El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: IngusR ()
Datums: 06/11/2018 09:55

Vai 1f. elektroniskajam skaitītājam vajag slēgt N klāt vai pietiek tikai L(in) un L(out) un N pa taisno uz kopējo N rindspaili?

Un tas pats 3f. elektr. skait.?

paldies

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: Rx ()
Datums: 06/11/2018 10:07

Ja ir tāda spaile, kas paredzēta N, tad tā jāslēdz klāt. Manam elektroniskajam kontroles skaitītājam DEC3 ET1 ir tāda spaile. Bet kopumā skaitītājus elektro uzskaitei patērētājiem Sadales tīkls liek un slēdz pats .
Tikai fāzes vadus skaitītājam cauri laida trīs fāzu skaitītājiem, kas bija paredzēti simetriskām slodzēm- elektromotoriem. Ja slodze ir nesimetriska, un tiek patērēts 230V tad bez neitrāles vada neiztikt. Pa N plūst strāva. Jauda ir strāva reiz spriegums. Tātad aprēķinam vajag abus lielumus.

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: IngusR ()
Datums: 06/11/2018 10:24

Bet ja neizlaiž? Mums kopīpašums ar 8 dzīvokļiem, un nesen uzlikām kontrolskaitītājus vienā kastē pirms dzīvokļiem( 2 - 3fāzu 6 - vienfāzu)
es vnk skatos ka elektriķis salicis visas nulles uz Ienākšā kabeļa N spaili un saur skaititajiem tikai fāzes. ( 1f skait. F&F LE - 01d )
vinjam augšā L in un L out,un lejā divas klemmes ar abām N burts klāt.
Baigi daudz nesaprotu, bet biju dzirdējis ka Bez N skaitītāji neiet.
Tāpēc konsultējos pirms sarunas ar elektriķi, jo nu izskatījās tāds aizdomīgs.

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: Rx ()
Datums: 06/11/2018 11:19

N neiet cauri skaitītājam.; Tas tikai ir ( jabūt) pieslēgtam vienā punktā. Lai skaitītājs var mērīt pret N spriegumu. Strāvu tas mēra katrā līnijā (fāzē) un reizina ar spriegumu. Protams ne parasti reizina, bet integrāli. Skaitītājam iekšā ir šādi realizēta blokshēma:

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: IngusR ()
Datums: 06/11/2018 12:16

Paldies RX. Bet ja fāzes vadi kas iet caur skaitītāju ir 6mm2, tad uz katru skaitītāju N ir jāvelk arī 6mm2 no kopspailes vai pietiek ka velk vienu dzīslu un saliek peremičkas uz visiem N uz skaitītājiem?

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: Rx ()
Datums: 06/11/2018 15:39

Arī N ir jāvelk tāda pat diametra (šķērsgriezuma laukuma). Tas tāpēc, ka tikai simetriskas slodzes gadījumā pa N vadu neplūdīs strāva. Simetriska slodze ir reti sastopama, ja patērē 230V. Pie kam simetriska strāva , nozīmē vienāda arī pēc fāzu leņķiem starp strāvām un spriegumiem. Ja kontroles skaitītāji atrodas vienā skapī, attālinātā no ievada uzskaites skaitītāja, tad N kabelis , kas savieno šos skapjus jāliek vienāda diametra ar fāzes vadu. Tas tāpēc, ja var būt tāda slodze, ka tiek "izmantota" viena fāze un N. Jeb saprašanai: no visiem dzīvokļiem tikai vienā dzīvoklī ir liels patēriņš no 230V vienas fāzes. Piemēram, jaudīgs apsildes radiators, ūdens sildītājs, ... Papildus jautājums jau cits: Kādus drošinātājus likt dzīvokļos? Godīgi būtu likt tik lielu, lai katram dzīvoklim iespējams paņemt tikai viņam atļauto jaudu. Tas nozīmē, ka uzskaites skaitītāja drošinātāja strāva jādala ar dzīvokļu skaitu. Ja drošinātāju strāva iznāk maza, tad iespējams ik pa laikam sakritības dēļ ( patērētā strāva kopsummā fāzē lielāka par ievadskaitītāja atļauto) sitīs ievadskaitītāja drošinātāju. Principā būtu elektriķim savstarpēji vienojoties ar dzīvokļiem lielā patēriņa iekārtas slēgt vienmērīgi pa fāzēm, tā palielinot drošumu no ievadrošinātāju biežas izsišanas.

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Datums: 06/11/2018 16:16

kādreiz N vadu laida kā "caurejošo", tagad tiek pievilkts atsevišķs viens vads no sadalnes N kopnes uz N spaili pie skaitītāja. "caurejošo" liku pēdiņās, jo reāli caur paš sk. N neiet, ja paskatās uz N spailēm(izteikti pamanāms ir 1f skaitītājiem) no ārpuses, tad var redzēt, ka N(IN un OUT) ir savienoti savā starpā ar šuntu.
kā jau augstāk minēts, tad visi vadi pie sk. ir ar vienādu diametru un vada materiālu.

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: Jeblonskis ()
Datums: 10/11/2018 00:00

Ja rodas tādi debīli jautājumi tad vajag pisties uz pansionātu, nevis gramstīties gar kabeļiem. Dauņi, bļeģ, neiznēsātie.

Re: El. skaitītājam vajag N laist cauri.
Autors: agrais ()
Datums: 10/11/2018 07:08

Skatos ka Jeblonskis ari lidz tejienei ticis. Vienu forumu jau pevēmis ar savam stulbībām....



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   **    **  **      **  **     ** 
 ***   ***  **     **   **  **   **  **  **  **     ** 
 **** ****  **     **    ****    **  **  **  **     ** 
 ** *** **  **     **     **     **  **  **  ********* 
 **     **  **     **     **     **  **  **  **     ** 
 **     **  **     **     **     **  **  **  **     ** 
 **     **  ********      **      ***  ***   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727