UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 4
Re: Granulu katla darvošanās
Autors: JānisMe ()
Datums: 06/11/2018 12:01

Manuprāt, pavisam vienkārši - darvojas, jo ir zema temperatūra. To arī norāda atpakaļgaitas temp. Patestē ar augstāku atpakaļgaitas tmp.

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: Tinis ()
Datums: 06/11/2018 12:02

Neko tas sevi visu laiku nesildīs. Tas izslēdzas kā sasniedz 70 grādus.

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: specs ()
Datums: 06/11/2018 12:57

Atpakaļgaita 50 ir ok, bet vajag izmērīt ar ne-katla termometru, vai atpakaļgaita tiešām ir 50!

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: ETT ()
Datums: 06/11/2018 16:14

No ražotāja mājas lapas
--------------------------
Какова минимальная температура обратки?
А:
с помощью книги минимальной температуры обратной составляет 10 ° С ниже , чем температура источника питания.
Объяснение:
На практике, без использования смесительных клапанов или других способов смешивания котла практически невозможно.
Желательно , чтобы смонтировать четыре-ходовой клапан, с установкой котла на короткое замыкание при высокой температуре, и установки в любой точке.
Защита от возврата при этой температуре поддерживается, и можно сказать , что она равна температуре потока котла.
[metalfachtg.com.pl]
Par ražotāja ieteiktajiem slēgumiem 13.lpp
[metalfachtg.com.pl]

Re: Granulu katla darvošanās
Datums: 06/11/2018 16:19

jautājums autoram.
Kādas pazīmes liecina par darvošanos?

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: djzex ()
Datums: 06/11/2018 17:39

elektriķis Māris Wrote:
-------------------------------------------------------
> jautājums autoram.
> Kādas pazīmes liecina par darvošanos?


Degkameras sienas noklājās ar darvu

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: pip ()
Datums: 06/11/2018 21:06

Nu viss ir acim redzami skaidrzzz. Nav mazaja loka suknis. Katls pats veic pashteces sistemu. Un nepareizi ievietotais turpgaita suknis (velams likt atpakalgaita, jo suknis tvaiku nekacha) norij visu pashteces plusmu.
Risinajums. Uzlikt mazaja loka atpakaljgaita sukni. To, kas ir ielikts uz boileri parlikt mazaja loka, un boilera cilpa ielikt piedzinas varstu, kas versies vala , kad bus pieprasijums pec sanitara udens.

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: djzex ()
Datums: 06/11/2018 22:24

pip Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nu viss ir acim redzami skaidrzzz. Nav mazaja loka
> suknis. Katls pats veic pashteces sistemu. Un
> nepareizi ievietotais turpgaita suknis (velams
> likt atpakalgaita, jo suknis tvaiku nekacha) norij
> visu pashteces plusmu.
> Risinajums. Uzlikt mazaja loka atpakaljgaita
> sukni. To, kas ir ielikts uz boileri parlikt
> mazaja loka, un boilera cilpa ielikt piedzinas
> varstu, kas versies vala , kad bus pieprasijums
> pec sanitara udens.


Sanāk tā, ka paši Poļi ir nolaiduši lažu pie ieteicamās montāžas?
[kotloff.by]

Pēc Jūsu domām, tad man būtu jāsamaina sūknis no siltās grīdas padeves uz siltās grīdas atpakaļgaitu. Ielikt sūkni mazajā lokā un boilerim tikai vārstu, bez sūkņa?

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: pip ()
Datums: 06/11/2018 22:32

pip Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nu viss ir acim redzami skaidrzzz. Nav mazaja loka
> suknis. Katls pats veic pashteces sistemu. Un
> nepareizi ievietotais turpgaita suknis (velams
> likt atpakalgaita, jo suknis tvaiku nekacha) norij
> visu pashteces plusmu.
> Risinajums. Uzlikt mazaja loka atpakaljgaita
> sukni. To, kas ir ielikts uz boileri parlikt
> mazaja loka, un boilera cilpa ielikt piedzinas
> varstu, kas versies vala , kad bus pieprasijums
> pec sanitara udens.


Pec bildem liekas, ka aiz 4way varsta uzreiz tiek samiksets udens siltam gridam. Kas nav pareizi. Ir jabut ar 3way un talak. Karoche viss pakalja

Re: Granulu katla darvošanās
Autors: pip ()
Datums: 06/11/2018 22:58

djzex Wrote:
-------------------------------------------------------
> pip Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Nu viss ir acim redzami skaidrzzz. Nav mazaja
> loka
> > suknis. Katls pats veic pashteces sistemu. Un
> > nepareizi ievietotais turpgaita suknis (velams
> > likt atpakalgaita, jo suknis tvaiku nekacha)
> norij
> > visu pashteces plusmu.
> > Risinajums. Uzlikt mazaja loka atpakaljgaita
> > sukni. To, kas ir ielikts uz boileri parlikt
> > mazaja loka, un boilera cilpa ielikt piedzinas
> > varstu, kas versies vala , kad bus pieprasijums
> > pec sanitara udens.
>
>
> Sanāk tā, ka paši Poļi ir nolaiduši lažu pie
> ieteicamās montāžas?
> [kotloff.by]
> talfach/SEG%20BIO%20150-200.pdf
>
> Pēc Jūsu domām, tad man būtu jāsamaina
> sūknis no siltās grīdas padeves uz siltās
> grīdas atpakaļgaitu. Ielikt sūkni mazajā lokā
> un boilerim tikai vārstu, bez sūkņa?

Palasi speceni, katla razotajs atpakalgaita min minumums 60gradi.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **        ********  **    **  **     ** 
       **  **        **         **  **   **     ** 
       **  **        **          ****    **     ** 
       **  **        ******       **     **     ** 
 **    **  **        **           **     **     ** 
 **    **  **        **           **     **     ** 
  ******   ********  **           **      *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727