UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
Vecpils
()
Datums: 29/12/2022 21:21
Elektriķi, kā pēc šodienas standarta ir pareizi?
Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?
Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
agrais
()
Datums: 29/12/2022 22:03
Vecpils rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Elektriķi, kā pēc šodienas standarta ir pareizi?
> Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā
> sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti
> kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai
> nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?
Neapvainojies...bet jautājums tiešām stulbs..
-------------------------------------------------------
> Elektriķi, kā pēc šodienas standarta ir pareizi?
> Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā
> sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti
> kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai
> nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?
Neapvainojies...bet jautājums tiešām stulbs..
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
Vecpils
()
Datums: 29/12/2022 22:12
Ja zini, tad komentē! Neturi sveci zem pūra, izglito vienu negudro :)
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
kubiks
()
Datums: 29/12/2022 22:43
Atsevišķi.
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
Ugis S
()
Datums: 29/12/2022 22:49
Pareizais variants pēc standartiem ir šāds:
- No ST pienāk 4 dzīslu kabelis -3 fāzes+PEN vads. Ievadsadalnē zeme un nulle kopā, pievienots arī atkārtotais zemējums. Tālāk nulle un zeme atsevišķi.
Tavā gadījumā pienāk 5 dzīslas no kurām 2 savienotas kopā un veidojās PEN vads. Ja mājai ir savs zemējuma kontūrs vai vismaz stienis, tad var palikt kā ir, tālāk N un PE atsevišķi.
Ja sava zemējuma nav, tad būtu N un PE jātdala ievadsadalnē, lai pēdējo reizi N un PE ir savienoti vietā, kur pievienots zemējuma kontūrs- ST skapī. Ja atstāts kā ir tagad, uz ierīču korpusiem vienmēr būs neliels spriegums un iekārtas būs drīzāk nullētas nevis zemētas (no ST kastes strāva plūst gan pa PE, gan pa N dzīslu).
- No ST pienāk 4 dzīslu kabelis -3 fāzes+PEN vads. Ievadsadalnē zeme un nulle kopā, pievienots arī atkārtotais zemējums. Tālāk nulle un zeme atsevišķi.
Tavā gadījumā pienāk 5 dzīslas no kurām 2 savienotas kopā un veidojās PEN vads. Ja mājai ir savs zemējuma kontūrs vai vismaz stienis, tad var palikt kā ir, tālāk N un PE atsevišķi.
Ja sava zemējuma nav, tad būtu N un PE jātdala ievadsadalnē, lai pēdējo reizi N un PE ir savienoti vietā, kur pievienots zemējuma kontūrs- ST skapī. Ja atstāts kā ir tagad, uz ierīču korpusiem vienmēr būs neliels spriegums un iekārtas būs drīzāk nullētas nevis zemētas (no ST kastes strāva plūst gan pa PE, gan pa N dzīslu).
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
kubiks
()
Datums: 30/12/2022 16:07
Daudz teksta, bet jēgas mazas.
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
Rubiks
()
Datums: 30/12/2022 17:05
kubiks rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Daudz teksta, bet jēgas mazas.
Elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd.
-------------------------------------------------------
> Daudz teksta, bet jēgas mazas.
Elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd.
Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors:
Vecpils
()
Datums: 30/12/2022 19:12
Paldies par paskaidrojumu! Pirmajā skapī atstāšu kopā, pašam savs stienis zemē vel nav, bet pārējos skapjos atstāšu atsevišķi!