Dota vienstāva māja ar kondensācijas tipa gāzes apkures katlu (CerapurSmart ZSB 22-3 CE 23), silto grīdu apsildi un āra temperatūras devēju katlam (CW400). Gribētu uzregulēt dažās telpās siltāku temperatūru (saprotu, ka nav būtiski, vai ar automātiskajem regulatoriem katrā istabā, kuri piegriež/atgriež loku vai ar roku). Šobrīd uzstādīti ir 24C visai mājai, un tā arī silda.
Gribu lai vannas istabā būtu 28C. Kā pareizāk darīt, uzstādīt visai mājai 28C tajā āra devēja kontrolpanelī, un visus lokus, izņemot vannas istabas loku, piegriezt, vai ir kāds cits risinājums?
Automātiskos devējus katrai telpai arī plāns iegādāties (temperatūras devējs telpā un izpildmehānisms uz loka vārsta. Princips, droši vien, nemainās.
Gribu lai vannas istabā būtu 28C. Kā pareizāk darīt, uzstādīt visai mājai 28C tajā āra devēja kontrolpanelī, un visus lokus, izņemot vannas istabas loku, piegriezt, vai ir kāds cits risinājums?
Automātiskos devējus katrai telpai arī plāns iegādāties (temperatūras devējs telpā un izpildmehānisms uz loka vārsta. Princips, droši vien, nemainās.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
pip
()
Datums: 22/09/2017 01:13
Saproti Tev ta vannas istab mazina. Kamer sildis citas tlpas un vel nebus ssniedzis pat 22...kad jau katls ies chuchet jo vannasistaba bus 29.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
Dizis
()
Datums: 22/09/2017 09:31
Tad es atgriezīšu pārējo telpu lokus vairāk vaļā, lai sasniedz tos 22C vai piegriezīšu vannas istabas loku. Pareizi? Vai kāds būtu ieteicamais risinājums?
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
v_t
()
Datums: 22/09/2017 11:16
tieši tā. uzliek augstāko vēlamo temperatūru. un pārējos kontūros caurplūdi piegriež pēc vajadzības.
dažu dienu laikā vajadzīgais līdzsvars būs atrasts.
jautājums rodas par izvēlēto temperatūru vispār. 24 grādi ir diezgan ekstremāli priekš ilgstošas uzturēšanās. un ja vēl nedaudz jāpakustās, tad zināmā vieta ir putās.
par tādiem niekiem kā rūdīšanās, imūnsistēmas stiprināšana u.t.t. nerunāsim.
bet ir arī tāda lieta, ka izdevumi par apkuri pie 24 grādiem ir apmēram par 30% lielāki kā pie 20.
dažu dienu laikā vajadzīgais līdzsvars būs atrasts.
jautājums rodas par izvēlēto temperatūru vispār. 24 grādi ir diezgan ekstremāli priekš ilgstošas uzturēšanās. un ja vēl nedaudz jāpakustās, tad zināmā vieta ir putās.
par tādiem niekiem kā rūdīšanās, imūnsistēmas stiprināšana u.t.t. nerunāsim.
bet ir arī tāda lieta, ka izdevumi par apkuri pie 24 grādiem ir apmēram par 30% lielāki kā pie 20.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
Dizis
()
Datums: 22/09/2017 13:36
Nu tie 24C ir tajā āra devēja kontrolpanelī, nezinu, vai tā skaitās turpgaitas temperatūra vai pēc līknēm aprēķinātā paredzamā telpas temperatūra. Uzgriežot panelī 24C, reāli telpās ir 21-22C
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
v_t
()
Datums: 22/09/2017 13:47
nez kurš rakstīja šo te?: Šobrīd uzstādīti ir 24C visai mājai, un tā arī silda.
ja tā tā apkures algoritma līkne, tad 24 grādi ir turpgaitā, ja ārā ir 0 grādu.
nu, ss tā ir.
ja tā tā apkures algoritma līkne, tad 24 grādi ir turpgaitā, ja ārā ir 0 grādu.
nu, ss tā ir.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
JanisJanis
()
Datums: 04/10/2017 19:20
Kāpēc vannas istabā vajag 28'C? Kāpēc tieši 28'C? Es ieteiktu automatizēt vannas istabu un pārējās grozīt ar roku.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
Dizis
()
Datums: 06/10/2017 18:58
Jo pie 28C flīzes ir siltas uz tausti, pie zemākas t flīzes ir nedaudz vēsas.
