UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Apaug tērauda katls
Autors: DzinPo ()
Datums: 29/03/2018 13:13

Piekrītu specs()..

Re: Apaug tērauda katls
Datums: 29/03/2018 14:12

aizmirsu piemetināt. par to temperatūras uzturēšanu. iepriekšējā sezonā man istabas termostats nebija pieslēgts pie katla, līdz ar to katls visu laiku uzturēja temperatūru starp 60 un 67 grādiem, neatkarīgi no tā vai istabā vajadzēja siltumu vai nē.
Ja salīdzinu katla tīrību pagājušajā sezonā ar šo, tad pamanāmu atšķirību nemanu.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: ETT ()
Datums: 29/03/2018 18:21

Par akumulatora esamību vai neesamības lomu specam nepiekritīšu. Šamējais tieši dod iespēju vieglāk iegūt vajadzīgās t režīmu. Ja katls būs ar lieku jaudas rezervi, un nebūs aprīkots ne ar vajadzīgās t uzturēšanu katlā un ne ar liekās jaudas noņemšanas iespēju, katls vienkārši ļurkāsies, neizejot sev attiecīgi normālā darba režīmā. Ja jaudas ir atbilstošas, patēriņš optimāls, tad tam protams nav tik kritiska nozīme. Par normālu režīmu arī liecina katla un dūmeņa stāvoklis. Citos gadījumos diemžēl ir savādāk.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: pip ()
Datums: 29/03/2018 22:17

elektriķis Māris Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sokol granulu katls.
> Iekšējais apaugums ir līdzīgs kā autoram.
> Īpaši nestresoju. Patēriņā būtiskas
> izmaiņas nejūtu.
> Atpakaļgaitas temp īpaši neanalizēju, bet tā
> turās ap 40-50 grādiem.
> katls strādā līdz 67 grādi. istabas termostats
> katlu ieslēdz, kad vajag siltumu.
> cirkulācijas sūnis slēdzās pie 59 grādiem.
> mazo/lielo loku savieno trīsgaitas vārsts, kurš
> ieregulēts manuāli.
>
> tīru katlu 1x mēnesī no pelniem un sodrējiem.
> 1x pēcsezonā izjaucu šneku un iztīru padeves
> trubas galu no apdeguma.
>
> es katlā kondensātu pamanu tikai tad, ja tas ir
> atdzisis līdz istabas temp, bet īpaši arī
> neesmu pētījis.
> skursteni pēc pirmās sezonas apskatījos un
> nemaz netīrīju, jo bija tīrs.
>
> par akumulatoru esmu domājis, bet es uzskatu, ka
> tas neatmaksāsies pārskatāmā periodā, vai
> arī nekad.


Tev chalit lohi ir to katlu uzstadijusi. manuali ieregulets trisgaitu varsts noteikti turpgaita un ar vienu sukni. kads tur vel lielais loks. pfff.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: Viesturs.l ()
Datums: 30/03/2018 09:36

Man arī Sokols, un tieši tāds pats uzdegums.
Sezonas beigās būs vienkārši kapitāli jāiztīra kurtuve.
Man katlam saregulēts min 60 max 70C.
Granulu patēriņš ļoti patīkams.
Esmu sapratis to ka jālieto tikai kvalitatīvas granulas, tad katls smuki strādā, un veidojas mazāk visādu nesmuku izdežu/uzdegumu.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: specs ()
Datums: 30/03/2018 10:09

Uzdegums norāda uz nepareizi noregulētu katlu. Pat, ja min max t ir preizas, tad problēma ir atpakaļgaitā, kas ir zem 50 grādiem.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: Tinis ()
Datums: 30/03/2018 13:58

Kautkā parasts ķieģeļu skurstenis iztiek bez visādām armatūrām.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: pip ()
Datums: 31/03/2018 15:10

uzdegumi parada to, ka nav svaigs gaiss, bet ir telpas. kachene neieplust svaigs gaiss.

Re: Apaug tērauda katls
Autors: DzinPo ()
Datums: 31/03/2018 22:58

Bet kā to draņķi lai dabū nost? Mēģināju, praktiski neiespējami..

Re: Apaug tērauda katls
Autors: soseds2 ()
Datums: 01/04/2018 12:43

Jāaizbrauc uz mežu svaigu gaisu ieelpot... :)