Kaada jauda?
Autors:
viesiss
()
Datums: 11/05/2006 16:22
Cik kW es varu pieslēgt dzīvoklī,ja skaitītājs ir 10A? Tikai nesakiet,ka 10x220=2200W.Tie man sen jau pāri.Bet gribas vēl vienu ūdens sildītāju....
Re: Kaada jauda?
Autors:
fff
()
Datums: 11/05/2006 16:52
Jus jaudu ierobezo nevis skaititājs, bet aparats kas stav pirms vina.
Skaititajam ir paredzeta parslodzes rezerve. Padomju laika skaititrajam tas bija apmeram lidz 5 reizem.
Domaju, ka vienfazu skaititajs jums nav 10A, bet piemeram 10(40A).
Parasti uz dzivokli LATVENERGO liek 20A.
20*220 = 4400 W
Automat var noturet parslodzi lidz 13% apmeram stundu.
Skaititajam ir paredzeta parslodzes rezerve. Padomju laika skaititrajam tas bija apmeram lidz 5 reizem.
Domaju, ka vienfazu skaititajs jums nav 10A, bet piemeram 10(40A).
Parasti uz dzivokli LATVENERGO liek 20A.
20*220 = 4400 W
Automat var noturet parslodzi lidz 13% apmeram stundu.
Re: Kaada jauda?
Autors:
viesiss
()
Datums: 11/05/2006 17:00
Jaa,ir 10(40)A.Tad cik sanaak?
Re: Kaada jauda?
Autors:
viesiss
()
Datums: 11/05/2006 17:03
Man ir 2 riņķu elektriskā plīts,veļasmašīna,10l elektriskais boilers + visaada draza.Vai es varu atljauties vēl lielo elektrisko boileru?
Re: Kaada jauda?
Autors:
fff
()
Datums: 11/05/2006 19:41
"Jaa,ir 10(40)A.Tad cik sanaak?"
Tas nozime ka skaititajs var izlaist caur sevim 40A nominalu stravu. Bet Jums nav par to jasatraucas.
Daudz nozimigak ir aizsradzibas aparata nominala strava pirms skaititaja, kas ierobezo padoto jaudu lietotajam un aizsarga skaititaju no parslodzem.
"Man ir 2 riņķu elektriskā plīts,veļasmašīna,10l elektriskais boilers + visaada draza.Vai es varu atljauties vēl lielo elektrisko boileru?"
Jus varat atlaities boileru. Sliktakaja gadijuma Jums izsitis ievada automats. Un bet tikai tad, kad gaidijuma darbinasit visus el iericus vienlaicigi.
Jaskatas vai esosa vadu instalacija spes noturet so slodzu.
Bolieram iesaku ielikt jaunu kabelu liniju (3x2,5) no uskaites vieta. ar aizsardzibu no nopludes stravam.
Tas nozime ka skaititajs var izlaist caur sevim 40A nominalu stravu. Bet Jums nav par to jasatraucas.
Daudz nozimigak ir aizsradzibas aparata nominala strava pirms skaititaja, kas ierobezo padoto jaudu lietotajam un aizsarga skaititaju no parslodzem.
"Man ir 2 riņķu elektriskā plīts,veļasmašīna,10l elektriskais boilers + visaada draza.Vai es varu atljauties vēl lielo elektrisko boileru?"
Jus varat atlaities boileru. Sliktakaja gadijuma Jums izsitis ievada automats. Un bet tikai tad, kad gaidijuma darbinasit visus el iericus vienlaicigi.
Jaskatas vai esosa vadu instalacija spes noturet so slodzu.
Bolieram iesaku ielikt jaunu kabelu liniju (3x2,5) no uskaites vieta. ar aizsardzibu no nopludes stravam.
Re: Kaada jauda?
Autors:
viesiss
()
Datums: 11/05/2006 19:56
Paldies.Viss tagad skaidrs.