Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Sezams ()
Datums: 26/11/2022 12:23

Ir problēma.
Uzstādīju tvaika nosūcēju, pieslēdzu to pie skursteņa ventilācijas cukas. Kad katls sāk kurties un nosūcējs darbojas, tad no katla izstabā parādās dūmu smaka. Izslēdzot to, smaka nav. Tāda situācija rodas tad, kad katls sāk kurties - patērē visvairāk skābekļa.
Ko var darīt lietas labā?
Katls atrodas nākamā istabā aiz virtuves.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: ETT ()
Datums: 26/11/2022 12:50

Telpām trūkst gaisa pieplūdes. Kamēr katls nav iekūries tam ir salīdzinoši mazāka vilkme. Ieslēdzot tvaika nosūcēju rodās gaisa retinājums un daļu dūmu sūc istabā.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Sezams ()
Datums: 26/11/2022 12:54

Un kādi būtu risinājumi?
Man ir tā, ka katlene ir nākamā telpa ar durvīm no virtuves. Pašā katlenē ir visu laiku puspavērta bēniņu lūka, lai svaigs gaiss tur visu laiku būtu.
Vienīgā sasaiste ar virtuvi ir durvju apakša - ja es to aiztaisu ciet, tad kaut kas mainītos?

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Hmm ()
Datums: 26/11/2022 13:21

Cik nosūc tik jāpieplūst vietā, var izolēt durvis un cerēt, ka pieplūdei uzradīsies vieglāks ceļš.
Risinājums atvērt logu vai taisīt papildus pieplūdes atveri.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Aldiss ()
Datums: 26/11/2022 13:45

Risinājums ir aizvērt ciet bēniņu lūku un izveidot gaisa piekļuvi no apakšas vai kaut vai logu, durvju šķirbu. Pavērtā bēniņu lūka ir skurstenis Nr2, kas rauj sito gaisu no katlu telpas ārā un tikai pasliktina situāciju.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Sezams ()
Datums: 26/11/2022 16:23

Īsti nav gaisa piekļuve no apakšas. Ja izdara tā, ka izvelk ventilācijas trubu no bēniņiem līdz gridas līmenim? Tas risinātu situāciju?

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Georgs999 ()
Datums: 26/11/2022 16:27

Ātrais variants ir vienkārši attaisīt logu, kad darbojas ventilātors. Sev izvadīju grīda d100 gaisa pievadu pie katla apakšas, jau mājas būvniecības stadijā.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Aiicis ()
Datums: 26/11/2022 16:30

Granulu katlam citreiz ir iespēja pievienot gaisa padevi pa taisno no āra, tas problēmu atrisinātu

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Sezams ()
Datums: 26/11/2022 19:11

Nē, šim nevar pievienot. Bet mans trubas variants kaut ko dos?
Teorētiski jau vienalga vai truba nāk caur griestiem no bēniņiem uz grīdas virsmu, vai pa taisno caur sienu uz āru?
Vēl, lai visu laiku nenāktu aukstums var vent trubā ielikt ventilatoru ar klapēm un sajūgt ar granulu katlu - Kad katls kurās ventilators darbojās un pūš gaisu pie katla apakšas, kad nekurās, tad apstājās un klapes aizveras.
Nu man katlenē logs ir neverams.

Re: Tvaika nosūcējs un granulu katls
Autors: Aldiss ()
Datums: 26/11/2022 19:39

Siltais gaiss vienmēr celsies no apakšas uz augšu, paņem sveci paskaties uz kuru pusi iet liesma. Vai liesmu rauj uz bēniņu lūkas šķirbu, vai velk atpakaļ uz kurtuvi.