Rūsains karstais ūdens
Autors: aakk ()
Datums: 25/06/2019 09:33

Situācija sekojoša. Karstais ūdens, ja laiciņu nav tecināts, pirmie litri ir rūsains. Biolers Junkers, apsildās no gāzes katla, pēc specifikācijas ir no nerūsējošā tērauda. Trubas pe-al-pe. NO KURIENES RŪSA?
Aukstais ūdens kas nāk no urbuma un iet arī uz boileri ir tīrs.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: Ambrosio ()
Datums: 25/06/2019 14:35

> Aukstais ūdens kas nāk no urbuma un iet arī uz boileri ir tīrs.

Izteikšu minējumu, ka aukstais ūdens, kas nāk no urbuma un iet arī uz boileri, tikai PĒC SKATA ir tīrs, bet dzelzs līmenis ir paaugstināts, un pēc laika ūdenī izkrīt brūnganās nogulsnēs.

Urbuma ūdenim analīzes ir taisītas?

Var pamēģināt ieliet "tīro" auksto ūdeni spainī un tad paskatīties, vai neizkrīt nogulsnes vēlāk.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: aakk ()
Datums: 25/06/2019 16:32

Nē, ausktais ir perfekts. Un tas arī tā pēkšņi parādījās nevis lēnām, pakāpeniski un tikai karstajam. Tad jau visos podos arī būtu rūsa. Varbūt boilera izplešanās traukā kaut kas rūsē? Boilerim vēl ir anods, bet tas ir titāna..

Re: Rūsains karstais ūdens
Datums: 25/06/2019 20:54

Es gan domāju, ka perfektajā ūdenī ir dzelzs, iespējams vairāk varbūt mazāk, bet ar to pietiek, lai ūdens boilerī veidotos nosēdumi. Tas var notikt arī vēl kombinācijā ar baktēriju darbu, ja boilerī regulāri neiet 50+ grādi. Tas ka boilera trauks ir nerūsošais īsti neko nemaina. Pilnīgi noteikti problēma nav izplešanās traukā. Un tas parādās kaut kādā brīdī, jo boileris nevar būt mūžīgi tīrs, acīmredzot tas brīdis ir pienācis.
Risināt gan jau var skalojot to boileri līdz nākamai reizei.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: rs ()
Datums: 26/06/2019 08:16

Visticamāk, kaut kur tomēr ir melnais metāls. Pārbaudi, vai izplešanās trauks ir paredzēts dzeramajam ūdenim, varbūt uzlikts apkurei paredzētais. Dvieļu žāvētāji nav? Ja ir-pārbaudi arī tos.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: aakk ()
Datums: 26/06/2019 10:22

Dvieļu žāvētāji nav, izplešanās trauks pareizais, baltā krāsā dzeramajam ūdenim paredzētais, kā veikalā teica.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: Praktiķis ()
Datums: 27/06/2019 16:44

Viss var būt no vara vai ņeržas,tam nav nozīmes- ūdenī ir tik daudz dzelzs un visa kā cita, kas ar laiku uz visām sieniņām neizbēgami veido nosēdumu. Šie nosēdumi mēdz atdalīties no sieniņām visbiežāk pie krasām spiediena svārstībām. Boilerim silstot ūdens izplešas- varbūt spiedkatls ir beigts un sistēmā ir lielas spiediena svārstības.

Re: Rūsains karstais ūdens
Autors: soseds2 ()
Datums: 02/07/2019 21:46

Varbūt jātīra-jāskalo boileris.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: