors: svimarts ()
Datums: 07/09/2017 15:26

Gads apm. būs pagājis esmu satinis sākot no apkures beidzot ar ūdensūkņiem un gaisa kompresoriem. Nekas netek, viņš tā kā zobu diegs izskatās, reāli tāds lipīgs, un skrūvējot izjūk izskatās kā pakulas tik baltas. Vairs pakulām neēsmu pieskāries. Galīgi lēts gan nav. Un lielākā atšķirība no fuma ka var pagriezt arī atpakaļ.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **      **   *******   **     **  **     ** 
       **  **  **  **  **     **  **     **  ***   *** 
       **  **  **  **         **  **     **  **** **** 
       **  **  **  **   *******   **     **  ** *** ** 
 **    **  **  **  **         **   **   **   **     ** 
 **    **  **  **  **  **     **    ** **    **     ** 
  ******    ***  ***    *******      ***     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727