UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Pieslēgums zemes gabalam
Autors:
Edi
()
Datums: 20/05/2021 16:08
Plānoju pieteikt pieslēgumu ST zemesgabalam. Pagaidām plānots būvēt tikai vasaras dārza mājiņu un dzīvojamo māju sākt būvēt pēc gadiem 2 - 3. Sadales kaste ir tieši pie īpašuma robežas un ar to problēmu nav. Mēģinu saprast, kādu pieslēgumu izvēlēties:
1) 1 fāze 20A 4kW (apgaismojums, ūdenssūknis, boileris, plītiņa utt)
2) 1 fāze 25A 5kW (apgaismojums, ūdenssūknis, boileris, plītiņa utt)
Vai pēc tam, kad uzbūvē māju varēs šo pieslēgumiem pārslēgt uz 3 fāzēm un attiecīgi iegūt 13 vai 16kW?
Kādu kabeli izvēlēties priekš 1 fāzes pieslēguma?
P.S. Kabeli samainīt nebūs problēmas.
Paldies!
1) 1 fāze 20A 4kW (apgaismojums, ūdenssūknis, boileris, plītiņa utt)
2) 1 fāze 25A 5kW (apgaismojums, ūdenssūknis, boileris, plītiņa utt)
Vai pēc tam, kad uzbūvē māju varēs šo pieslēgumiem pārslēgt uz 3 fāzēm un attiecīgi iegūt 13 vai 16kW?
Kādu kabeli izvēlēties priekš 1 fāzes pieslēguma?
P.S. Kabeli samainīt nebūs problēmas.
Paldies!
Re: Pieslēgums zemes gabalam
Autors:
Ugis S.
()
Datums: 20/05/2021 22:50
Šobrīd droši vari ņemt 1f 25A, jo 1f 20A un 25A abonešanas maksa ir vienāda.
Ar to vai pēc tam varēs pārslēgt uz 3 fāzēm ir interesanti- šobrīd varbūt rezerves jaudas pietiek, taču pēc pāris gadiem blakus var būt sacēlušās mājas, kaimiņi palielinājuši jaudas vai vienkārši noslodze palielinājusies un Sadales tīkls var pateikt sorry, jāmaina transformators vai kabelis u.c. Šāda iespēja ir reta, bet pastāv. Parasti jau jaudas pietiek, bet ir jāskatās cik tālu transformators, kāda jauda, noslodze. To varētu ST arī painteresēties.
Kabeli 1f 25A vajag vismaz Cu-3x4mm2 (atkrīgs arī no garuma). Uz māju vajag vilkt ar rezervi, vismaz Cu-4x6 vai Al-4x16(lētāks). Mājai jāliek atkārtotais zemējums un zemējuma vads (piektā dzīsla) atsevišķi nav obligāts.
Ar to vai pēc tam varēs pārslēgt uz 3 fāzēm ir interesanti- šobrīd varbūt rezerves jaudas pietiek, taču pēc pāris gadiem blakus var būt sacēlušās mājas, kaimiņi palielinājuši jaudas vai vienkārši noslodze palielinājusies un Sadales tīkls var pateikt sorry, jāmaina transformators vai kabelis u.c. Šāda iespēja ir reta, bet pastāv. Parasti jau jaudas pietiek, bet ir jāskatās cik tālu transformators, kāda jauda, noslodze. To varētu ST arī painteresēties.
Kabeli 1f 25A vajag vismaz Cu-3x4mm2 (atkrīgs arī no garuma). Uz māju vajag vilkt ar rezervi, vismaz Cu-4x6 vai Al-4x16(lētāks). Mājai jāliek atkārtotais zemējums un zemējuma vads (piektā dzīsla) atsevišķi nav obligāts.