Re: el. plīts pārbaude
Autors: Faradejs() ()
Datums: 07/12/2017 14:58

to Rx()
Tev ir pilnīga taisnība! Bet vai tas tagad atrisina autora problēmu? Laikam jau, ka jā...
Un kādai sprieguma kategorijai pieskaitīt dzīvokli, ja tam sadalē rāda 211V?

Re: el. plīts pārbaude
Autors: Rx ()
Datums: 07/12/2017 15:27

Latvijā spriegums tiek noteikts ar nobīdi -6% un +4%.
 50 Hz ± 1 % (t.i. 49,5 Hz līdz 50,5 Hz) 99,5 % gada laikā;
 50 Hz +4 % / -6 % (t.i. 47 Hz līdz 52 Hz) 100 % no visa laika

Re: el. plīts pārbaude
Autors: Rx ()
Datums: 07/12/2017 15:30

Barošanas sprieguma nominālā vērtība zemsprieguma tīklos saskaņā ar
Standartu ir 230V. Normālos darba apstākļos 95% no nedēļā izmērītiem barošanas
sprieguma efektīvo vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem jāatrodas robežās +/-10 %
un visiem izmērītiem barošanas sprieguma efektīvo vērtību 10 minūšu vidējiem
lielumiem jāatrodas robežās +10% / -15% no nominālā sprieguma.
Citāts no interneta.

Re: el. plīts pārbaude
Autors: DzinPo ()
Datums: 07/12/2017 15:33

Es lieku uz to, ka varistors ir uzsprādzis, barošanas ķēdē. Bet tikpat labi arī kautkas tālāk..