Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
Katls
()
Datums: 27/01/2020 18:50
Tad skrūvē dušunost, liec šļūteni un salīdzini tecējumu dažādos pumktos. Cik sekundēs spainis pietek dušā, cik sekundēs virtuvē, cik sekundēs pie pagalma krāna. Ko varu teikt: jātestē!
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
Aldiss
()
Datums: 27/01/2020 19:00
Man savulaik bija līdzīga problēma, kad gruži bija iekrituši PPR caurulē un dēļ tā nebija caurteces. Atrisināju, krāna vietā pieskrūvējot cauruli pa tiešo no sūkņa un palaižot ūdeni pretējā virzienā. Izdevās javas pikuci izskalot ārā.
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
ETT
()
Datums: 27/01/2020 19:01
Tā kā jaucējs ir "vannas/dušas kombinētais", tad vajadzētu gan saprast vai pagriežot uz krānu ūdens tek pietiekami spēcīgi. Ja pa krānu tek ar normālu spiedienu, tad arī dušas klausulē nevajadzētu būt problēma, ja vien, kā te jau vairākas reizes rakstījuši, jāpārbauda iespējamie sietiņi. Tad kā - veltīji tam 5 minūtes vai turpināsim varbūtībās?
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
J
()
Datums: 27/01/2020 23:26
ETT rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tā kā jaucējs ir "vannas/dušas kombinētais", tad
> vajadzētu gan saprast vai pagriežot uz krānu ūdens
> tek pietiekami spēcīgi. Ja pa krānu tek ar normālu
> spiedienu, tad arī dušas klausulē nevajadzētu būt
> problēma, ja vien, kā te jau vairākas reizes
> rakstījuši, jāpārbauda iespējamie sietiņi. Tad kā
> - veltīji tam 5 minūtes vai turpināsim varbūtībās?
Sietiņi tīri, pa krānu arī spiediena nav.
-------------------------------------------------------
> Tā kā jaucējs ir "vannas/dušas kombinētais", tad
> vajadzētu gan saprast vai pagriežot uz krānu ūdens
> tek pietiekami spēcīgi. Ja pa krānu tek ar normālu
> spiedienu, tad arī dušas klausulē nevajadzētu būt
> problēma, ja vien, kā te jau vairākas reizes
> rakstījuši, jāpārbauda iespējamie sietiņi. Tad kā
> - veltīji tam 5 minūtes vai turpināsim varbūtībās?
Sietiņi tīri, pa krānu arī spiediena nav.
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
Arhimērds
()
Datums: 28/01/2020 15:50
Tas tikai dušā? Vai virtuves vai vannas izlietnē arī (bez aeratoriem/sietiņiem) nekas netek?
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
hidrofors
()
Datums: 28/01/2020 16:27
Man izklausās gan pēc problēmas iekš sūknis&hidrofors.
1) kāda ir sūkņa ražība un spiediens darbības laikā?
2) ja lieto vairāk par 1-2 cilvēkiem, tad 50 litru hidrofors ir stipri par mazu.
2-4 bar spiediens arī nav diez ko patīkama padarīšana, jo krānā diezgan jūtami atšķirsies plūsma ar 4 bar un 6 bar spiedienu. Man uz 4 cilvēkiem stāv 150 litri hidrofors un ejot dušā sieva katru reizi pārmet, ka beigās šai nepietiekami, jo sāk zust spiediens. Es ieslēgšanās spiedienu noteikti liktu uz 4 bar un max.spiedienu liktu 5-6 bar.
Starpcitu, neteikti pārbaudi ar to pašu klausuli un pārejām kādu spiedienu, ražību dod uzreiz aiz sūkņa&hidrofora, vai tur ir pietiekams. Šādi izslēgsi daudzas varbūtības.
Te jau minēta, bet atkārtošos, ļoti iespējama cauruļu aizkausēšana, jo tievākas caurules, jo lielāks risks. Dažreiz gribot, kā labāk sanāk ilgāk paturi lodējamo un pēc tam tas caurums gandrīz nekāds iekšā paliek.
1) kāda ir sūkņa ražība un spiediens darbības laikā?
2) ja lieto vairāk par 1-2 cilvēkiem, tad 50 litru hidrofors ir stipri par mazu.
2-4 bar spiediens arī nav diez ko patīkama padarīšana, jo krānā diezgan jūtami atšķirsies plūsma ar 4 bar un 6 bar spiedienu. Man uz 4 cilvēkiem stāv 150 litri hidrofors un ejot dušā sieva katru reizi pārmet, ka beigās šai nepietiekami, jo sāk zust spiediens. Es ieslēgšanās spiedienu noteikti liktu uz 4 bar un max.spiedienu liktu 5-6 bar.
Starpcitu, neteikti pārbaudi ar to pašu klausuli un pārejām kādu spiedienu, ražību dod uzreiz aiz sūkņa&hidrofora, vai tur ir pietiekams. Šādi izslēgsi daudzas varbūtības.
Te jau minēta, bet atkārtošos, ļoti iespējama cauruļu aizkausēšana, jo tievākas caurules, jo lielāks risks. Dažreiz gribot, kā labāk sanāk ilgāk paturi lodējamo un pēc tam tas caurums gandrīz nekāds iekšā paliek.
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
J
()
Datums: 28/01/2020 23:29
Par cauruļu diametriem - no hidrofora aiziet PPR 25x4.2, tālāk diemžēl viss zem apdares, pieļauju, ka kāda sazarojumā paliek PPR 20x3.4, ar līkumu skaitu arī kļūdījos, visticamāk būs kādi 12-14gb.
Nedaudz arī sanāca patestēt šõdien - hidrofora tuvumā krānos plūsma gandrīz 3x lielāka nekā no dušas maisītāja, krānos, kas vistuvāk maisītājam gandrīz 2x lielāka plūsma.
Vēl mēģināšu patestēt tieši maisītāju un dušas klausuli.
Nedaudz arī sanāca patestēt šõdien - hidrofora tuvumā krānos plūsma gandrīz 3x lielāka nekā no dušas maisītāja, krānos, kas vistuvāk maisītājam gandrīz 2x lielāka plūsma.
Vēl mēģināšu patestēt tieši maisītāju un dušas klausuli.
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
aigarello
()
Datums: 29/01/2020 11:07
Pieļauju ka sakausējot caurules ir pārkarsēta caurule kura ieiet līkumā un tajā vietā tās liekot kopā ir izveidojies iekšējais valnītis kurš tad arī pamatīgi sašaurina šķērsgriezumu. Esmu redzējis tādu kur iekšējais diametrs ir vien kādi 5mm!
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
J
()
Datums: 29/01/2020 20:57
Par laimi tomēr lielākā problēma izrādījās pašā maisītājā. Tagad nesaprotu vai plūsmas kritums teju 3x maisītājā ir brāķis un stiept mani viņu atpakaļ pēc garantijas vai tā ir kāda+/- norma un pats vainīgs, ka neesmu apskatījies nekur neatrodamus maisītāja plūsmas datus?
Un gribēju pateikt paldies visiem iesaistītajiem par padomiem un palīdzību problēmas risināšanā!
Un gribēju pateikt paldies visiem iesaistītajiem par padomiem un palīdzību problēmas risināšanā!
Re: Spiediens mājas ūdens sistēmā
Autors:
pip
()
Datums: 29/01/2020 23:50
Ja tas ir hansgrohe, tad ta var but, ja nav pirms šī maisītaja sietiņš, sadzen to gudro krānu pilnu ar kaļķi
Pašreizējā: 2 no 3