Sveiciens!

Vēlos uzstādīt siltummaini uz dūmvada ar ko piesildīt tikai ūdeni boilerī. Kas būtu jāņem vērā? Kāds būtu optimālais kāpums karstajam ūdenim? Vai ir vajadzīgs uzstādīt drošības grupu kā apkurei? Izeja no siltummaiņa 3/4", ieeja boilerī 1/2"
Boileris ir Eldom 140l vertikāls, krāsniņa 5kW, siltummainis 4l

Paldies kungi :)

Re: Siltummainis uz dūmvada
Autors: Katls ()
Datums: 13/07/2022 21:30

Noslēgtai sistēmai vajag izplešanās vietu. 1/2" pašplūsmai ir ļoti par maz. Traucēs katrs līkums, katrs sašaurinajums, katrs lieks metrs. Neko nevar ieteikt. Prasās cirkulācijas sūkni. Ar termoreleju.

Re: Siltummainis uz dūmvada
Autors: EdgarsW ()
Datums: 14/07/2022 09:22

Labi, sūkni uzlikt nebūtu problēma, termoreleju un izplešanās trauku, tā pat, paldies par šo!!
Bet ir viens, iespējams stulbs jautājums :D
Vai nevar siltummaini pieslēgt pa taisno boilera tvertnei, izmantojot termometru izejas? Šim boilerim tādas ir divas, tieši blakus apkures ieejai un izejai. Kas šeit varētu noiet greizi?

Re: Siltummainis uz dūmvada
Autors: vai tad ()
Datums: 14/07/2022 09:36

caur termometru pieslēgumiem iespējama plūsma?

Re: Siltummainis uz dūmvada
Autors: EdgarsW ()
Datums: 14/07/2022 11:53

To mēs nepārbaudīsim, jo nolēmu taisīt atvērto sistēmu, bet ar sūkni un termoreleju