Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: ETT ()
Datums: 26/01/2018 13:17

Vēl jau dotajā aprakstā bija šāds teikums -

"Pie mazā loka ir pielikts ūdens boilera loks, kuram ir sūknis"

Neredzot shēmu un vietu, kur tas termometrs stāv, neko adekvātu nevar nosecināt.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 26/01/2018 13:32

Termometrs stāv tūlīt mazā loka turpgaitā no katla. Karstā Ūdens boilera sūknis ieslēdzas no parasta uz caurules liekama termostata, pie kaut kādiem 45-50 grādiem, ja nemaldos. Boilera sūknis strādā 1. ātrumā. Vakarā varu ielikt shēmu kā tas viss izskatās. Principā galvenais, ko nesaprotu, kādēļ mazā loka temperatūra nesakrīt ar katla temperatūru. Katla temperatūras kapilārs ir iebāzts katla čuguna korpusā. Un vai ir normāli kurinat tādos apstākļos, ja man katlā temperatūra ir teiksim 110 grādi un ūdens mazā loka caurulēs 80 (četrgaitnieks ieregulēts lai uz māju iet kādi 45 grādi). Nesaprotu vienkārši kur tad paliek tā temperatūru starpība.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 26/01/2018 13:39

nu tur jau tā lieta ETT, ka vajag shēmu vai vismaz bildi, kur var redzēt mazo loku, temp. devēja novietošanas punktu, kā arī lai var saprast kā boilera loks ir pievienots pie mazā loka un kur ir sūknis.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 26/01/2018 13:43

iesaku izmantot to pašu boilera sūkņa temp. devēju kā mazā loka temp. devēja testeri, uzliect tajā pašā vietā kur mazā loka devējs, ieregulēt atbilstoši uz tiem piem. 60 grādiem un skatīties vai kad sūknis ieslēdzas arī mazā loka temp. devējs rāda tos pašus ~60 grādus.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 26/01/2018 13:58

Uzzimēju ātri, primatīvu shēmu. Termometru novietojums lokos atbilst reālajai dzīvei, tur kaut kādi 20 cm attālumā mazā loka termometrs no katla.


Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 26/01/2018 14:31

notestē temp. devēju kā jau es rakstīju.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 26/01/2018 15:04

Ok, darīšu tā. Bet doma man pareiza, katlā būtu jābūt vienādai temperatūrai ar mazo loku, pareizi?

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 26/01/2018 16:26

Jā, ja shēmā ir tā kā dabā, tad tiem abiem temperatūras devējiem būtu jārāda gandrīz vienāda temperatūra

Bet, ja tā korekti skatās, tad Tev mazajam lokam nav pareizā vietā uzlikts temperatūras devējs. T.i. mazajā lokā kā tādā nav jēgas mērīt temperatūru, bet jēga ir mērīt temperatūru atgaitā pie paša katla, kur ienāk katlā Tevis zīmētā zilā caurule. Tagad precīzi neatceros cik bija pieļaujamās temp. bet ir tā, ja atplūdes temp. ir pārāk zema, tad katlam nav labi.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 29/01/2018 21:12

Nomaini boilera atgaitas sūkņa atrašanās vietu lai tas tiešām darbina tikai mazo apkures loku ar boileri

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **    **  **     **  **        ******** 
 **     **  **   **   **     **  **        **       
 **     **  **  **    **     **  **        **       
 *********  *****     **     **  **        ******   
 **     **  **  **     **   **   **        **       
 **     **  **   **     ** **    **        **       
 **     **  **    **     ***     ********  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727