Spiediens apkures katlā
Autors:
Ernests 1982
()
Datums: 30/12/2020 16:16
Labdien. Šogad privētmājai (2 stāvi) tika uzstādīts jauns malkas apkures katls Sime FB 5. Sistēmā ielaižot 1 atmosfēru, pēc kāda laika nekurinot krītās spiediens. Pie atpakaļgaitas trubas krāna vienā vietā ir mitrums, bet piliens neveidojas. Atkal uzpildot ūdeni ,piemēram, līdz 0,5 atmosfērām un iekurinot katlam uzsilstot līdz 60-70 grādiem spiediens uzkāpj līdz 3-5 atmosfērām ( citreiz pat vairāk). Kurinot jāskatās un ik palaikam pa drošības vārstu jānolaiž ūdens, tad krāsns pa nakti atdziest un no rīta spiediens ir 0-0,2. Kā kuru reizi. Tad atkal drusku papildini, iekurini un atkal spiediens augšā un jālaiž pa vārstu nost. Izplešanās traukā ir 3,5 atmosfēras, kā uz viņa ir norādīts. Drošības vārsts ne reizi pats nav nostrādājis, kaut gan spiediens ir stipri pāri tai atzīmei, kad viņam būtu jānotrādā. Kur varētu būt problēma? Sistēmā ir kaut kur gaiss, kas čakarē spiediena dačiku pie ūdens uzkaršanas un atdzišanas? Spiedienu dačiks? Drošības vārsts? Kaut kur sistēmā ir nopietnāks bojājums? Sistēma pa lielam ir atgaisota un visi radiatori silst. Varbūt kādam ir bijusi līdzīga problēma?
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Aldiss
()
Datums: 30/12/2020 16:47
Spiedkatlā 3,5 atmosfēras ir krietni par daudz, spiedkatls pārpumpēts un nepiedalās spiediena izlīdzināšanā!
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
ETT
()
Datums: 30/12/2020 16:57
Pirmkārt, PAREIZI jāiestāda PAREIZAIS izplešanās trauka spiediens (individuāli pēc sistēmas parametriem, nevis tas, kas iepumpēts ražotnē). Ja jau ir sūce pie krāna, tad meklē arī citur. Ja lieki ļurkā drošības vārstu, tad tas mēdz vairs korekti nenostrādāt...
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
agrais
()
Datums: 30/12/2020 18:14
Man gadu atpakaļ palaida apkures sistemu. Pirmo nedeļu bija tada pat problema...Vakara spiediens ok, nakoša diena 0.Paris reizes ta bija, uzpildiju cik vajag...Tad problēma pazuda un spiediens turejas ka vajag. Apkures meistars teica ka ta esot, stiepjoties spiedtrauka membranas.Nu nezinu kas tur stiepjas, bet pec pāris reizu uzpildīsanas viss ok..
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Katls
()
Datums: 30/12/2020 19:14
Ja spiedtraukā ir 3,5 un drošības vārsts ir 2,5bar. Tad tas nekādi nevar strādāt. Man uz 2/3(katls pagrabā) stāvu sistēmu. Aukstai ir spiediens 0,8 ; karstai 1,4-1,8, spiedtraukā 2 un drošiba uz 2,5 bar.
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Katls
()
Datums: 30/12/2020 19:20
Droši vien, ka jau nokrities spiediens. Boilera spiedtraukā, gan ir 3bar. Tur pretvārsts un drošība pirms boilera, ja kartīgi novdušojas visi, tad pa nakti var savajadzēties, kur ūdenim izplesties.
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Cogito
()
Datums: 30/12/2020 19:37
Ernests 1982 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> uzpildot ūdeni ,piemēram, līdz 0,5 atmosfērām un iekurinot katlam uzsilstot līdz
> 60-70 grādiem spiediens uzkāpj līdz 3-5 atmosfērām ( citreiz pat vairāk).
Neizskatās, ka tas izplešanās trauks vispār piedalītos procesā.
-------------------------------------------------------
> uzpildot ūdeni ,piemēram, līdz 0,5 atmosfērām un iekurinot katlam uzsilstot līdz
> 60-70 grādiem spiediens uzkāpj līdz 3-5 atmosfērām ( citreiz pat vairāk).
Neizskatās, ka tas izplešanās trauks vispār piedalītos procesā.
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Faradejs
()
Datums: 30/12/2020 19:56
Cik liels ir izplešanās trauks un cik litri ir visā apkures sitēmā?
Varbūt izplešanās trauks ir nesamērīgi mazs priekš attiecīgās sistēmas.
Varbūt izplešanās trauks ir nesamērīgi mazs priekš attiecīgās sistēmas.
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Aldiss
()
Datums: 30/12/2020 19:59
Intuīcija saka, ka no izplešanās trauka jāizlaiž pusē un mazliet vairāk gaisa.
Re: Spiediens apkures katlā
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 30/12/2020 23:25
Piekrītu, ka izplešanās trauks nefunkcionē. Pirmkārt, pārbaudi vai viņš nav noslēgts ar krānu no sistēmas. Pareizi ierīkotam traukam būtu jābūt atdalītam ar krānu un notecināšanas krānu, lai vispār pareizi iepumpētu spiedienu tajā tvertnē. Ja tāda iespēja nav, tad reāli tā iestatīšana notiks uz dullo skatoties cik ir spiediens auksta sistēmā un cik karstā. Ja tāda krāna nav, tad nāksies vien laist pakāpeniski laukā spiedienu no trauka, lai dabūtu kaut kādu pieņemamu spiediena svārstību. Protams, tvertnes izmēram ir nozīme, bet jāpieņem ka tā ir pareizi izvēlēta.
Šeit apraksts, kā pareizi iestatīt spiedienu:
[andzja.wordpress.com]
Šeit apraksts, kā pareizi iestatīt spiedienu:
[andzja.wordpress.com]