UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Krīt spiediens
Autors:
Spiediens
()
Datums: 06/11/2017 18:53
Tas sākās nesen. Ir 13 metrus dziļa spice. Pieslēgums 50 metrus gara PE caurule lidz sūknim. Mājā iekšā stāv Danfoss spiediena regulators un manometrs. Spiediens lēnam krīt un tiek palaists sūknis. Taču ūdeni neviens nelieto! Visi savienojumi sausi,sūknis sauss, tātad garām netek. Kas varētu būt par vainu? Citplanētiešu un citas sazvērestības teorijas nederēs. Un tā tas notiek reizes 20 pa dienu!
Re: Krīt spiediens
Autors:
Aldiss
()
Datums: 06/11/2017 19:23
Iespējams ir bojāts pretvārsts u n ūdens aizplūst atpakaļ uz spici.
Re: Krīt spiediens
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 06/11/2017 19:30
Pirms sūkņa ir pretvārsts? Ja ir tad es teiktu, ka tas netur, vai gruži sagājuši un nenoslēdz labi.
Re: Krīt spiediens
Autors:
Ggg
()
Datums: 06/11/2017 22:27
Bet, tad nevajadzētu būt tā,ka neuzsūktu pēc tam ūdeni? Ar to problēmu nav!
Re: Krīt spiediens
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 06/11/2017 23:26
Nē, spiediens nokrīt zem pieļaujamā (gaiss nav iekšā) un sūknis ieslēdzas, spiedienu atjauno un process turpinās. Kad pretvārsts vēl švakāk netur, tad sūknis ar īsiem intervāliem slēgalējas iekšā ārā, kad vispār netur, tad ūdens pazūd un sūknis jau maļ tukšgaitā gaisu un var arī nobeigties, ja nenostrādā termoaizsardzība.
Re: Krīt spiediens
Autors:
Hlam
()
Datums: 06/11/2017 23:32
Vilnis_Radio Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nē, spiediens nokrīt zem pieļaujamā (gaiss nav
> iekšā) un sūknis ieslēdzas, spiedienu atjauno
> un process turpinās. Kad pretvārsts vēl
> švakāk netur, tad sūknis ar īsiem intervāliem
> slēgalējas iekšā ārā, kad vispār netur, tad
> ūdens pazūd un sūknis jau maļ tukšgaitā
> gaisu un var arī nobeigties, ja nenostrādā
> termoaizsardzība.
Paldies par atbildi! Tagad izpratu! Kā pretvarstu var notestēt,jeb uzreiz jāmaina?
-------------------------------------------------------
> Nē, spiediens nokrīt zem pieļaujamā (gaiss nav
> iekšā) un sūknis ieslēdzas, spiedienu atjauno
> un process turpinās. Kad pretvārsts vēl
> švakāk netur, tad sūknis ar īsiem intervāliem
> slēgalējas iekšā ārā, kad vispār netur, tad
> ūdens pazūd un sūknis jau maļ tukšgaitā
> gaisu un var arī nobeigties, ja nenostrādā
> termoaizsardzība.
Paldies par atbildi! Tagad izpratu! Kā pretvarstu var notestēt,jeb uzreiz jāmaina?
Re: Krīt spiediens
Autors:
DzinPo
()
Datums: 07/11/2017 07:15
Tas vārsts salīdzinoši maz maksā (~6eur), lai tur kautko testētu un liktu atpakaļ to pašu..
Labāk uzliec jaunu.
Labāk uzliec jaunu.
Re: Krīt spiediens
Autors:
martell
()
Datums: 07/11/2017 09:51
Ja nomainot pretvārstu nekas nemainās, tad caurulē ir bojājums, pa kuru spiež ārā. Ir redzēts, ka caurulei ejot zem pamatiem, tajā vietā ir radusies sūce.
Re: Krīt spiediens
Autors:
Miervaldis.l
()
Datums: 07/11/2017 09:55
Uzliekat pretvārtu pie paša sūkņa.
Re: Krīt spiediens
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 07/11/2017 15:11
Notestēt var ļoti vienkārši - jānoslēdz ar krānu vienā pusē sūknim caurule un tad skatīties sūkņa manometru (tāpēc labi ja tāds ir uz sūkņa, nevis tikai viens - mājā). Ja uz sūkņa nav manometrs, tad var arī pagaidīt un skatīties kad sūknis ieslēdzas. Sadalot līniju uz 2 gabaliem problēmu identificēt ir 2x vieglāk. :)