UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: reinisz ()
Datums: 05/02/2019 22:47

Kādas ir Jūsu domas un vai LV noteikumi par rozešu paralēlo montāžu. Lai gan uz rozetes ir kopnes ar iespēju pievienot divas dzīslas vienu pienākošo un otru uz nākamo rozeti, cik saprotu, šī metode nav īsti droša. Zinu citās valstīs ir aizliegts ar likumu rozetēs zemējmu veidot paralēli no rozetes uz rozeti, bet gan piem. tai pašā rozetes nozarkārbā veidot drošu lodētu savienojumu un un uz katru rozeti atvēlēt vien dzīslu.

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: Moldriks ()
Datums: 07/02/2019 00:13

Kurās valstīs? Afganistānā? Pilnīgi normāls savienojums no vienas uz otru paralēli.




reinisz Wrote:



-------------------------------------------------------
> Kādas ir Jūsu domas un vai LV noteikumi par
> rozešu paralēlo montāžu. Lai gan uz rozetes ir
> kopnes ar iespēju pievienot divas dzīslas vienu
> pienākošo un otru uz nākamo rozeti, cik
> saprotu, šī metode nav īsti droša. Zinu citās
> valstīs ir aizliegts ar likumu rozetēs zemējmu
> veidot paralēli no rozetes uz rozeti, bet gan
> piem. tai pašā rozetes nozarkārbā veidot
> drošu lodētu savienojumu un un uz katru rozeti
> atvēlēt vien dzīslu.

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: nedroši ()
Datums: 07/02/2019 08:43

Kas tur nedrošs?

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: agrais ()
Datums: 07/02/2019 17:27

katra ziņā ASV un UK zemes vadu liek tapat ka pie mums...Tur gan atkal ir citas fīčas kuras nav pie mums. Cik minos tad arī Vacijā un Zviedrija nebija nekas atsķirīgs no mūsējās sistemas.Arī nesaprotu par ko cepiens. Bet tu jau vari lodet un vienot ka gribi, tava darīšana...

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: Hmm ()
Datums: 07/02/2019 18:39

Kā redzams, te neviens nespēj pat teorētiski aizdomāties kur ir problēma :)

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: lūdzu info ()
Datums: 08/02/2019 09:58

es nesaprotu kur ir problēma nopirkt atsevišķi zaļi/dzelteno vadu un vilkt līdz katrai rozetei to jaunu. muļķu drošs un viss ir ok.
Normāla prakse zemējumam ir ka līdz katram patērētājam tas ir nepārtraukts?

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: reinisz ()
Datums: 08/02/2019 15:41

piemērs: tev ir 5-10rozetes paralēli un ja nu pirmajā rozetē, vienojot uz spailēm sanāk kļūdīties, liekot iekšā kārbā izsprūk vadiņš, vēl kāds uzmanības vai tehnisks brāķis ko tad, visas pārējās tās jūsu paralēlās rozetes paliek bez zemējuma!
ja tas notiek ar fāzi vai neitrāli tad to uzreiz redz, jo ro
zete nedarbojas. Bet ne jau visi taisot remontu, sauc meistaru ar sertificētu aparātu un mēra katrā rozetē zemējumu! Tur tā drošība un tur tā atšķirība cenā un darba kvalitātē!

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: agrais ()
Datums: 08/02/2019 16:00

Nu tad nevajag kļūdīties tos vadus bakstot spailēs. Ta tada izdomata problema....bet pareizi te jau teica- nu velc ja patik to vadu ka velies. Es nekadu problemu paralelaja savienojuma neredzu. Un pienaks laiks kad sertificetos merijumus obligati uzspiedīs, nekur jau neliksies. Pagaidam apdrošinataji privatiem neprasa, bet runa ka prasīšot. Juridiskiem jau tagad prasa, taka merījumi jataisa vienalga,ja grib apdrosinat.Nezinu ka ir ar jaunas majas nodosanu, drosi vien jau tur ari prasa merījumus.Un vispar 50 gadus dzīvojam bez zemejuma...nekas, esam sveiki un veseli...Vel tagad lielakaja daļa daudzdzīvokļu māju nemaz zemejuma vads nav...

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: ETT ()
Datums: 08/02/2019 19:04

reinisz
Salodē visu kopā, bet tālāk visur kļūdies, vai arī kļūdies jau jau zemējuma kopnē, zemējuma pievienošanā. Kāda šķirba?

Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles
Autors: Daniliano ()
Datums: 08/02/2019 20:29

Labvakar. Tās "citas "valstis visticamāk domāta mūsu kaimiņvalst Krievija. Tiem tur savi Gosti, Poes utt.
Pie garām paralēlām rozešu rindām( nu it kā nerekomendē tās veidot garākas par 8 gab. Lai gan noteikumus vai likumus uz kā pamata šāds "nerakstītais" ieteikums veidojies, nosaukt nespēšu) Manuprāt lielākais risks būtu ja visās tajās rozetēs tiktu pieslēgts kāds pajaudīgs sildītājs, piem.-tad uz pirmo rozetes pievienojuma spailēm visslielākā slodze,noteikti sāks silt/atdzist,tātad kaut kādā veidā notiks savienojuma kavalitātes pasliktināšanas noteiktā laika posmā(gads,3;5;10) un reti jau kāds no mums regulāri pārbauda savienojumu kvalitāti. Un kaut kādā brīdī kaut kas var "nosvilt". Ne jau obligāti ar ugunīm, bet piem. bieži sitīs arā automātu.Šeit protams svarīga piezīme par pareizi izvēlētu aizsardzības automāta nominālu attiecīgajam vada šķērsgriezumam, kurš kalpos lai tādas ķēdes netiek pārslogotas.. Manis aprakstītais gadījums reti ir iespējams(daudz sildītāju) , bet var gadīties visādi- ir kāda telpa(visas rozetes paralēļa ķēdē), kuru reti apdzīvo un tad ievajagās uzsildīt ar elektriskiem sildītājiem. Bet "pa lielam"neredzu"ko ļoti sliktu šādai rozešu savienošanai-kvalitatīvas rozetes no "zināmiem"ražotājiem(arī ar atsperspailēm) un loģiska aplēse kādas strāvas plūdīs. šo nosacīti vārīgo vietu-kurā ķēdes posmā ir 'pasliktinājies kontakts- var atklāt ar cilpas fāze-nulle mērīšanas metodi.
Par zemējumu. Katrai rozetei gan zemē'jumu nemēra.Iekšējās instalācijās parasti mēra tā saucamo "vadītāja nepārtrauktību". Tas ir kad visu zemējumu vadu galus(tajā slkaitā arī rozetēs), pie lustrām(ar metālisku korpusu), veļas mašīnas, boileri, utt patērētāji kuriem korpuss ir spriegumu vadošs, pārbauda uz kontakta esamību ar zemējuma kopni sadalnē. Šeit tad arī "uzpeldēs" defektīvais savienojums ja kāds kaut ko nav līdz galam iespraudis.
Maza piebilde-mērījumi normāla pielietojuma ietaisēs atkārtoti ir jāveic 1X10 gados!!! pagaidām tā ir noteikts MK Noteikumos

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        **     **  **     **  **      **  **       
 **        ***   ***  **     **  **  **  **  **       
 **        **** ****  **     **  **  **  **  **       
 **        ** *** **  **     **  **  **  **  **       
 **        **     **  **     **  **  **  **  **       
 **        **     **  **     **  **  **  **  **       
 ********  **     **   *******    ***  ***   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.