Pēcuzskaites kabelis
Autors: MIUI ()
Datums: 03/12/2019 14:47

Need help! No CK uz IUS pienāk AXPK 4x70mm2, no IUS līdz mājai ~200m, automāts 3C25A, jauda 10-15kW. Kādu pēcuzskaites kabeli būtu labāk guldīt?

Re: Pēcuzskaites kabelis
Autors: paskars ()
Datums: 03/12/2019 21:48

Kas ir CK?
Uz tādu garumu 200+ m būtu vēlams ne mazāk kā AXPK 4x25mm2.
Ja ir doma par slodzes pieaugumu nākotnē vai ir vēlme samazināt sprieguma kritumu un zudumus līnijā, tad AXPK 4x35mm2.