Labdien!
Saku uzreiz santehnikā esmu apaļa nulle un meklēju risinājumu problēmai.
Pirms dažām dienām nomainīju filtru pirms boilera un iekšā ir ticis gaiss, pēc kā boilers ir sācis šņākt līdzīgi kā tējkanna pirms ūdens vēl ir uzvārījies.
Boilers ir gandrīz jauns 3-4 mēneši.
Lūdzu iesakiet, ko darīt lietas labā.
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 26/09/2022 11:31, labojis MartiņšMM.
Saku uzreiz santehnikā esmu apaļa nulle un meklēju risinājumu problēmai.
Pirms dažām dienām nomainīju filtru pirms boilera un iekšā ir ticis gaiss, pēc kā boilers ir sācis šņākt līdzīgi kā tējkanna pirms ūdens vēl ir uzvārījies.
Boilers ir gandrīz jauns 3-4 mēneši.
Lūdzu iesakiet, ko darīt lietas labā.
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 26/09/2022 11:31, labojis MartiņšMM.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
agrais
()
Datums: 26/09/2022 12:17
Šņāc tad kad tens apaudzis. Ja kaļķains ūdens,tad jau pāris nedēļu laikā sāk šņākt. Ar gaisu te nekāda sakara. Jātīra....
Re: Boilers šņāc.
Autors:
MartiņšMM
()
Datums: 26/09/2022 13:04
Pirms filtra maiņas nešņāca. Ūdens normāls, nav kaļķains. Iepriekšējais boilers nokalpoja 7 gadus.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
...
()
Datums: 26/09/2022 17:28
atgriez krānu un mauc ar kāju pa to boileri, tā lai bukte paliek. tādējādi samazināsies tilpums un gaiss pats aizskries prom.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
ETT
()
Datums: 26/09/2022 17:58
MartiņšMM rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Pirms filtra maiņas nešņāca. Ūdens normāls, nav
> kaļķains. Iepriekšējais boilers nokalpoja 7 gadus.
7 gadi ir gaužām īss laika periods, un tējkanna nešņāc no gaisa esamības.
-------------------------------------------------------
> Pirms filtra maiņas nešņāca. Ūdens normāls, nav
> kaļķains. Iepriekšējais boilers nokalpoja 7 gadus.
7 gadi ir gaužām īss laika periods, un tējkanna nešņāc no gaisa esamības.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
Cogito
()
Datums: 26/09/2022 21:40
Ja šņāc tikai tad, kad silda, tad tas no apkaļķota TENa. Pareizi te saka, ka tas var notikt visai ātri, arī jau pēc minētajiem 3-4 ekspluatācijas mēnešiem. Tad neko, nav jau jēgas tik bieži boileri laist ārā un tīrīt. Lai sīc, pieradīsi ;)
Ja šņāc tad, kad ūdeni laiž, tad cita vaina. Gaiss diez vai, tam būtu jāaiziet kopā ar ūdeni. Iespējams, ka kāds ventilis vai kas cits no armatūras sācis rezonēt. Ja parādījās pēc filtra maiņas, vajadzētu pārvilkt visu, ko filtru mainot aiztiki, un skatīties kad un kā skaņa mainās.
Ja šņāc tad, kad ūdeni laiž, tad cita vaina. Gaiss diez vai, tam būtu jāaiziet kopā ar ūdeni. Iespējams, ka kāds ventilis vai kas cits no armatūras sācis rezonēt. Ja parādījās pēc filtra maiņas, vajadzētu pārvilkt visu, ko filtru mainot aiztiki, un skatīties kad un kā skaņa mainās.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
Aldiss
()
Datums: 26/09/2022 21:56
Eksotisks skaidrojums (nesaku ka pareizs šajā situācijā) - pirms filtra nomaiņas boilerī bija paaugstināts spiediens (pretvārsts strādāja - uzsiltot ūdens tilpums palielinās), bet tagad pretvārstā iesprūdis gruzītis un sākot uzsilt ūdenim, spiediens izlīdzinās uz aukstā ūdens pieslēguma pusi. Ja boilerī nav spiediena, ūdens vārās 100 grādos (tens šņāc, jo ir karstāks un pie tena veidojas tvaiks), ja spiediens paaugstināts, ūdes vārās, teiksim 120 grādos (tens nešņāc). Pārsniedzot 5 vai 8 atmosfēras (no boilera modeļa), boilera pretvārsts sāk pilēt, neļaujot spiedienam pārsniegt kritisko robežu.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
MartiņšMM
()
Datums: 29/09/2022 09:38
Šis liekas vistuvākais loģiskais skaidrojums / risinājums. Paldies!
Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Eksotisks skaidrojums (nesaku ka pareizs šajā
> situācijā) - pirms filtra nomaiņas boilerī bija
> paaugstināts spiediens (pretvārsts strādāja -
> uzsiltot ūdens tilpums palielinās), bet tagad
> pretvārstā iesprūdis gruzītis un sākot uzsilt
> ūdenim, spiediens izlīdzinās uz aukstā ūdens
> pieslēguma pusi. Ja boilerī nav spiediena, ūdens
> vārās 100 grādos (tens šņāc, jo ir karstāks un pie
> tena veidojas tvaiks), ja spiediens paaugstināts,
> ūdes vārās, teiksim 120 grādos (tens nešņāc).
> Pārsniedzot 5 vai 8 atmosfēras (no boilera
> modeļa), boilera pretvārsts sāk pilēt, neļaujot
> spiedienam pārsniegt kritisko robežu.
Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Eksotisks skaidrojums (nesaku ka pareizs šajā
> situācijā) - pirms filtra nomaiņas boilerī bija
> paaugstināts spiediens (pretvārsts strādāja -
> uzsiltot ūdens tilpums palielinās), bet tagad
> pretvārstā iesprūdis gruzītis un sākot uzsilt
> ūdenim, spiediens izlīdzinās uz aukstā ūdens
> pieslēguma pusi. Ja boilerī nav spiediena, ūdens
> vārās 100 grādos (tens šņāc, jo ir karstāks un pie
> tena veidojas tvaiks), ja spiediens paaugstināts,
> ūdes vārās, teiksim 120 grādos (tens nešņāc).
> Pārsniedzot 5 vai 8 atmosfēras (no boilera
> modeļa), boilera pretvārsts sāk pilēt, neļaujot
> spiedienam pārsniegt kritisko robežu.
Re: Boilers šņāc.
Autors:
Cogito
()
Datums: 29/09/2022 10:22
"ja spiediens paaugstināts, ūdens vārās, teiksim 120 grādos (tens nešņāc)"
Tā varētu būt, kamēr ūdeni nelieto. Jo tiklīdz paver kādu krānu, TENam būtu jāšņāc jau pēc sekundes (spiediens strauji kristos).
Tā varētu būt, kamēr ūdeni nelieto. Jo tiklīdz paver kādu krānu, TENam būtu jāšņāc jau pēc sekundes (spiediens strauji kristos).
Re: Boilers šņāc.
Autors:
Aldiss
()
Datums: 29/09/2022 10:40
>>Tā varētu būt, kamēr ūdeni nelieto. Jo tiklīdz paver kādu krānu, TENam būtu jāšņāc jau pēc sekundes (spiediens strauji kristos).>>
Paverot krānu, pie tena pienāk aukstais ūdens, nav iemesla šņākšanai. Jāsasniedz vārīšanās punkts.