UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Aukstums caur gofru
Autors:
Sieriņi
()
Datums: 24/11/2022 21:07
Sveiki! Tiks vilkti vadi no istabām uz aukstajiem bēniņiem cauri griestiem. Vilkti caur 16mm gofrām. Kā izvairīties no aukstuma tilta caur gofru, kā arī lai caur to nepūš vējš?
Re: Aukstums caur gofru
Autors:
chrs
()
Datums: 25/11/2022 00:29
Kāds griestu pīrāgs? Katrā ziņā labāk nelikt gofru tajā īsajā posmā kas iet caur griestiem un kabeļa vietu kārtīgi aizpūst ar putām.
Re: Aukstums caur gofru
Autors:
Sieriņi
()
Datums: 25/11/2022 08:24
No istabas ejot tur ir griestu dēļi, kokšķiedras plātne, Elt-Kraft VLC, ekovate. Last cauri siltinājumam bez gofras liekas nepareizi. Bet ja gofra sāk pūst putas tad gofrai šķiet zūd jēga, jo to kabeli pēc tam ārā tāpat neizvilksi.
Re: Aukstums caur gofru
Autors:
Ugis S
()
Datums: 25/11/2022 09:13
Gofras galu telpas pusē var aplīmēt ar tvaika izolācijas lentu. Cauri nepūtīs un noplēst arī varēs.
Re: Aukstums caur gofru
Autors:
ETT
()
Datums: 25/11/2022 10:56
Kad vadi izvilkti, no abām pusēm sabāz nedaudz akmens vati, pakulas vai ko līdzīgu un miers. Nekas nepūtīs, un vajadzības gadījumā var ataisīt vaļā un kādu jaunu kabeli ievilkt.