Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Raitis007
()
Datums: 01/10/2017 23:30
Esmu atdūries pie nelielas problēmas, kuru pats īsti nevaru vairs atkost.
Ir jonu apkures katls. Stafor 9kw, ļoti sena automātika, kur ir kautkāds magnētiskais palaidējs.
Ieslēgšanās un izsēgšanās, sakotnēji tika regulēta ar diviem termostatiem - viens pie katla izejas, kur mērīja izejošo temperatūru un otrs pie ienākošās trubas atnākošā šķidruma.
Ērības labad pirms kādiem gadiem pieciem atnākošā šķidruma termostata vietā uzliku termostatu, kas ņem temperatūru no telpas. Šo te - siemens rde10.1 Savienošana bija samērā vienkārša, līdzi nāca shēma un viss jauki strādā.
Tiek izmantotas divas ligzdas no trijām q12 un q14
Šobrīd vēl lielākas ērtības labad gribēju pieslēgt telpas termostatu, kas papildu regulējams no telefona caur internetu, taču te pie pieslēgšanas shēmas jau ir kaut kas pilnīgi vits kā bija abiem iepriekšējiem.
[www.ebay.co.uk]
Cik saprotu, šis skaitās siltās gridas termo stats, bet jautājums, vai šo ir iespējams pieslēgt pie jonu apkures katla?
Ir jonu apkures katls. Stafor 9kw, ļoti sena automātika, kur ir kautkāds magnētiskais palaidējs.
Ieslēgšanās un izsēgšanās, sakotnēji tika regulēta ar diviem termostatiem - viens pie katla izejas, kur mērīja izejošo temperatūru un otrs pie ienākošās trubas atnākošā šķidruma.
Ērības labad pirms kādiem gadiem pieciem atnākošā šķidruma termostata vietā uzliku termostatu, kas ņem temperatūru no telpas. Šo te - siemens rde10.1 Savienošana bija samērā vienkārša, līdzi nāca shēma un viss jauki strādā.
Tiek izmantotas divas ligzdas no trijām q12 un q14
Šobrīd vēl lielākas ērtības labad gribēju pieslēgt telpas termostatu, kas papildu regulējams no telefona caur internetu, taču te pie pieslēgšanas shēmas jau ir kaut kas pilnīgi vits kā bija abiem iepriekšējiem.
[www.ebay.co.uk]
Cik saprotu, šis skaitās siltās gridas termo stats, bet jautājums, vai šo ir iespējams pieslēgt pie jonu apkures katla?
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Vidzeme
()
Datums: 02/10/2017 02:04
man jautājums, kas ir un kā darbojas jonu katls? uz ko viņš strādā?
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
rs
()
Datums: 02/10/2017 08:29
Spailes 1, 2-uz palaidēju(tur kur pieslēgts tagadējais termostats) Spailes 3,4- 230V tīkla barošana. 5,6-grīdas sensors, nav obligāti jāizmanto.
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Hmm
()
Datums: 02/10/2017 09:00
Vidzeme Wrote:
-------------------------------------------------------
> man jautājums, kas ir un kā darbojas jonu katls?
> uz ko viņš strādā?
Tīru elektrību.
-------------------------------------------------------
> man jautājums, kas ir un kā darbojas jonu katls?
> uz ko viņš strādā?
Tīru elektrību.
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Raitis007
()
Datums: 02/10/2017 14:43
rs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Spailes 1, 2-uz palaidēju(tur kur pieslēgts
> tagadējais termostats) Spailes 3,4- 230V tīkla
> barošana. 5,6-grīdas sensors, nav obligāti
> jāizmanto.
Tā arī savienoju, taču termostats noklikšč, ka it kā kkas ieslēdzas, bet katls īsti nereaģē. Vakarā atkal tikšu pie katla pamēģināšu sazīmēt shēmu, kur tie vadi no termostata aiziet.
-------------------------------------------------------
> Spailes 1, 2-uz palaidēju(tur kur pieslēgts
> tagadējais termostats) Spailes 3,4- 230V tīkla
> barošana. 5,6-grīdas sensors, nav obligāti
> jāizmanto.
Tā arī savienoju, taču termostats noklikšč, ka it kā kkas ieslēdzas, bet katls īsti nereaģē. Vakarā atkal tikšu pie katla pamēģināšu sazīmēt shēmu, kur tie vadi no termostata aiziet.
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
rs
()
Datums: 03/10/2017 08:47
Iespējams, ka 1,2 tikai saslēdz releju. Tad no L jāliek peremička uz L1, spaile 2 uz palaidēja spoles A1, spoles A2 pie nulles.
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
khe
()
Datums: 03/10/2017 09:07
Šamais baro slodzi, bet vajadzīgs termostats, kas ar NO vai NC(atkarīgs no jonu katla slēguma) kontaktiem. Tā vietā, lai saslēgtu kontaktus, tagad tiek padota strāva, kas varbūt pārsniedz pat 12/16A... Labi vēl ka ne citā fāzē... Šim klāt papildus releju, kas tad arī saslēgs NO kontaktu, vai atslēgs NC...
