UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Atkārtots zemējums
Autors: Slowmo ()
Datums: 09/08/2022 12:08

Man privātmājai elektrība pienāk pa gaisa liniju. Tālāk uz ielas ir skaitītāja skapis, kur PEN ir atākrtoti sazemēts un uz māju jau aiziet atsevišķi PE un N. Sākumā kabelis ienāk garāžā (ap 100m kabelis), un tad no turienes uz māju (ap 10m kabelis). Mājas skapī nulle ar zemi atkal savienoti kopā, bet tur ir arī atkārtots zemējums. Tad nu jautājums - vai pareizi izdarīts, ka nulle atkal ir sazemēta. Parasti, cik lasīts, pēc tam, kad TN-C pārtop par TN-C-S, kopā PE un N vairs nevieno. Bet kaut kur biju redzējis arī informāciju par potenciālu starpības izlīdzināšanu. Varbūt tāpēc tā ir savienots? Redzot to, kādā kvalitātē skapī viss savienots, radās doma pārbaudīt, vai viss tur saslēgts pareizi. Nav man arī pārliecības, ka atkārtotais zemējums pie ievada mājā vēl kaut cik normāli funkcionē. Tur tik viens plakanstienis iedzīts zemē, savienojums tāds aprūsējis izskatās un nav ne jausmas, cik dziļi tas stienis iedzīts.
Varbūt vajag nodalīt nulli no zemes, un atkārtoto zemējumu atstāt tikai pie PE vada?



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 09/08/2022 12:10, labojis Slowmo.

Re: Atkārtots zemējums
Datums: 09/08/2022 12:25

Ja ir nepieciešamība, tad tam plakandzelzim var nomērīt pretestību un nonākt pie secinājuma cik reāls zemējums tas ir. To var izdarīt elektriķis, kuram ir zemējuma mērītājs - būs vismaz pārliecība par to.

Re: Atkārtots zemējums
Autors: kubiks ()
Datums: 09/08/2022 13:40

Ja PEN jau ir izdalīts PE un N vados Sadales tīklu skapī, tad nekur vēlāk tie savienoties NEDRĪKST.
Atkārtotos zemējumus vieno tikai pie PE.

Re: Atkārtots zemējums
Autors: Aldiss ()
Datums: 09/08/2022 14:10

kubiks rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Ja PEN jau ir izdalīts PE un N vados Sadales tīklu
> skapī, tad nekur vēlāk tie savienoties NEDRĪKST.
> Atkārtotos zemējumus vieno tikai pie PE.

Tā būtu, ja būtu vairākas sadales kastes ar tur pievienotiem patērētājiem pa vidu.
No sadales tīkla ievada līdz mājai esot 100m, kas ir ļoti daudz. PE un N savienošana kopā ir uzskatāma par vienu N, kas sastāv no diviem vadiem. PE sākas ar mājas zemējumu, kuru savieno ar N mājas centrālajā sadalē.

Re: Atkārtots zemējums
Autors: Slowmo ()
Datums: 09/08/2022 14:50

Kā jau teicu, sākumā kabelis ienāk garāžā. Tur viss vēl arvien ir atsevišķi. Savienots kopā ir tikai tālak otrā - mājas skapī. Tur vienkārši pie tās pašas klemmes gan N, gan PE saskrūvēti. Bet ir atsevišķi vēl resns zemējuma vads, kas savienojas ar zemējuma stieni tur pat aiz sienas ārpusē.
Ok, tad labāk arī mājas skapī nodalīt zemi no nulles un tad atkārtoti sazemēts paliks tikai PE.
Sāku to visu pētīt tāpēc, ka mājās iekārtas nedaudz "kutina". Piemēram kondicioniera blokam ārā, kad pieskaras pie alumīnija radiatora. Izlietnē ir pārtikas smalcinātājs un, ja rokā kāds pušums, tad arī ūdens nepatīkami "dzeļ". Arī diožu spuldzes nedaudz spīd pie izslēgta slēdža (slēdzis ir parasts bez indikācijas lampiņas). Bet tur, iespējams, slēdzis nulles vadā ielikts nevis fāzē. To vēl nomērīšu.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.