UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pēcuzskaites kabelis
Autors: MIUI ()
Datums: 03/12/2019 14:47

Need help! No CK uz IUS pienāk AXPK 4x70mm2, no IUS līdz mājai ~200m, automāts 3C25A, jauda 10-15kW. Kādu pēcuzskaites kabeli būtu labāk guldīt?

Re: Pēcuzskaites kabelis
Autors: paskars ()
Datums: 03/12/2019 21:48

Kas ir CK?
Uz tādu garumu 200+ m būtu vēlams ne mazāk kā AXPK 4x25mm2.
Ja ir doma par slodzes pieaugumu nākotnē vai ir vēlme samazināt sprieguma kritumu un zudumus līnijā, tad AXPK 4x35mm2.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **        **  **    **  **    ** 
 **     **  ***   ***        **   **  **   **   **  
 **     **  **** ****        **    ****    **  **   
 **     **  ** *** **        **     **     *****    
 **     **  **     **  **    **     **     **  **   
 **     **  **     **  **    **     **     **   **  
 ********   **     **   ******      **     **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.