Ok, automatizējot tikai vannas istabu, tik un tā jāgriež katla temperatūra uz tiem 28C, un pārējās telpās jāpiegriež. Vai ir kāda cita metode? Cik saprotu, tad visas izejošās temperatūras pacelšana katlam būtiski palielina gāzes patēriņu.
Ok, automatizējot tikai vannas istabu, tik un tā jāgriež katla temperatūra uz tiem 28C, un pārējās telpās jāpiegriež. Vai ir kāda cita metode? Cik saprotu, tad visas izejošās temperatūras pacelšana katlam būtiski palielina gāzes patēriņu.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
nokijs
()
Datums: 07/10/2017 00:29
Nav iespējams uzstādīt visai mājai 24 grādus no izejas punkta.
Normāli būtu katlu vadīt ar siltākās telpas parametriem, bet pārējo telpu parametrus, ja nav termoregulatoru, regulēt manuāli ar roku.
Bet ikdienišķā prakse ir tāda, kad temperatūra sistēmā regulējas atkarībā no āra temperatūras, bet telpām individuāli. Un tas jau atkarīgs no telpu siltumzudumiem.
Normāli būtu katlu vadīt ar siltākās telpas parametriem, bet pārējo telpu parametrus, ja nav termoregulatoru, regulēt manuāli ar roku.
Bet ikdienišķā prakse ir tāda, kad temperatūra sistēmā regulējas atkarībā no āra temperatūras, bet telpām individuāli. Un tas jau atkarīgs no telpu siltumzudumiem.
Re: Silto grīdu apkures regulēšana ar/bez automātiku
Autors:
UldisJ
()
Datums: 08/10/2017 17:40
Sveiki! Cilvēks vēlas dzīvot tropiskajā klimatā mūsu platuma grādos, tā ir viņa izvēle un atbildība par viņa veselību, pēc brīža ārstiem būs ko darīt. Tagad par apkuri. Jebkuru māju var uzsildīt līz tādai vai citādai temperatūrai, tikai pretī vajag atbisltošu apkures sistēmu un tās sildelementu izmērus. Šaja gadījumā tā ir siltā grīda un ja šaja grīdā ir atbislstošs cauruļvadu daudzums, tad vienam grīdas kvadrātmetram ir tāda vai citāda siltumatdeve no kvadrātmetra. Ir jārēķina ēkas siltuma zudumi, tad siltās grīdas virsmas laukums, kurās atrodas caurules un tikai tad var saprast kāda temperatūra ir sasniedzama telpā un kāda būs uz grīdas virsmas un ja dzīvojamā zonā šī temperatūra pārsniedz +29gr, no savas veselības varat atvadīties, tiek sagrauti imūnsistēmas mehānismi apmēram gadiņos piecos. Par regulāciju, var to izdarīt tikai ar loku plūsmu, bet tad tas ir jādara jau projektēšanas stadijā un ar telpas termostatu palīdzibu. Te nekāda mākoņu stumdīšana nederēs, šī zinātne ir precīza. Protams par apkures izmaksām te nav jēgs runāt - notiek energoresursu pārtēriņš ar kaitējumu savai veselībai - un atkal tā ir jūsu izvēle. Apkures katla darba līknes var normāl ieregulēt, zinot precīzus ēkas siltumu zudumu patēriņus un atbislstoši iekšējiem apkures tīkliem (radiatori, zemgrīdas apkure utt.), nevis pieņemot tādu vai citādu vidējo slodzi vatos uz kvadrātmetru.