UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123
Pašreizējā: 3 no 3
Re: Kādus vadus?
Autors: EjTakTu ()
Datums: 19/05/2006 22:08

Nu vienu resnu priekš zemējuma var atļauties :)

Re: Ievada automāts
Autors: RenārsRenārs ()
Datums: 10/12/2015 14:49

Sveicināti! Man ir situācija tāda. Agrāk mājai ievads bija viena fāze 220v ievada drošības automāts 20A Nesen esmu pieslēdzis 3fāzes. ievads joprojām 20A. taču diezgan bieži nostrādā pārslogojums un izslēdzas elektrība. Ar vienu fāzi tā nekad nebija noticies. kur problēma? Sadalīt mājas patērētājus pa dažādām fāzēm netaisos. jo ir rūgta pieredze dažiem paziņām. Aiz blombes pie skaitītāja pazūdot kontaktam nulles vadā visi patērētāji kas ieslēgti tīklā nosvilst...

Re: Kādus vadus?
Autors: Rx ()
Datums: 10/12/2015 15:10

Nulvadus jaunizveidotam pieslēgumam pēc skaitītāja jāveido ļoti drošus. Viena nulvada pieslēgumā nelikt vairākus vadus, bet katram labāk savu piespiedējskrūvi. Ir speciālas nulējamās šinas, kā piemēram:

Pašu šinu ienullē, labāk vēl papildus iezemē ar diviem pieslēguma kabeļiem, lai drošak. Un nekad nebūs 380V uz 230V vietā.

Re: Kādus vadus?
Autors: Dzindzis ()
Datums: 10/12/2015 15:13

Tas nu gan ir muļķīgi?! Jēga bija slēgt 3f?

Sadalīt mājas patērētājus pa dažādām fāzēm netaisos.

Re: Kādus vadus?
Autors: v_t ()
Datums: 10/12/2015 15:49

vīrs restorānā pasūta banānus. nomizo, apsāla un izmet pa logu. pasūta vēl un izdara to pašu.
oberis prasa: kāpēc met laukā?
vīrs: man negaršo sālīti banāni...

Re: Kādus vadus?
Autors: SD ()
Datums: 10/12/2015 18:27

Interesanti, kā šajā gadījumā darbojās strāvas noplūdes automāts vai viņš nostrādā ?
Ja kaimiņš grib ieriebt viņš pa nulvadu var palaist strāvu un visa tehnika nodeg :(.
var būt ir kādi speciāli aizsardzības automāti šādas situācijas.

Re: Kādus vadus?
Autors: Rx ()
Datums: 10/12/2015 19:07

SD: Pa nulvadu neiet strāva tikai 3 fāzu gadījumā, ja slodze ir pilnīgi simetriska..., vai tās nav vispār. Palaist strāvu vispār nevar nekādā gadījumā, jo spriegums rada strāvu!. Treškārt, jāsaprot, kāpēc rodās pārspriegums, ja ir trīsfāzu pielēgums un pazūd nulvads...( kur tam jāpazūd un kāds izveidojās slēgums kopumā!). Noplūdes automāts kontrolē strāvas vienādību nulvadā un fāzes vadā. Ja tā nav vienāda, un atšķirās par strāvas automāta sliekšņa strāvu, fāze atslēdzās.

Re: Kādus vadus?
Autors: Didzisp ()
Datums: 10/12/2015 21:04

Visdrīzak pie vienas fāzes bija vecs krievu bakelīta melns automāts, kurš nostrādā tikai tad, kad tā korpuss jau liesmās :) Skaidrs, ka slodze jāsadala pa fāzēm. Ja bail no pārsprieguma,tad to atrisina atkārtotais zemējuma kontūrs. Būs zemomīgs zemējums ,kaut fāzi slēdz pie nullesvada, uz patērētājiem pārspriegums nebūs.

Re: Kādus vadus?
Autors: moldriks ()
Datums: 11/12/2015 14:54

Kāda starpība automātam? 3x1,5 tur ap 18A, 2,5 ap 24A. Instalācijas gadījumā galvenais ir aizsargāt kabeli. Uz 3x 1.5 var uzlikt max 16A aut slēdzi, uz 2,5 20A. Pilnīgi normāla situācija ir kastē salikt 16A uz visām grupām neskatoties uz to vai tā ir pelīšu gaisma vai gludeklis. Ja gribi uzlikt precīzi, tad nomēri strāvu, ko nominālajā režīmā ēd konkrētā grupa un paņem tuvāko augstāko nominālu/ nepārsniedzot kabeļa nominālajos parametros norādīto strāvu.

Viltnieka gadījumam var vēsi likt no 0.5-16A, ja kabelis nav iespundēts siltumizolācijas materiālā. Ja ir, tad līdz aptuveni 13A, bet 13A nav standarta aut. slēdzis daudziem ražotājiem un var maksāt nedaudz vairāk.

Re: Kādus vadus?
Autors: Rx ()
Datums: 11/12/2015 15:24

Didzisp Wrote:
-------------------------------------------------------
> Visdrīzak pie vienas fāzes bija vecs krievu
> bakelīta melns automāts, kurš nostrādā tikai
> tad, kad tā korpuss jau liesmās :) Skaidrs, ka
> slodze jāsadala pa fāzēm. Ja bail no
> pārsprieguma,tad to atrisina atkārtotais
> zemējuma kontūrs. Būs zemomīgs zemējums ,kaut
> fāzi slēdz pie nullesvada, uz patērētājiem
> pārspriegums nebūs.

Itkā jā....laba zeme....Bet svarīgāk ir "droša montāža". Tāda montāža, ka nulvads , kurš kaut kādu iemeslu dēļ ir kopīgs fāzēm, nav atvienojams! ( labi metināts, dublēts ar vairākiem saslēgumiem...). Un, nulvadi fāzēm nav kopēji nevienā punktā. jeb, kā piemēram, iestiprināti zem vienas skrūves. Darbojoties kaut kad....vēloties vienu nulvadu pārvienot, atbrīvo skrūvi un abi nulvadi "paceļas gaisā" kā rezultātā, atkarībā no slodzēm fāzēs, spriegums fāzē var sasniegt 380V!

Iet uz lapu: Iepriekšējā123
Pašreizējā: 3 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  ********  ********  **    ** 
 **    **  ***   ***     **        **      **  **  
     **    **** ****     **        **       ****   
    **     ** *** **     **        **        **    
   **      **     **     **        **        **    
   **      **     **     **        **        **    
   **      **     **     **        **        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727