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
JanisJanis
()
Datums: 04/10/2017 19:13
Medusaka lv ir pārslēdzošie termostati. :)
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Raitis007
()
Datums: 16/10/2017 13:04
Beidzot atkal sanāca šai lietai pieķerties..
Jā, iekš medusaka lv ir, bet nu tagad man ir šis, ja neizdosies, tad skatīšos ko tālāk.
Izpētīju cītīgāk ķēdi un sanāk tā:
Ir divi termostati
PIRMAIS ir tīri mehānisks (pelēka kārbiņa ar tādu kā radio skaļuma regulatoru lai uzregulētu vajadzīgo temp.) atrodas pie trubas, kur no katla iznāk uzkarsētais šķidrums, cik saprotu, tas regulē, pie kādas temp. jābeidz karsēt radiatori.
Tam pieslēgti divi vadi zilais pie šī (http://strumok.com/shop/kontaktor-hager/magnitnyy-puskatel-esb-24-40-220-240v.html) izejas A2 (apakšā pa vidu). Nomērot ar testeri, šajā vadā visu laiku ir strāva, ja katls ir izslēgts, BET, ka katls ieslēdzas, tad strāvas nav.
OTRS brūnais vads aiziet uz siemens RDE 10.1 termostatu un pieslēgts pie Q11 ligzdas.
un Pēdējais posms zils vads no Siemensa Q14 ligzdas aiziet uz vietu, kur saslēgti zaļie zemējuma vadi. šeit mērot ar testeri elektrība neparādās nedz kad katls ieslēgts ne kad izslēgts.
Reku kaut kāda nebūt shēma, kas ir Q11 un Q14 (Ls un LR), tik nezinu, ko apzīmē šie Ls un LR.
[www.junkersserviss.lv]
Abus vadus, kas šobrīd pieslēgti pie Siemens termostata savstarpēji savienojot pa tiešo ieslēdzas katls. Bet no brūnā vada,kurā bija elektrība un tas bija pieslēgts pie Q11 elektrība pazūd līdz ko šie abi ir savienoti.
Varbūt kāds, kam ir vairāk saprašana no tā visa būtu ar mieru pa simbolisku samaksu šo pieslēgt? Atrodos Jāņupē, kas pie Plakanciema.
Jā, iekš medusaka lv ir, bet nu tagad man ir šis, ja neizdosies, tad skatīšos ko tālāk.
Izpētīju cītīgāk ķēdi un sanāk tā:
Ir divi termostati
PIRMAIS ir tīri mehānisks (pelēka kārbiņa ar tādu kā radio skaļuma regulatoru lai uzregulētu vajadzīgo temp.) atrodas pie trubas, kur no katla iznāk uzkarsētais šķidrums, cik saprotu, tas regulē, pie kādas temp. jābeidz karsēt radiatori.
Tam pieslēgti divi vadi zilais pie šī (http://strumok.com/shop/kontaktor-hager/magnitnyy-puskatel-esb-24-40-220-240v.html) izejas A2 (apakšā pa vidu). Nomērot ar testeri, šajā vadā visu laiku ir strāva, ja katls ir izslēgts, BET, ka katls ieslēdzas, tad strāvas nav.
OTRS brūnais vads aiziet uz siemens RDE 10.1 termostatu un pieslēgts pie Q11 ligzdas.
un Pēdējais posms zils vads no Siemensa Q14 ligzdas aiziet uz vietu, kur saslēgti zaļie zemējuma vadi. šeit mērot ar testeri elektrība neparādās nedz kad katls ieslēgts ne kad izslēgts.
Reku kaut kāda nebūt shēma, kas ir Q11 un Q14 (Ls un LR), tik nezinu, ko apzīmē šie Ls un LR.
[www.junkersserviss.lv]
Abus vadus, kas šobrīd pieslēgti pie Siemens termostata savstarpēji savienojot pa tiešo ieslēdzas katls. Bet no brūnā vada,kurā bija elektrība un tas bija pieslēgts pie Q11 elektrība pazūd līdz ko šie abi ir savienoti.
Varbūt kāds, kam ir vairāk saprašana no tā visa būtu ar mieru pa simbolisku samaksu šo pieslēgt? Atrodos Jāņupē, kas pie Plakanciema.
Re: Termostats jonu apkures katlam
Autors:
Blūmentāls
()
Datums: 20/10/2017 21:41
Rde10.1 ir relejs pārslēdzis. Nesasniegtas ieregulētās telpas temperatūras laikā 11 un 14 ir saslēgti kopā. RDE sasniedzot ieregulēto telpas temperatūru pārtrauc 11-14 un saslēdz11-12.
LS un LR ir pieslēguma spaiļu apzīmējumi pieslēgšanai Junkers gāzes katlu vadības platei.
LS un LR ir pieslēguma spaiļu apzīmējumi pieslēgšanai Junkers gāzes katlu vadības platei.