UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
Izmisušais saimnieks
()
Datums: 19/04/2022 19:30
Sveiki visiem, gadījās nepatīkama lieta, mājas elektrotīklā iemetās īssavienojums. Sadales skapī pienāk 3 fāzes, ks sadalās pa māju. Tagad sāka divus drošinātājus bliezt laukā. Tajās istabās, kur bliež, viss it atvienots no rozetēm, lampas izskrūvētas sienas ventilatori atvienoti, utt. Bet tāpat bliež. Atvienojot fāzi un izmērot omus starp brūno un zilo rāda 170 Omus, brt vajadzētu būt nulle. Ir vēl kāds triks kā to mērgli lokalizēt?
Re: Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
protuprotu
()
Datums: 19/04/2022 20:16
Īsslēgums var būt arī starp fāzēm. Pamēri pretestību starp abām izsistajām fāzēm.Zilais droši, ka būs nulles vads. Problēma var būt arī pašā kabelī.
Re: Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
Madars Lapsa
()
Datums: 19/04/2022 23:29
vieno visu vaļā nozarkārbās, un mēri katru ķēdi atsevišķi. kādā posmā nulles un fāzes vadam ir bojāta izolācija un tur ir īsais...
ATRISINĀTS: Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
Izmisušais saimnieks
()
Datums: 21/04/2022 10:10
Kad šito nopostoju sapratu, ka tas NAV īsslēgums pie 170 Omiem, Īsslēgums ir tad ja būtu ap nulli Omiem.
Problēma bija abi silto grīdu kontrolieri. Atvienoju tos un viss OK.
Paldies, kuri iesasitījās.
Kapēc abi? Neliels pārspriegums pirms visa šī bardaka.
Problēma bija abi silto grīdu kontrolieri. Atvienoju tos un viss OK.
Paldies, kuri iesasitījās.
Kapēc abi? Neliels pārspriegums pirms visa šī bardaka.
Re: ATRISINĀTS: Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
Madars Lapsa
()
Datums: 21/04/2022 12:23
Labi, ka esi atrisinājis. Bet nu citiem zināšanai, ja pie atvienotiem vadiem starp fāzi un nulli ir kaut kādi omi, tad tas nav labi un tur ir īssavienojums. Bija identiska situācija objektā, kur zemē gāja svina kabelis, pamērot starp dzīslām, bija pretestība kiloomos! Uzreiz ārā nesita, bet nu periodiski izblieza. Tas nozīmē, ka tas vads tur palēnām sila, pārogļojās izolācija...
Re: ATRISINĀTS: Īssavienojums elektrotīklā
Autors:
pretestība kiloomos
()
Datums: 21/04/2022 15:29
Labāk būtu ēdis...