UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Divu blakus esošu dūmvadu aukšdaļas uzbūve
Autors: Kristaaps ()
Datums: 02/01/2023 21:44

Sveiki, veca divstāvu māja ar pagrabā esošu gāzes katlu. Pa vidu mājai uzmūrēts ķieģeļu skurstenis ar trīs kanāliem. Viens kanāls apkures telpas ventilācija, otrā ielaista plastmasas truba gāzes katlam un trešajā kanālā pirmajā stāvā esošs malkas kamīns.

Uz skursteņa cepure kurā izgriezts caurums gazes katla trubai. Skursteņslauķis taisot aktu ieteica ka augšā būtu jāuzmūrē sieniņa starp gāzes katla kanālu un kamīna kanālu, līdz skursteņa jumtiņa augšai. Respektīvi jāatdala viņus. Kāds ir šādi būvējis? Tīri interesē, jo neesmu redzējis tādu atdalījumu. Ieguvums jo gružus nesūc iekšā gāzes katls, vai arī karstums dara skādi tai plastmasas trubai? Vai arī varu kurināt kamīnu mierīgu sirdi?

Re: Divu blakus esošu dūmvadu aukšdaļas uzbūve
Autors: Blondīne ()
Datums: 02/01/2023 22:22

Skursteņslauķi nevajag klausīt. Viņš par skursteņiem neko nejēdz. Vajag pagaidīt ieteikumus no kāda zobārsta, lidotāja vai blogera.

Re: Divu blakus esošu dūmvadu aukšdaļas uzbūve
Autors: ETT ()
Datums: 03/01/2023 07:09

Vajag iekurtā kamīnā ielikt plastmasas caurules gabalu un vērot, kā karstums tai neskādē...

Re: Divu blakus esošu dūmvadu aukšdaļas uzbūve
Autors: rodrigo ()
Datums: 03/01/2023 16:36

Apkures dūmvadiem aizliegts izbūvēt jumtiņus, to nosaka LBN.

Re: Divu blakus esošu dūmvadu aukšdaļas uzbūve
Autors: ETT ()
Datums: 03/01/2023 18:22

rodrigo, no sākuma vajadzētu iepazīties ar LBN ;)
65. Uz vietējās apkures ierīču dūmeņiem var uzstādīt jumtiņus un citus pārsegumus, tajā skaitā deflektorus. Jumtiņu, pārsegumu un deflektoru uzstādīšana nedrīkst traucēt apkures iekārtu pareizai darbībai un dūmeņu tīrīšanas darbiem. [likumi.lv]-

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.