UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: 0utf1t ()
Datums: 07/11/2020 17:06

Labdien,

vai vajadzētu lietot drošinātāju noplūdes autamātam, ja noplūdes automāta nominālā stārva ir 25A, bet no āra sadales skapja mājā ienāk 40A?

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: Katls ()
Datums: 07/11/2020 18:27

Nopludnieks, jau pats ir slēdzis un drošinatājs. Es aiz noplūdnieka sakiku kadus 3-4 16a automātus uz rozetēm, lai var izslēgt bojatu līniju un lietot pārējās.

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: Ugis S ()
Datums: 07/11/2020 19:22

Ir 2 veidu noplūdnieki:
1. Parastie- veic tikai strāvas noplūdes aizsardzību
2. Kombinētie- veic gan strāvas noplūdes aizsardzību, gan iebūvēts parastais automāts (pret pārslodzi un īsslēgumiem)

Pēc 1. tipa noplūdnieka drošinātājs/-i (automāts) ar slodzei atbilstošu nominālu jāliek obligāti, jo šis noplūdnieks neaizsargās pret pārslodzi vai īsslēgumu.
Pēc 2. tipa noplūdnieka drošinātājs (automāts) nav jāliek, ja noplūdniekā iebūvētais automāts nodrošina slodzes ķēdes aizsardzību ( t.i. ja ir atbilstošs).

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: binary ()
Datums: 07/11/2020 20:22

Starp citu, bija te vienā tēmā info, ka parastās rozetes ir uz max 16A, tāpēc arī automātiem uz rozetēm būtu jābūt max 16A.

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: 0utf1t ()
Datums: 07/11/2020 20:26

Paldies par atbildi,

Šie būs parastie noplūdnieki. Drošinātāju likta tādu pašu, kā to nominālā strāva 25A vai tomēr nedaudz mazāku?

Palasīju info vācu forumā, tur viņiem gan pārsvarā ir 40A noplūdnieki un liek 25A-35A drošinātājus katram noplūdniekam.

Viņi izmanto pārsvarā šos skrūvējamos drošinātājus [www.elektrika.lv]

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: Ugis S ()
Datums: 07/11/2020 23:13

Kā binary minēja- rozetēm ir pieļaujams max 16A strāva un līdz ar to drošinātājs max 16A ( jālieto Cu-3x2.5), ja iet uz apgaismojumu tad max 10A, jo gaismas slēdži ir uz 10A, tad kabelis Cu-3x1.5. Labāk liec automātus nevis drošinātājus (kur nu vēl skrūvējamus), nebūs jāmaina un vieglāk atslēgt ķēdi, ja nepieciešams. Par drošinātāju nomināliem- aiz 25A (tā ir max strāva) noplūdnieka var likt vairākus 10A un/vai 16A drošinātājus/automātus, jo visas ķēdes nekad nebūs noslogotas vairāk par uz 100%.

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: 0utf1t ()
Datums: 08/11/2020 01:14

Jā, tā arī ir paredzēts uz rozetēm 16A 3x2,5 un gaismu 10A 3x1,5

Vai nebūtu labāk, ja šos 25A noplūdes automātus nomainītu uz 40A? Tad atkristu nepieciešamība pēc automātiem/drošinātājiem pirms noplūdniekiem? Kā arī būtu vairāk vietas sadalnē (šie ir 6gb 3F noplūdnieki)

Uz doto brīdi āra sadales skapī ir 25A slēdzis un mājā arī 25A, tāpēc sākotnēji tika iegādāti arī 25A noplūdnieki. Par cik mājā ir paredzēts diezgan daudz 24V Led apgaismojums, būs 3gb 600W Led transformātori [www.meanwell-web.com] kuram ievadstrāva ir vienam 3,3A, kā arī indukcijas plīts, elektriskā saunas krāsns 11kV, elektriskā žoga, garāžas vartu motori, varbūt garāžā kompresors utt., līdz ar to liekas, ka ar 25A varētu kādā brīdī būt par maz. Un iespējams vajadzēs pārslēgties uz 32A vai 40A. Tāpēc tagad domāju, kā labāk rīkoties ar tiem noplūdniekiem.

