Elektrības automātiskais drošinātājs
Autors:
Jānis Š.
()
Datums: 17/10/2020 20:49
Varbūt kāds zin,kā tieši sauc automātu,kas nostrādā brīdī kad kkur veidojas nekontakts-sāk dzirksteļot piemēram vadu savienojumu vietas nozarkārbās vai rozetēs vai kur citur. Tie nav noplūdes automāti,jo pie nekontakta(dzirksteļošanas neatslēdzas)
Re: Elektrības automātiskais drošinātājs
Autors:
Ugis S
()
Datums: 17/10/2020 21:16
Angliski Arc Fault Detection Device jeb Arc Fault DetectionUunit (AFDD jeb AFDU). Latvijā vēl diezgan grūti nopirkt- parastajos būvmateriālu veikalos nav un reti kur kāds vispār par tādu ir dzirdējis, bet, ja pameklē, var atrast. 3 fāzēm maksā ~150-200€ un uz augšu. Paskaties ELFA DISTRELEC
Re: Elektrības automātiskais drošinātājs
Autors:
Jānis Š.
()
Datums: 17/10/2020 21:35
Tnx. Doma katram gadījumam ko tādu varbūt likt koka karkasniecē.
Re: Elektrības automātiskais drošinātājs
Autors:
Ugis S
()
Datums: 17/10/2020 23:04
Vēl ēkas ievadā var uzlikt difirenciālo strāvas noplūdes automātu (noplūdnieku) ar nostrādes strāvu 300mA kā pretugunsgrēka aizsardzību. Dažkārt gadās, ka putekļu un citu vadošu nosēdumiem dēļ vai bojātas izolācijas dēļ var veidoties neliela strāvas noplūde uz zemi vai iekārtas korpusu. 300mA jeb 0,3A*230V=~60W jau var izraisīt iespējamu aizdegšanos. Tikai izvēloties šo automātu jāņem tāds, kuram nostrādes laiks nav mazāks par 0.1s, lai vispirms paspēj nostrādāt aiz tā esošie noplūdnieki ar 30mA nostrādes strāvu (vannas istabas u.c.), kas nostrādā paraktiski momentāli, un parastie automāti.
No elektrodrošibas, izmaksu un iespējamo bojājumu viedokļa ieteiktu elektrotīkla aizsargierīces mājā ierīkot šādā prioritārā secībā:
1. automāti- pret pārslodzi un īsslēgumiem
2. strāvas noplūdes automāts, 30mA- cilvēku dzīvībai
3. Atkārtots ēkas zemējuma kontūrs, ne vairāk kā 30 Omi (nejaukt ar ierīču zemēšanu)
4. Pārsprieguma aizsardzība un zemējuma kontūrs ne vairāk kā 10 Omi
5. Zibensaizsardzība un kontūrs ne vairāk kā 10 Omi
6. Strāvas noplūdes aizsardzība ievadā 300mA
7. Elektriskā loka aizsardzība (AFDD)
Mans viedoklis ir tāds, ka šis būtu prioritāšu saraksts un katram gadījumam būtu jāvērtē cik esi gatavs ieguldīt un kādas ir konkrētās ēkas vai vietas prasības pret cilvēku/uguns/iekārtu drošību. Dzīvojamajai ēkai būtu vēlams izpildīt vismaz 1-5.
No elektrodrošibas, izmaksu un iespējamo bojājumu viedokļa ieteiktu elektrotīkla aizsargierīces mājā ierīkot šādā prioritārā secībā:
1. automāti- pret pārslodzi un īsslēgumiem
2. strāvas noplūdes automāts, 30mA- cilvēku dzīvībai
3. Atkārtots ēkas zemējuma kontūrs, ne vairāk kā 30 Omi (nejaukt ar ierīču zemēšanu)
4. Pārsprieguma aizsardzība un zemējuma kontūrs ne vairāk kā 10 Omi
5. Zibensaizsardzība un kontūrs ne vairāk kā 10 Omi
6. Strāvas noplūdes aizsardzība ievadā 300mA
7. Elektriskā loka aizsardzība (AFDD)
Mans viedoklis ir tāds, ka šis būtu prioritāšu saraksts un katram gadījumam būtu jāvērtē cik esi gatavs ieguldīt un kādas ir konkrētās ēkas vai vietas prasības pret cilvēku/uguns/iekārtu drošību. Dzīvojamajai ēkai būtu vēlams izpildīt vismaz 1-5.