UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: Hmm ()
Datums: 22/03/2022 19:10

Piemērots dūmvads, kur pieslēgt granulu kamīnu ir? Tur ar var gadīties papildus izdevumi un birokrātiski šķēršļi.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: ArtisL ()
Datums: 23/03/2022 10:16

Dūmvads ir kopīgs ar otrā stāva kaimiņieni, kurai pie tā Jotul krāsniņa pieslēgta. Viņai nav iebildumu, ka izmantojam dūmvadu. Cik saprotu, granulu katlam vēlama metāla čaula skurstenī, vai Jotulam tad būtu nepieciešams pievienot šīberi (neesmu drošs, vai tāds tur šobrīd ir)?

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: Hmm ()
Datums: 23/03/2022 10:56

Ar to arī viss beidzās:
Kā saka LBN 231-15 41
"Katrai krāsnij vai pavardam ierīko atsevišķu dūmeni vai dūmkanālu. Vienam dūmkanālam atļauts pievienot divas apkures ierīces, ja tās atrodas vienā dzīvoklī un vienā stāvā. "
Kāpēc? Var gadīties situācija, kad dūmi no viena stāva/dzīvokļa pa dūmvadu ieplūst otrā un neveiksmīgas sakritības rezultātā nosmacē kaimiņu, vai kaimiņš nosmacē tevi.
Ja neplāno nodarboties ar pašdarbību, tad skursteņslauķis neparakstīs aktu par atbilstību.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: jozhix ()
Datums: 23/03/2022 11:27

Varbuut var izskatiit gaiss-gaiss siltumsukni? Uudeni nesildiis, bet sildiitaajus vajadzees tikai fona apkurei. No minusiem - tomeer tas ir troksnis un veel jaatrod vieta, kur labaak iekshas bloku izvietot.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: agrais ()
Datums: 23/03/2022 13:59

HMM ir taisniba. Pusgadu atpakal viena pazistama kundzite pat dabuja kaminu nojaukt un mūrit krasni. baigi neiedzilinajos, bet situacija lidziga. Dzivoklis pirma stava, cukas ir tik cik ir, pirmais stavs ar otro viena cuka nevareja laist. Bet cita cuka metala trubu ielaist ar nevareja, vairs neminos kapec...Tāpec paprieks painteresejies par iespejam, var gadities ka ar laiku skursteņslaukis uzliek veto tai padarīsanai.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: Peecis ()
Datums: 05/04/2022 19:49

Mani arī interesē gaiss-gaiss ss plusi un mīnusi salīdzinājumā ar gaiss-ūdens ss. Cik saprotu tad ir pieejami ļoti klusi gaiss gaiss mūsdienās, protams dārgāki, bet vai kopējās izmaksas ar siltās grīdas izbūvi un visiem pričendāļiem beigās nesanāk dārgāk? Gaiss-gaiss liekās itkā vienkārš risinājums, izvelc vadu katram un piekabini pie sienas, nezinu kā tur ar lietderībām kkādām, man pašam sajēga maza. Nav kāds gudrenieks kas var pakomentēt? Manā gadījumā ir guļbaļķu māja 120m2, izārdīta līdz skeletam, gatava renovācijai, grīdas un griesti izrauti, logi izrauti, siltināt arī plānoju papildus no ārpuses. Reāli likt gaiss-ūdens un nečakarēties? nesanāk par to pašu cenu kas gaiss-ūdens + siltās grīdas utt kkādi mega kruti ekonomiski gais-gaiss katrā istabā?

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: ETT ()
Datums: 05/04/2022 20:27

A G-G nav iespējas veidot siltās grīdas un iegūt karsto ūdeni, grūtāk transportēt siltumu uz vajadzīgajām vietām.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: kubiks ()
Datums: 05/04/2022 23:49

G-G taču ir parasts pūtējs. Vienīgais pluss ir cena un iespēja to izmantot kā kondicionieri.

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: agrais ()
Datums: 06/04/2022 07:49

[www.tavasistema.lv] GG ka variants ar vienu arejo bloku...Ir jau daudz šādu variantu. Siltinata maja, kaut kur Liepajas puse....būtu ok. Bet Zosenos diezin vai. Elektrības paterins būs, bet granulas jau arī maksā..

Re: Gaiss - ūdens SS un granulu apkures katla hibrīdsistēmas
Autors: XYZ ()
Datums: 07/04/2022 03:05

Ja GŪ variantam jāinvestē ap 4-5k, tad es izvēlētos budžeta zemes ss.
Igauņiem ir Gapsal mx. Ieguglē. Ja atmiņa neviļ cena bija ap 3k. Uz 120m 6kw būs ok.
GG ...ja ziema šķidra un ir kā tagad laiks, tad uz 120m2 ar 2(5-6 kw) vai 3 (4kw) varētu izvilkt. Tik rēķinies, ka kārtīgā aukstumā āra bloki zāģēs, ka maz neliekas. Šādam apkures veidam vēlams arī kāds atbalsta apkures veids ar skursteni.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   ******   **    **  ********    ******  
 ***   ***  **    **  **   **   **     **  **    ** 
 **** ****  **        **  **    **     **  **       
 ** *** **  **        *****     ********   **       
 **     **  **        **  **    **         **       
 **     **  **    **  **   **   **         **    ** 
 **     **   ******   **    **  **          ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727