UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Muļka Gunārs
()
Datums: 23/11/2017 10:42
Sveiki, jautājums kādam gudrākam. Hidrofora sūknis nespēj uzsūkt spiedienu - tiek līdz 1.5-2.0 atmosfērām un viss. Respektīvi ārā neslēdzas. Akā pretvārsts darbojas, ūdeni tur, hidrofora caurs nav - respektīvi pa ventili ūdens netek, un sistēma aiz sūkņa arī tipa tur - plūdi nav novēroti.
p.s. biju ielīdis akā, pārbaudīju - kādi 2m ūdens vadā ir. (pārbaudīju pirmajā savienojumā akā). Tagad netieku gudrs - vai ūdens izplūst caur pretvārstu līdz zināmam spiedienam vadā (spiediens uz pretvārstu) vai kādā savienojumā zem zemes. Jūsu domas? Un kā es to varētu pārbaudīt? Šausmīgi negribas rakt vaļā. Tur ir dziļi.
p.s. biju ielīdis akā, pārbaudīju - kādi 2m ūdens vadā ir. (pārbaudīju pirmajā savienojumā akā). Tagad netieku gudrs - vai ūdens izplūst caur pretvārstu līdz zināmam spiedienam vadā (spiediens uz pretvārstu) vai kādā savienojumā zem zemes. Jūsu domas? Un kā es to varētu pārbaudīt? Šausmīgi negribas rakt vaļā. Tur ir dziļi.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 23/11/2017 12:05
Nu tas ir samērā vienkārši. Tūlīt aiz sūkņa noslēdz ar ventili spiedvadu (resp. to gabalu, kurš iet uz mājām) un skaties vai sūknis uzceļ spiedienu un cik ilgi. Ja nevar, tad tas nozīmē, ka sūknis nespēj uzsūkt vienkārši - švaks, nekvalitatīvs, nolietojies, neatbilstošs sūknis celšanas augstumam. Lētajiem ķīniešu izstrādājumiem šādas problēmas ir ļoti iespējamas. Ja strādā pretvārsts.
Ja būtu membrāna bojāta, tad simptoms būtu ļoti ātra spiediena sasniegšana un izslēgšanās.
Ja būtu membrāna bojāta, tad simptoms būtu ļoti ātra spiediena sasniegšana un izslēgšanās.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Arhimēds
()
Datums: 23/11/2017 12:56
Sūknis ir beidzis savu dzīvi. Ierāva smiltis un pamazām nodila lāpstiņas?
Strādājošam sūknim pretvārstu (ne)easamība neietekmē max spiediena nodrošināšanu.
Vai arī rakstot par "kādi 2m ūdens vadā ir" būsi pazudis tulkojumā.
Kas ir tie 2m? Zem sūkņa? Vai no akas dibena, un līdz sūknim vēl 7m bezūdens staba?
Strādājošam sūknim pretvārstu (ne)easamība neietekmē max spiediena nodrošināšanu.
Vai arī rakstot par "kādi 2m ūdens vadā ir" būsi pazudis tulkojumā.
Kas ir tie 2m? Zem sūkņa? Vai no akas dibena, un līdz sūknim vēl 7m bezūdens staba?
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Muļka Gunārs
()
Datums: 23/11/2017 13:18
Ar ventili ciet aiz sūkņa arī neceļ.
2m ir no pretvārsa vertiāli uz augšu. Kopējais augsums ir ap 4-5m.
2m ir no pretvārsa vertiāli uz augšu. Kopējais augsums ir ap 4-5m.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Arhimēds
()
Datums: 23/11/2017 14:15
Sūknis beidzās.
Varbūtība, bet stipri mazāka, ka pretvārstā kādu vardi iesūca.
Varbūtība, bet stipri mazāka, ka pretvārstā kādu vardi iesūca.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
SerViss
()
Datums: 23/11/2017 16:07
Kas ar gaisu posmā no akas līdz sūknim? Ja sūknis maļās bez ūdens, tad ūdens stabu 5 m augstumā neuzvilks, un bez ūdens spiedienu neizveidos. Parasti jautājumu atrisina pacietīga atgaisošana ar uzliešanu.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Muļka Gunārs
()
Datums: 23/11/2017 17:26
Ja reiz sūknis griežas, kā tad viņš var beigties.
Pretvārstu pārbaudīju, tur varžu nav.
Pretvārstu pārbaudīju, tur varžu nav.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 23/11/2017 18:54
Ja tu teiktu, ka tev ir pāris gadus vecs Pedrollo vai Noči sūknis es teiktu, ka vaina visdrīzāk nebūs sūknī, bet ja tev ir noname depo lētais sūknis, tad tie pat jauni var tik slikti sūkt, ka uzskatāmi par nederīgiem. Nerunājot par gada darba termiņu. Vienkārši tirgū ir daudz supernekvalitatīvi sūkņi, par spīti tam, ka sūkņa konstrukcija ir tik vienkārša un šķiet ka tur nekas nevar būt nepareizs. Ir praksē radiem šis bijis - pilnīgi jauns un jau nelietojams - grieztin griežās, bet neceļ paredzēto augstumu ne tuvu.
Tātad kāds sūknis?
Tātad kāds sūknis?
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 23/11/2017 19:24
Tāpat vēl varu papildināt, ka ir sūkņi, kuri spēj tikt galā labāk ar situāciju, kad tajos ir mazliet gaiss un sūkņi, kuri pret šo jautājumu ir ļoti jūtīgi un nespēj pašuzsūkties tik lielā mērā. Sūkņa kvalitāte un ražotājs var noteikt ļoti daudz pumpēšanas procesā.
Re: Hidrofora sūknis nevelk spiedienu
Autors:
Muļka Gunārs
()
Datums: 23/11/2017 19:29
Man ir salīdzinoši lēts K-rauta sūknis, tā ap 70 eiro, kurš nu jau ir sūcis kādu pusgadu.