Termovārsts
Autors: Grr ()
Datums: 27/11/2022 19:19

Labs vakars. Jautājums par termo vārstu. Esbe čuguna. Trīsceļu termovārsts. 60 grādi. Problēma tajā, ka intensīvi kurinot mazajā lokā atgaitā ir grādi 70 un katlu ir iespējams uzvārīt līdz 100 grādiem. Lai gan akumulatorā ir daudz aukstā ūdens ko dzīt katlā. Īsti nepatīk termovārsta darbība

Re: Termovārsts
Datums: 27/11/2022 19:29

Esbe vārsti manuprāt ir visnotaļ uzticami un viņi bez problēmām pilda savu funkciju. Šeit domāju ir kāda cita problēma - kopumā problēmas nosaukums ir - pārāk maza cirkulācijas plūsma. Iemesli tam var būt sūknis īsajā lokā gļuko, cauruļu diametri pārāk mazi šim katlam, bet var būt tik banāli kā aizsērējis filtra sietiņš īsajā lokā. Es domāju, ka tādam tur būtu jābūt - sāc ar to, atskrūvē lielo uzgriezni un iztīri to. Būtībā jautājumu var sašaurināt šādi - vai agrāk bija tādas pat problēmas vi viņas ir uzradušās. Ja arī agrāk tā bija, tad caurules un sūkņa jauda.

Re: Termovārsts
Autors: Garīnais ()
Datums: 28/11/2022 08:28

Man bija ļoti līdzīga situācija līdz neiztīrīju filtru