Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
ETT
()
Datums: 26/01/2018 13:17
Vēl jau dotajā aprakstā bija šāds teikums -
"Pie mazā loka ir pielikts ūdens boilera loks, kuram ir sūknis"
Neredzot shēmu un vietu, kur tas termometrs stāv, neko adekvātu nevar nosecināt.
"Pie mazā loka ir pielikts ūdens boilera loks, kuram ir sūknis"
Neredzot shēmu un vietu, kur tas termometrs stāv, neko adekvātu nevar nosecināt.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
Janis12345
()
Datums: 26/01/2018 13:32
Termometrs stāv tūlīt mazā loka turpgaitā no katla. Karstā Ūdens boilera sūknis ieslēdzas no parasta uz caurules liekama termostata, pie kaut kādiem 45-50 grādiem, ja nemaldos. Boilera sūknis strādā 1. ātrumā. Vakarā varu ielikt shēmu kā tas viss izskatās. Principā galvenais, ko nesaprotu, kādēļ mazā loka temperatūra nesakrīt ar katla temperatūru. Katla temperatūras kapilārs ir iebāzts katla čuguna korpusā. Un vai ir normāli kurinat tādos apstākļos, ja man katlā temperatūra ir teiksim 110 grādi un ūdens mazā loka caurulēs 80 (četrgaitnieks ieregulēts lai uz māju iet kādi 45 grādi). Nesaprotu vienkārši kur tad paliek tā temperatūru starpība.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 26/01/2018 13:39
nu tur jau tā lieta ETT, ka vajag shēmu vai vismaz bildi, kur var redzēt mazo loku, temp. devēja novietošanas punktu, kā arī lai var saprast kā boilera loks ir pievienots pie mazā loka un kur ir sūknis.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 26/01/2018 13:43
iesaku izmantot to pašu boilera sūkņa temp. devēju kā mazā loka temp. devēja testeri, uzliect tajā pašā vietā kur mazā loka devējs, ieregulēt atbilstoši uz tiem piem. 60 grādiem un skatīties vai kad sūknis ieslēdzas arī mazā loka temp. devējs rāda tos pašus ~60 grādus.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 26/01/2018 14:31
notestē temp. devēju kā jau es rakstīju.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
Janis12345
()
Datums: 26/01/2018 15:04
Ok, darīšu tā. Bet doma man pareiza, katlā būtu jābūt vienādai temperatūrai ar mazo loku, pareizi?
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 26/01/2018 16:26
Jā, ja shēmā ir tā kā dabā, tad tiem abiem temperatūras devējiem būtu jārāda gandrīz vienāda temperatūra
Bet, ja tā korekti skatās, tad Tev mazajam lokam nav pareizā vietā uzlikts temperatūras devējs. T.i. mazajā lokā kā tādā nav jēgas mērīt temperatūru, bet jēga ir mērīt temperatūru atgaitā pie paša katla, kur ienāk katlā Tevis zīmētā zilā caurule. Tagad precīzi neatceros cik bija pieļaujamās temp. bet ir tā, ja atplūdes temp. ir pārāk zema, tad katlam nav labi.
Bet, ja tā korekti skatās, tad Tev mazajam lokam nav pareizā vietā uzlikts temperatūras devējs. T.i. mazajā lokā kā tādā nav jēgas mērīt temperatūru, bet jēga ir mērīt temperatūru atgaitā pie paša katla, kur ienāk katlā Tevis zīmētā zilā caurule. Tagad precīzi neatceros cik bija pieļaujamās temp. bet ir tā, ja atplūdes temp. ir pārāk zema, tad katlam nav labi.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
MrBadMan
()
Datums: 26/01/2018 17:36
Janis12345 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Uzzimēju ātri, primatīvu shēmu. Termometru
> novietojums lokos atbilst reālajai dzīvei, tur
> kaut kādi 20 cm attālumā mazā loka termometrs
> no katla.
>
>
Man granulu katla apsaiste ir izbūvēta līdzīgi. Kad to būvēja, tad bija diskusija ar meistaru vajag/nevajag cirkulācijas sūkni mazajā lokā. Arguments bija, ka pareizi būvējot (mazā loka cauruļu diametrs un uzbūves princips) sūknis var nebūt. Principā viss darbojas Ok. Kad katls iekurās, 4-gaitnieks ir ciet, mazais loks silst.
Man gan uz 4-gaitnieka ir automātika, kas virina vārstu. Karstā ūdens boilera sūknis ieslēdzas pie nepieciešamības.
-------------------------------------------------------
> Uzzimēju ātri, primatīvu shēmu. Termometru
> novietojums lokos atbilst reālajai dzīvei, tur
> kaut kādi 20 cm attālumā mazā loka termometrs
> no katla.
>
>
Man granulu katla apsaiste ir izbūvēta līdzīgi. Kad to būvēja, tad bija diskusija ar meistaru vajag/nevajag cirkulācijas sūkni mazajā lokā. Arguments bija, ka pareizi būvējot (mazā loka cauruļu diametrs un uzbūves princips) sūknis var nebūt. Principā viss darbojas Ok. Kad katls iekurās, 4-gaitnieks ir ciet, mazais loks silst.
Man gan uz 4-gaitnieka ir automātika, kas virina vārstu. Karstā ūdens boilera sūknis ieslēdzas pie nepieciešamības.
Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors:
Blūmentāls
()
Datums: 29/01/2018 21:12
Nomaini boilera atgaitas sūkņa atrašanās vietu lai tas tiešām darbina tikai mazo apkures loku ar boileri