UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Siltās grīdas
Autors: jhonic ()
Datums: 19/09/2022 10:06

Sveiciens visiem.
Problēmas ar temperatūru siltajās grīdās.
Ir uzstādīts rūpnieciski ražots t.s. jaucējmezgls ar cirkulācijas sūkni un kolektors ar 4 lokiem. Palaižot apkuri grīdās nevar ielaist temperatūru lielāku par 28 grādiem. Tāda sajūta ka ka regulatora caurplūde nespēj nodrošināt pietiekošu t. Pēc laika, kad grīdas sāk uzsilt arī t. kolektorā ceļās. Tam tā ir jābūt, vai esmu salicis kko ne tā?

Paldies jau iepriekš.

Re: Siltās grīdas
Datums: 19/09/2022 11:53

Nofotografē kolektoru ar jaucējmezglu, savādāk pārāk daudz nezināmie. Pirmais kas nāk prātā neko nezinot par sistēmu - jaucēja zonde nepareizā vietā piestiprināta, pēc montāžas aizsērējis filtrs.

Re: Siltās grīdas
Autors: Mr. ()
Datums: 19/09/2022 12:20

Visdrīzāk, ka tā ir muļķudroša aizsardzība pret gribētājiem laist grīdā lielāku t°

Re: Siltās grīdas
Autors: pans ()
Datums: 19/09/2022 20:49

Tam jaucējkrāns nav nekāda regulācija? Tur taču noteikti kaut kādiem grādiem cipariem jābūt regulējamiem.

Re: Siltās grīdas
Autors: jhonic ()
Datums: 23/09/2022 09:56

Sveiciens!
Atvainojos, ka uztaisīju tēmu un nozudu.
Te būs foto kā viss pasākums izskatās: [foto1.inbox.lv]

Kā redzams, temperatūras regulators tur ir, bet arī atgriežot vaļā temperatūra nepārsniedz 30 grādus. Kad pamazām grīda iesilst arī temperatūra ceļas.
Digitālajā displejā var redzēt pienākošo temp. tas ir termo slēdzis, kas izslēdz sūkni kad apkure neiet.

Re: Siltās grīdas
Autors: Aldiss ()
Datums: 23/09/2022 12:56

Ja teperatūru mēra atpakaļgaitā no grīdām, tad kāds brīnums, ka pēc apkures ieslēgšanas uzreiz nevar dabūt temperatūru augstāku par x grādiem?

Re: Siltās grīdas
Autors: kubiks ()
Datums: 23/09/2022 22:25

Kā atpakaļgaitā? Kapilāra zonde taču ir turpgaitā.
Nu tagad ir 35 grādi, kur problēma?

Re: Siltās grīdas
Datums: 23/09/2022 23:42

Vizuāli izskatās, ka viss ir ok ar slēgumu un zonde pareizā vietā. Problēma, ja viņa ir - jāsadala vairākās daļās un būtu jātiek skaidrībā vai:
- strādā termogalva,ventlis, zonde - jāuzliek uz teiksim 20 grādiem galva un jāpaskatās apaļais termometrs, tad uzliek uz 50 grādiem un atkal apskatās. Ja izmaiņas notiek, tad galva un ventilis funkcionē un arī zonde plus/mīnus darbojas.
- vai notiek adekvāta cirkulācija silto grīdu lokos - ko rāda plūsmas mērītāji un kādā stāvoklī ir zilie ventiļi uz kolektora atpakaļgaitas. Ja piemēram ir vāja cirkulācija lokos (piemēram pārāk aizvērti atgaitas ventiļi, gaiss sistēmā, tad arī regulācija nevar adekvāti notikt.
- vai ir adekvāta plūsma turpgaitai/atpakaļgaitai (tā kura pienāk no apkures ierīces - ja piemēram tur ir sietiņa filtrs (un viņam tajā līnijā būtu jābūt), ja tas ir aizsērējis, tad vienkārši nepienāk pietiekamā apjomā karstais no turpgaitas un simptomi būs līdzīgi - termokontrolieris ar sarkano displeju temperatūru rādīs, taču tas nenozīmē ka plūsma ir pietiekoša, lai uzmiksētu termogalvā iestatīto.
Neko nezinot vairāk - es teiktu, ka jāsāk ar pēdējo punktu, jo pēc tā izskatās visvairāk - lēni silst grīda un tikai tad notiek uzmiksēšanās uz norādīto, lai gan uzmiksēšanai būtu jānotiek momentā.

Re: Siltās grīdas
Autors: Eren ()
Datums: 31/10/2022 10:48

Sveiki. Es esmu par savas mājas atjaunošanu un tās faktisko informāciju man. Man nav naudas tā mērķim, tāpēc piesakieties 333 Banka aizdod naudu uzņēmumam, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību un tā uztverto spēju apkalpot aizdevumu, veicot maksājumus laikā un pilnā apmērā. Atšķirībā no pašu kapitāla finansēšanas, kur uzņēmums emitē akcijas, bankas neuzņemas īpašumtiesības uzņēmumos. Bankas darbinieki arī neiesaistās nevienā uzņēmuma vadīšanas aspektā, kuram banka piešķir aizdevumu kredītu apvienošana bez galvotāja [moni365.com]

Re: Siltās grīdas
Autors: Mx ()
Datums: 23/02/2023 10:43

Vecās tēmas par elektriskajam infrasarkanjām grīdam nevar atvērt (12 gadus vecas), tad pajautašu šeit.
Nu jau labs laiks pagājis kopš pieejamas infrasarkanās grīdas - folijas tipa paklāji. Ir kāds saskāries? Kādi plusi vai mīnusi? Gan jau nebūs ekonomiskāk par siltumsūkni, vienīgi izmaksas gan varētu būt mazākas.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **      **  **    **  **    **  ******** 
 ***   **  **  **  **  **   **   ***   **  **       
 ****  **  **  **  **  **  **    ****  **  **       
 ** ** **  **  **  **  *****     ** ** **  ******   
 **  ****  **  **  **  **  **    **  ****  **       
 **   ***  **  **  **  **   **   **   ***  **       
 **    **   ***  ***   **    **  **    **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727