Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: baarcijs ()
Datums: 21/07/2018 13:30

Sveiki, jautājums speciālistiem.
Jaunbūvē 140m2 paredzēta rekuperācijas sistēma, granulu apkure.
Kā jūs domājat, vai ieliekot kurtuvē nosūci, tas uzlabos rekuperētā gaisa uzsildīšanu ziemas mēnešos.
Ideja tāda, ka kurtuvē gaiss vienmēr salīdzinoši karsts, to nosūcot un izlaižot caur rekuperatoru šī gaisa siltumu izmantot aukstā gaisa uzsildīšanai. Vai tas ir realizējams, vai tam ir kādi trūkumi kā dēļ to nedrīkst darīt.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: Aldiss ()
Datums: 21/07/2018 14:35

Risks, ka katlu telpā zudīs vilkme un sasūksi rekuperatorā dūmus.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: soseds2 ()
Datums: 22/07/2018 22:03

Tas atkarīgs, kāda apkure, cik siltumu izdalīs.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: baarcijs ()
Datums: 23/07/2018 17:50

Granulu apkure. Siltumam katlu telpā vajadzētu būt diezgan jūtami vairāk kā citās telpās.
Kādi vēl mīnusi, ja neskaita dūmu risku. Es tagad domāju vai dūmi ilgākā periodā varētu pieputekļot siltummaini (rotora tipa rekuperators). Un cik daudz dūmu tajā katlu telpā būs.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: soseds2 ()
Datums: 23/07/2018 21:49

Ventilācijas sistēmām ir paredzēti filtri.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: weekday2018 ()
Datums: 23/07/2018 23:01

Lai paaraak gari nerakstiitu iisumas - ja apkures katlam gaiss tiek padots no aarpuses pa atsevishkju kanaalu tad tajaa telpaa var likt nosuuci uz rekuperaatoru. ja kurtuve sanjem gaisu no pashas telpas tad taa jaaizolee (durvis ar slieksni) no telpaam, kuras veedinaas ar rekuperaatoru un jaataisa atsevishkja gaisa piepluude apkures telpaa.

Re: Nosūce katlu telpā rekuperācijai
Autors: SerViss ()
Datums: 24/07/2018 02:17

Vēl īsāk:
.............................
Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
.............................
.....85.2. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu telpu ventilācijas iekārtu nosūces gaisa vadus nav atļauts pievienot kopējiem kanāliem un ventilācijas iekārtām.....



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **   ******    **     **  ******** 
  **   **   **     **  **    **   ***   ***  **       
   ** **    **     **  **         **** ****  **       
    ***     **     **  **   ****  ** *** **  ******   
   ** **     **   **   **    **   **     **  **       
  **   **     ** **    **    **   **     **  **       
 **     **     ***      ******    **     **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727