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: Ugis S ()
Datums: 08/11/2020 10:31

Ja tev būs veseli 6 gab 3 fāzu noplūdnieki, tad jau mierīgi var slodzi sadalīt starp tiem tā, lai katram no tiem cauri neietu vairāk par 25A. Turklāt, ja tev max automāts aiz noplūdnieka ir 25A vai mazāks un iespējamā slodze aiz nopplūdnieka nav lielāka par 25A, tad pirms viņa automātu/drošinātāju nav obligāti likt.
Ticamākais, ka visai saunas zonai liksi vienu noplūdnieku, tad pati saunas krāsns būs 16A uz 3 fāzēm, un diezvai ar visu citu pielasīsi vairāk par 25A, jo saunas krāsns jau arī uz 100% iet tikai kamēr iesilst pēc tam slēgājas iekšā ārā ar vidējo noslodzi 25-60%.

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: 0utf1t ()
Datums: 08/11/2020 12:07

Vēl nedaudz vēlos precizēt:

1.Šo variantu, ko Jūs tagad aprakstat, tas ir domāts, ja ienākošā strāva paliek 25A vai arī, ja to palielinu uz 32A vai 40A?

2.Jā es saprotu, ka aiz noplūdnieka nedrīks salasīt slodzi lielāku par 25A. Ja es tā sadalu, lai aiz katra noplūdznieka max slodze ir mazāka par 25A, tad es šos noplūdniekus varētu likt bez automātiem/drošinātājiem pie ienakosās strāvas 32A vai 40A?

Nav arī paredzēti lielāki automāti par 16A un max pie katra noplūdnieka 8gb.

3.Ja notiek šāda situācija: Ievads pārslēgts uz 32A vai 40A aiz noplūdnieka slodze dotajā brīdī ir 15A, viens patērētājs saiet uz īso, kas pieslēgts 16A automātam, tad konkrētajā brīdi slodze ir 15A + 16A=31A. Šajā situācijā noplūdnieks tiek sabojāts, ja tam nav papildus drošinātājs/automāts?

Re: Drošinātājs noplūdes autamātam
Autors: Daniliano ()
Datums: 08/11/2020 19:22

0utf1t rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Paldies par atbildi,
>
> Šie būs parastie noplūdnieki. Drošinātāju likta
> tādu pašu, kā to nominālā strāva 25A vai tomēr
> nedaudz mazāku?
>
> Palasīju info vācu forumā, tur viņiem gan pārsvarā
> ir 40A noplūdnieki un liek 25A-35A drošinātājus
> katram noplūdniekam.
>
> Viņi izmanto pārsvarā šos skrūvējamos drošinātājus
> [www.elektrika.lv]
Labvakar! Noplūdnieks parastais, ne kombinētais, neveic NEKĀDU aizejošās līnijas aizsardzību!!! Ja būs strāvas noplūde, tad jā, aizsardzība nostrādās. Ja būs īsais "izšaus"ievada automātu(visa māja būs tumša). Tie norādītie 25A ir strāvas lielums pie kura normāli strādās iebūvētie kontakti utt. Tāpēc aiz noplūdnieka vienmēr jāliek aizejošās līnijas aizsardzības automāts, piem.C16A vads ir 3X2,5. Tie var būt 1;2;5. Viss atkarīgs no reālās sarēķinātas slodzes pa līnijām. Piem. Es pirms gada veicu elektroinstalācijas pilnu nomaiņu viena 2 istabu dzīvoklim. Es uzliku 25A noplūdnieku uz visu dzīvokli(vienlaicīgi kalpo ka vienkārš jaudas slēdzis. Galvenā uzkaite ir pagrabā, pieškirtā jauda klientam 16A 1 fāze. Tas nozīmē ja uzliktu vēl atkārtotu "tipa"ievadautomātu arī uz tiem pašiem 16, pie kārtīga īszavienojumu "izbliezīs"abus), aiz tā aizsardzību 9 aizejošām līnījām. (gan B10A, gan C16A) . Līdz šim klients apmierināts.
Tāds noplūdnieks tāpat reizi 3 mēnešos jāpārbauda uz mehānisko lietojamību un derību. Ir Tāda TEST podziņa.
Trīsfāzu noplūdniekus uz nostrādes strāvu 300mA tomēr vairāk liek ugunsgrēka novēršanai



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********  **     **  **    **        ** 
 **     **     **      **   **   **   **         ** 
 **     **     **       ** **    **  **          ** 
 **     **     **        ***     *****           ** 
 **     **     **       ** **    **  **    **    ** 
 **     **     **      **   **   **   **   **    ** 
  *******      **     **     **  **    **   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727