UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Sadalnes aprēķins
Autors: reinisz ()
Datums: 07/01/2019 12:31

Labdien. Varat lūdzu paskaidrot kā ieguva(aprēķināja) elektro sadalnes "Ia"? ( 3f tīkls )

Pu=184.04
K=0.7
Pa=128.9kW
Ia=206.2A

Pu( cik saprotu ir uzstādītā jauda ? ) to ieguvu saskaitot sadalē minēto grupu pierakstīto jaudu.

Pa=Pu x K = 184.04*0.7=128.9kW

Ia = ?


[failiem.lv]

Re: Sadalnes aprēķins
Autors: moldriks ()
Datums: 21/01/2019 22:05

Nepareizi ieguva vai vai vienkārši nezini cik paņemts U, vai ir izmantots cos f - utt.

Ia=Pa/Ua*cosf