Apkures caurules ar kritumu vai līmenī?
Autors: Edgars86 ()
Datums: 23/12/2020 11:42

Sveiki!

Ir vērts PP apkures caurules likt ar kritumu uz kādu pusi vai vienkārši līmenī un miers?
Apkure ar granulu katlu un piespiedu cirkulāciju.

Paldies jau iepriekš.

Re: Apkures caurules ar kritumu vai līmenī?
Autors: Aldiss ()
Datums: 23/12/2020 12:50

Ja piespiedu cirkulācija, tad vienalga ir vai nav kritums. Bet, ja ir sapnis kādreiz izlaist ūdeni no sistēmas, vai bažas par gaisa burbuļiem - tad kritums netraucēs.